Форум / Электрика / провод ПВ гофре под штукатурку |
|
|
Al Ща гость
|
Здравствуйте! Допускается ли выполнять групповые сети проводом ПВ в гофротрубах, замоноличенных в штробах кирпичных стен? Инспектор Энергонадзора требует обязательного применения двойной изоляции (типа ПУНП), но ведь гофра выполняет роль защитной оболочки? Или я не прав?
|
Ответы
|
|
Al Ща гость
|
АУ! Люди!
|
kot404 профи
Сообщений: 462 |
но ведь гофра выполняет роль защитной оболочки - вроде выполняет
|
Al Ща гость
|
2kot404
В смысле, инспектор зациклился на замоноличенной прокладке в бороздах стен. (ПУЭ-7, 7.1.37)
|
kot404 профи
Сообщений: 462 |
ПВ-1 — провод установочный
Изоляция — изоляционный ПВХ пластикат.
Условия эксплуатации и монтажа:
прокладка — в пустотных каналах строительных конструкций, монтажный коробах, лотках, трубах, а также в жгутах внутри распределительных счетов, электрошкафов и пультов управления оборудования;
температура прокладки — не ниже -15 °С;
монтажные радиусы изгиба — не менее 10 диаметров;
условия эксплуатации — температура окружающей среды до -50 °С и относительная влажность воздуха до 100% при температуре до +35 °С;
длительно допустимая температура нагрева жил — не более 70 °С;
срок службы в нормальных условиях эксплуатации не менее 15 лет
ПУНП — провод бытовой
Изоляция — ПВХ пластикат
Оболочка — ПВХ пластикат
Назначение:
для стационарной прокладки в осветительных сетях напряжением до 250 В переменного тока частотой 50 Гц, в том числе по деревянным конструкциям.
Условия эксплуатации и монтажа:
монтажные радиусы изгиба при прокладке — не менее 10 наружных диаметров;
рабочая температура эксплуатации — от -50 до +70 °С;
срок службы в нормальных условиях эксплуатации не менее 15 лет
7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.
Допускается ли выполнять групповые сети проводом ПВ в гофротрубах, замоноличенных в штробах кирпичных стен? - ну вроде как допускается, только если инспектор в жопу полез, то либо придется ему денег дать, либо сделать как он хочет.
|
Al Ща гость
|
2kot404
"Голый" ПВ1 по новому ПУЭ не проходит (отсюда гофра).
ГОСТ Р 50571.15-97(МЭК 364-5-52-93), глава 52, прямо указывает на обычные (без двойной изоляции) изолировнные провода в трубах, заделанных в стены (табл. 52Н. Примеры монтажа.). ПУЭ-7 ссылается на этот ГОСТ, да и не противоречит данный способ прокладки ПУЭ., однако инспектора это не убеждает, ему нужно указание вышестоящей инстанции.
Никто не видел такого указания (письма, циркуляра)?
|
Al ЩА новичок
Сообщений: 4 |
Все уперлось в то, что доблестные монтажники уже всё смонтировали с ПВ.
|
golubkin модератор
|
2Al ЩА:
У Вас сменяемая проводка и 3-ий абзац не про Вас из 7.1.37. Если не верит, то покажите ему это.
in big famaly to face "clac-clac" no
|
Al ЩА новичок
Сообщений: 4 |
2golubkin:
Это был как раз один из основных аргументов...
Но, всё равно, спасибо за поддержку!
|
golubkin модератор
|
2Al ЩА:
Тогда он просто хочет денег
in big famaly to face "clac-clac" no
|
Al ЩА новичок
Сообщений: 4 |
2golubkin:
Да вряд ли. Обычно, если есть чем аргументировать свое мнение - то он соглашается, а тут просто уперся.
Вопрос, пока, вроде бы отпал (отнесли не к групповым, а к расределительным сетям (провод от этажных к квартирным щиткам, далее пУНП под штукатурку. Но, все же, есть ли принципиальная разница (с эксплуатационной точки зрения) - вот вопрос. Я имею в виду ПВ в гофре или провод в двойной изоляции в гофре.
|
жанн гость
|
Какая-то чущь. Конечно, все требования инспектора - это полная галиматья. Сейчас во всех новых домах (правда там пластмассовые трубы) разводку делаю проводом ПВ1. Гофра, по моему, в данной ситуции используется не как защита (защита, по нормативам - это 2см. штукатурки), а как возможность замены проводки.
С уважением Жанн
|
Al ЩА гость
|
2жанн:
Под защитой имеется в виду защитная оболочка, как у ПУНП.
А 2см. штукатурки,конечно правильно, но кладут редко (экономят).
|
жанн гость
|
Так положенно
|
Al ЩА гость
|
2жанн:
Кто бы возражал!
|
bkmz гость
|
2Al Ща:
мне интересно - инспектор придрался, но если вы сдаете ему объект, значит у вас есть проект, согласованный в энергонадзоре и вопросов по этому поводу не должно быть.
|
Al Ща гость
|
2bkmz:
1.Не придрался, а требовал.
2.А пересогласовать изменения в проекте разве нельзя?!
|
Мимо шел профи
Сообщений: 790 |
А вы уверены, что гофра обеспечивает требования к сопротивлению изоляции? Скорее всего, она нужна для того, чтобы можно было доложить (или заменить) кабели, не вскрывая стен.
Если бы это еще не было построено, проще было бы заменить провод кабелем, а так...
|
Al Ща гость
|
2 Мимо шел:
Я так понимаю, что тут вопрос не изоляции, а защиты от штукатура-маляра, который вместо того, чтобы класть 2см штукатурки, как у жанна, возюкает железюкой по проводу.
|
|
|
|
|
|
|