Colan KVM
ENGLISH

✧ KVM-СИСТЕМЫ ДЛЯ АСУ, СИТУАЦИОННЫХ И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРОВ,
  УПРАВЛЕНИЯ ОФИСНОЙ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ, СЕРВЕРНЫХ И ЦОД
✧ СИСТЕМЫ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ, ВИДЕОСТЕНЫ
✧ ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
✧ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 6:45 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:






Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Выбор автомата по ПКС


(Автор запросил подтверждение ответов на E-Mail)

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Сергей Музыка
профи

Сообщений: 430

 

Выбор автомата по ПКС

24 сентября 2004 г., 11:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Здравстуйте, коллеги!!!
Посчитал ток на шинах ГРЩ:
Ток трехфазного КЗ=7600А
Ударный ток КЗ = 10500А.

Могу лия я выбрать автомат с ПКС 10кА!?

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Kelvin
профи

Сообщений: 683

 

Re: Выбор автомата по ПКС

24 сентября 2004 г., 13:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Понятие ПКС относится к процессу отключения. Выключатель во включенном состоянии должен пропускать протекающий по нему ток КЗ, оставаясь в исправном состоянии, НЕЗАВИСИМО от того, должен ли он или другой аппарат отключить этот ток. Это свойство называется элдин и термич стойкость.
Элдин стойкость-амплитуда ударного ТКЗ.

email

Орлова
специалист

Сообщений: 151

 

Re:

24 сентября 2004 г., 13:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


мне кажется, что можно... брать с получающимся запасом на токе КЗ как-то не прилично, наверно...
а очень далеко от источника питания (ТП) находится твоя ГРЩ?

Сергей Музыка
профи

Сообщений: 430

 

Re:

24 сентября 2004 г., 13:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Анечка:
200 m.

email

Орлова
специалист

Сообщений: 151

 

Re:

24 сентября 2004 г., 13:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Kelvin:
а с каким запасом по току КЗ можно взять автомат?

Орлова
специалист

Сообщений: 151

 

Re:

24 сентября 2004 г., 13:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Сергей Музыка:
я бы поставила на 16кА

Jack Tar
гость

 

очень ток большой

24 сентября 2004 г., 19:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А какой мощности трансформатор в ТП?
Уж очень большой ток. Знаю из практики, что трёхфазный ток КЗ в 10кА можно получить при трансформаторе 1000кВА если длина линии после трансформатора около 10м и сечением порядка 150мм. При увеличении длины до 100м ток снижается почти вдвое. Повторяю - это практика.

email

Ищущий
профи

Сообщений: 1185

 

Re: очень ток большой

24 сентября 2004 г., 21:19

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Jack Tar:
Установившийся может быть такой и получите, НО ударный, при условии асинхронной подпитки, может быть в несколько раз больше.
2Сергей Музыка:
Возьми 16 и не парься. Все равно что-то да не учел...

"Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен"
Альберт Эйнштейн

email

Мимо шел
профи

Сообщений: 790

 

Re: очень ток большой

27 сентября 2004 г., 12:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Сергей Музыка:
Действительно, многовато... может обсудим еще методики расчета?
И еще, какой тип и номинал автомата вы хотите использовать?
Можно использовать ABB TMax, у них отключающая способность от 16 кА и выше. Но они и стоят соответственно...

email

Сергей Музыка
профи

Сообщений: 430

 

Re: очень ток большой

27 сентября 2004 г., 12:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Ищущий:
Спасибо!!!
Все равно скорее всего по заказу ГРЩ буду к тебе обращаться.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

 

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru