Colan KVM
ENGLISH

✧ KVM-СИСТЕМЫ ДЛЯ АСУ, СИТУАЦИОННЫХ И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРОВ,
  УПРАВЛЕНИЯ ОФИСНОЙ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ, СЕРВЕРНЫХ И ЦОД
✧ СИСТЕМЫ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ, ВИДЕОСТЕНЫ
✧ ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
✧ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 6:40 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:






Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / 3-х тр-ная ТП


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Victor zmey
профи

Сообщений: 5639

 

3-х тр-ная ТП

01 декабря 2004 г., 17:25

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Может кто нибудь ознакомить со схемой 3-х тр-ной ТП на сухих трансформаторах.
Вопрос в следующем: Исходя из нагрузки у меня предполагалость ТП на 4х1600 - состоит из 4-х секций РУ0,4кВ и двух АВР, коэфф. загрузки 0,55.
Сейчас нагрузка уменьшилась и заказчик хочет отказаться от одного из транса и у меня рушается вся схема. Я теперь непонимаю как она будет работать в аварийном режиме.
Схема обычной 2-х тр-ной ТП понятна,
две секции, АВР (с секционным)
А как выглядит схема трех тр-ной ТП, то есть вообще когда выгодней применить ее и как там обеспечивается резервирование при отключении одного из тр-ров?
Как постороена АВР?

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Cat
новичок

Сообщений: 3

 

Re: 3-х тр-ная ТП

01 декабря 2004 г., 18:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Такая ситуация возможна, только в данном случае АВР у тебя будет только на 2-х тр-х. А от 3-го можно запитать все потребители 3-й категории. Или потребители с резервом питания, с собственным АВР, у которых второй ввод от другой РП.

email

Ищущий
профи

Сообщений: 1185

 

Re: 3-х тр-ная ТП

02 декабря 2004 г., 10:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:
А проблемы какие? Берешь и ставишь один ГРЩ с тремя секциями и двумя секционниками, и делаешь свой АВР.
Если самому тяжко - могу помочь

"Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен"
Альберт Эйнштейн

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5639

 

Re: 3-х тр-ная ТП

02 декабря 2004 г., 10:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Ищущий:
Тяжко очень тяжко
Точнее просто не понимаю как это выглядит, есть что то наглядное?
1.То есть это трех ходовое АВР, основанное на двух секционных и трех вводных?
2. А скажем можно использовать вообще два но на 2500кВА,
просто насколько я знаю встроенные не делают больше чем на 1000, но это вроде для общественных зданий, а у меня производство. Чем плохо (хорошо) меньшее количество, но более мощные трансы?

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Ищущий
профи

Сообщений: 1185

 

Re: 3-х тр-ная ТП

02 декабря 2004 г., 10:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:
Сделать данный АВР, лично мне, не сложно. Для задания на разработку нужно:
1) Режимы (автомат, или ручной/автомат)
2) Типы вводных и секционных автоматов
3) Схема с возвратом а автомате или нет
По ТП на 2х 2500
Первая гнусность - большие токи на стороне 0,4, т.е. здоровенный номинал вводных, секционника и ошиновка еще та.
Вторая гнусность - кол-во и сечение вводных кабелей, их подвод к вводному автомату, а так проблем нет

"Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен"
Альберт Эйнштейн

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5639

 

Re: 3-х тр-ная ТП

02 декабря 2004 г., 11:05

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Ищущий:

1. А как лучше?
2. Автоматы NW.
3. Да, если я правильно понял.
Я сейчас не могу ответить на все эти вопросы подробно, тем более мне сейчас и не надо так, напомню у меня стадия "П". Мне необходим общий принцип его действия и на сколько такая схема надежна?
У меня 95% нагрузки вторая категория, смогу я с такой схемой все резервировать и не может быть в такой схеме опасности принципа "домино", при аварии могут по очереди все вырубиться.
Можете что-нибудь прислать наглядное?.

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Ищущий
профи

Сообщений: 1185

 

Re: 3-х тр-ная ТП

02 декабря 2004 г., 11:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:
1) Три транса круче, больше шансов на выживание
2) Проблем нет, я их знаю
3) Нормально, люди бегать будут меньше
Резервировать сможешь, принцип прост. Если авария на 1-м или втором, работает первый секционник. Если на третьем - работает второй. Можно предусмотреть вариант запитки ряда потребителей с одного транса - тогда нужны секции отключаемых нагрузок. По нагляднее - сложно, ее надо делать Хотя - это не проблема...

"Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен"
Альберт Эйнштейн

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5639

 

Re: 3-х тр-ная ТП

02 декабря 2004 г., 11:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Ищущий:
Благодарю как всегда, respect!

В общем уже имею представление, но еще не сосем.
вот что увидел в НТП
6.4.13. Цеховая трехтрансформаторная подстанция имеет распределительное устройство низшего напряжения с шестью секциями сборных шин, каждая из которых подключена через автоматический выключатель к расщепленному выводу трансформатора. Резервирование питания осуществляется тремя автоматическими выключателями, связывающими между собой секции NN 2 и 3, 4 и 5, 1 и 6.
А как такой вариант?

ps И еще последний впрос, щас просто люди приедут важные
и попросят обосновать 4 (3) транса а почему не два мощных.
Как лучше сделать это, помимо выше описанного, ведь все в деньги упирается (речь пока о "триалах")

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Ищущий
профи

Сообщений: 1185

 

Re: 3-х тр-ная ТП

02 декабря 2004 г., 11:33

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:
При трех трансах:
-1)Выше надежность
0)Есть шанс ряд потребителей питать с одного транса, при вылетевших двух – т.е. сымитировать первую особую категорию
При двух трансах:
1)Больше стоимость вводных и секционных автоматов
2)Питающие кабели/шинопровод стоить будет еще тех денег
3)ГРЩ будет сурово дороже, из-за внутренней ошиновки на 4-ре килоампера
4)Глубина шкафов - тоже еще та (метр минимум), есть шанс, что их просто не поставить

"Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен"
Альберт Эйнштейн

email

Ищущий
профи

Сообщений: 1185

 

Re: 3-х тр-ная ТП

02 декабря 2004 г., 11:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Чуть не забыл, а твои два по 2500 в тр-рные камеры влезут?
А жалюзи на дверях с тепловыделениями справятся? Теплоотдача и габарит у данных зверьков не маленькие...

"Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен"
Альберт Эйнштейн

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

 

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru