Colan KVM
ENGLISH

✧ KVM-СИСТЕМЫ ДЛЯ АСУ, СИТУАЦИОННЫХ И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРОВ,
  УПРАВЛЕНИЯ ОФИСНОЙ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ, СЕРВЕРНЫХ И ЦОД
✧ СИСТЕМЫ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ, ВИДЕОСТЕНЫ
✧ ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
✧ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 12:44 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:






Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Параллельное соединение кабелей?


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Владимир Р.
новичок

Сообщений: 8

 

Параллельное соединение кабелей?

01 июня 2004 г., 09:25

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Здравствуйте.
Прошу помочь в таком вопросе: имеется 3-х фазный электрокотел мощностью 100квт. подключенный кабелем ВВГ 4х35 проходящем открытым способом по стене на скобках. На максимальной мощности котла кабель, конечно, греется. По таблице о максимально допустимом длительном токе выяснил, что сечение кабеля при таком токе (150А) и способе прокладки должно быть 70 квадратов на жилу.
Так вот вопрос - необходимо ли полностью заменять кабель на
4х70 кв.мм. или можно (в целях удешевления) проложить еще один кабель на 35 кв.мм. и подключить параллельно? Не будет ли это противоречить ПУЭ?
Есть ли какие-то правила и требования на сей счет?
Зараннее благодарен за помощь.

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

kristobal
профи

Сообщений: 352

 

Re: Параллельное соединение кабелей?

01 июня 2004 г., 10:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


можно параллельно...

email

Ищущий
профи

Сообщений: 1185

 

Re: Параллельное соединение кабелей?

01 июня 2004 г., 10:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Владимир Р.:
Если в параллель проложить кабель той же марки и того же сечения, то никаких проблем не будет. А ограничения есть, и касаются они того, что нельзя использовать при прокладке в параллель кабели разных типов и сечений.

"Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен"
Альберт Эйнштейн

email

Владимир Р.
новичок

Сообщений: 8

 

Re: Параллельное соединение кабелей?

01 июня 2004 г., 16:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


. А ограничения есть, и касаются они того, что нельзя использовать при прокладке в параллель кабели разных типов и сечений.
А не подскажете точнее, где можно подробно ознакомиться с данными ограничениями? Перемусолил несколько книжек но ничего подобного не нашел.

email

Ищущий
профи

Сообщений: 1185

 

Re: Параллельное соединение кабелей?

01 июня 2004 г., 18:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Владимир Р.:
Помусолил сам, не нашел
Но где-то встречал я эти пожелания. С точки зрения физики, суть понятна, т.к. распределение тока зависит от сопротивления проводников, и чем больше разница сопротивления, тем больше перекос.
Поищу еще, наверняка где-то есть

"Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен"
Альберт Эйнштейн

email

Владимир Р.
новичок

Сообщений: 8

 

Re:

02 июня 2004 г., 09:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


По поводу законов физики совершенно согласен. Но главный энергетик заказчика в физику не верит. Его талмуды - ПУЭ и нормы устройства. Так что надо где-то срочно искать. Только где?

email

Ищущий
профи

Сообщений: 1185

 

Re:

02 июня 2004 г., 10:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ВСН 59-88 (должон быть у твоего противника данный документ)
п. 9.7. Сечения проводов и кабелей выбираются в соответствии с главой 1.3 ПУЭ по условию нагрева длительным расчетным током в нормальном и послеаварийном режимах и проверяются по потере напряжения, соответствию току выбранного аппарата защиты, условиям окружающей среды.
Соотношения между длительно допустимыми токовыми нагрузками проводников и токами защитных аппаратов в силовых и осветительных сетях должны быть не менее указанных в главе 3.1 ПУЭ.

Итак, два кабеля на 35 кв. мм, удовлетворяют данным требованиям. Осталось мелочь, доказать невозможность применения 70 кв. мм. Это можно сделать на расчете падения напряжения или на однофазном ТКЗ.

"Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен"
Альберт Эйнштейн

email

Владимир Р.
новичок

Сообщений: 8

 

Re:

03 июня 2004 г., 17:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ищущий - огромадное спасибо!

email

Инокентий
гость

 

2 кабеля в пар-ль

22 сентября 2011 г., 11:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Чтоб не открывать новую тему.
Надо (грубо) 1000А. С ТП 630кВА могу идти с 0,4кВ шин-не более 630А предохранители. Т.е. иду двумя кабелями (с каждой ячейки снимаю po 500A: 500А +500А =1000A). В ВРУ могу эти 2 кабеля завести на шины через 1 аппарат 1000А? Но тогда нет селективности. Или надо каждый кабель заводить на шины ВРУ через свой аппарат 500А? Тогда будет селективность.

email

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: 2 кабеля в пар-ль

22 сентября 2011 г., 12:23

обратиться обратиться    цитировать цитировать


с разных шин или с одной идешь?

email

Инокентий
гость

 

Re: 2 кабеля в пар-ль

22 сентября 2011 г., 14:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


С одной шины ТП иду двумя кабелями, с др.-тоже двумя. Как зайти на ВРУ (2-х секционное)?

email

Иванов И.А.
специалист

Сообщений: 50

 

Re: 2 кабеля в пар-ль

22 сентября 2011 г., 14:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Инокентий:
Я бы так и вел....первую пару на первую секцию вторую пару на вторую....ставил бы там 2 вводных автомата по 500 и радовался бы жизни.....
Тут главное учесьт хватит ли 500 А на всё ВРУ, ибо каждый ввод должен быть расчитан на полную нагрузку вроде как....(это если 2-я категория) , а если 3-я то 2 независимые шины и к каждой подбирать нагрудку на 500А ....правда уже по 3-ей категории(вот и будет 1000А)...
А вот так как вы написали 2 предохранителя на ТП по 630 и в голове ВРУ 1000 А защита не прокатят, нет селективности и по расчетам КЗ пройдет ли такая схема???

Подумал еще и еще вопрос, а что будет если 1 из шин ТП умрет? Как эта схема будет работать??? Тоесть мощность оборудования будет выше , чем у источника, он(источник (ну или там ТП) не помрет?)

email

sher
профи

Сообщений: 206

 

Re: 2 кабеля в пар-ль

22 сентября 2011 г., 17:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Чтоб не открывать новую тему.
Надо (грубо) 1000А. С ТП 630кВА могу идти с 0,4кВ шин-не более 630А предохранители. Т.е. иду двумя кабелями (с каждой ячейки снимаю po 500A: 500А +500А =1000A). В ВРУ могу эти 2 кабеля завести на шины через 1 аппарат 1000А? Но тогда нет селективности. Или надо каждый кабель заводить на шины ВРУ через свой аппарат 500А? Тогда будет селективность.


А разбить нагрузку 1000A на группы никак? Потому что предложенные вами варианты крайне неквалифицированные.

email

Инокентий
гость

 

Re: 2 кабеля в пар-ль

22 сентября 2011 г., 19:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


To sher. Так вот, как раз закончил -разбил на 4 шкафа. ВРУ1+2, ВРУ 3+4. На каждую пару ВРУ (ВРУ1+ВРУ2) завожу 2 кабеля с разных секций ТП, через крест (ручное переключение). Вроде и с селективностью нормально. Но-утром будет виднее.

email

Гость
гость

 

Re:

16 декабря 2011 г., 11:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


а у меня на котельной 520А (мощность 285кВт). от РДЭС до котельной кидаю 2 кабеля типа СБ2л-1-3х185+1х95мм2 в параллели этого достаточно?

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

 

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru