Форум / Электрика / Прокладка за потлком в душевой |
|
|
Роман гость
|
Плиз, памагите
1.
Как осуществить прокладку кабеля за подвесным
потолком из пластика (Г3) в помещении душевой.
По СП 31..04 в душевых нельзя прокладывать
в стальных трубах ( правда непонятно это при
открытой или скрытой прокладке), и по тому же
СП за подвесными потолками начиная с Г2 можно
прокладывать только в стальных трубах.
Как to be ?
2.
Может кто подскажет, освещения скольких кабинетов допускается
подсоединять на 1 груповой автомат и можно ли в сети освещения
устанавливать розетки, или розетки желательно питать отдельными
линиями от щита освещения ?
Надо ли для питания компьютеров выполнять отдельный распредели-
тельный щит со своим питанием по стояку.
Заранее благодарен за ответы.
|
Ответы
|
|
vitaminC профи
Сообщений: 374 |
1.
я бы сделал в негорючеё ПВХ трубе, хотя не уверен, что это корректно.
2.
Колличество светильников на группу главным образом определяется пропускной способностью провода ( а это как правило 1,5 кв мм) - ограничивается лишь число ламп на фазу (см. ПУЭ , раздел 6).
Штепсельные розетки присоединять к групповой сети освещения не запрещается, однако я бы все-таки сделал отдельно.
Для компьютерной техники НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНо делать свой груповой щит, никакими известными мне документами это не регламентируется, однако на практике почти всегда делается разделение групповых линий, питающих розетки компов и обычных. Поэтому лучше сделать отдельные группы, а если компов много, то свой щит.
В Москве - Мосэнерго. В Питере - Ленэнерго. И в Херсоне тоже энергия есть...
|
Сергей Музыка профи
Сообщений: 430 |
Я думаю, что все-таки пространство за подвесным потолком как бы отдельное помещение.
Там вряд-ли за трубу кто-то схватится.
|
жанн гость
|
Душевая - это в квартире или ... Если в квартире, то не это санузел. Я всегда делаю в гофре (или без онной) НУМом.
С уважением Жанн
|
Инженер профи
Сообщений: 575 |
2 жанн
Если в квартире, то не это санузел
Поясни ?
Никакие рассуждения не в состоянии указать человеку путь,которого он не хочет видеть.
|
жанн гость
|
Нам не данно предугадать как наше слово отзовотся.... Каюсь, ошибочка. КОнечно же, частицу "не" стоит убрать.
С уважением Жанн
|
|
|
|
|
|
|
|
Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001
|
|
ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru
|
|
|