Colan KVM
ENGLISH

✧ KVM-СИСТЕМЫ ДЛЯ АСУ, СИТУАЦИОННЫХ И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРОВ,
  УПРАВЛЕНИЯ ОФИСНОЙ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ, СЕРВЕРНЫХ И ЦОД
✧ СИСТЕМЫ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ, ВИДЕОСТЕНЫ
✧ ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
✧ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 14:42 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:






Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Однолинейная схема


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Samael
специалист

Сообщений: 123

 

Однолинейная схема

01 апреля 2004 г., 10:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Кто нибудь расскажет, какую ставить длину проводника в однолинейной схеме. Т.е это длина со всеми ответвлениями ко всем эл. приемникам.
Либо это длина до самого удаленного приемника группы.

emailicq: 231613768

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Victor zmey
профи

Сообщений: 5639

 

Re: Однолинейная схема

01 апреля 2004 г., 19:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Samael:
Я ставлю длину до последнего потребителя, но хотелось бы послушать еще чье-то мнение...

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

kristobal
профи

Сообщений: 352

 

Re: Однолинейная схема

01 апреля 2004 г., 19:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


я пишу общую длину, учитывающую все ответвления

email

Samael
специалист

Сообщений: 123

 

Re: Однолинейная схема

02 апреля 2004 г., 06:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Если ставить длину со всеми ответвлениями, то расчет тока КЗ неверен, ведь считается до последенего удаленного приемника, т.е длина получается большой автомат не срабатывает. Как быть?

emailicq: 231613768

2004
гость

 

Re: Однолинейная схема

02 апреля 2004 г., 08:05

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Возможно? длину вообще не стоит указывать на схеме, если речь идет о групповых распределительных сетях и не показывается конкретный одиночный потребитель.
Стоит указать марку, кол-во жил, сечение и способ прокладки линии, а так же назначение и расчетную нагрузку.
Длину же линии указывать в расчетной схеме токов КЗ до конкретного потребителя, а общее кол-во потребности в заказной спецификации.

email

Samael
специалист

Сообщений: 123

 

Re: Однолинейная схема

02 апреля 2004 г., 08:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Да это выход! Наверно так придется делать, потому что длина всех ответвления большая, а если до удаленного то пересчитвать потом для спецификации все линии уйдет побольше времени

emailicq: 231613768

Алексей
гость

 

Re:

02 апреля 2004 г., 17:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Я ставлю длину кабеля каждого присоединения. Если на одном присоединении несколько нагрузок, то до наиболее удаленной.

email

Lexy
специалист

Сообщений: 137

 

Re:

07 апреля 2004 г., 11:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ИМХО:
Логично указывать самую протяженную трассу, т.к. по этой величине можно судить о токах КЗ и потере напряжения.
Добавлю свой вопрос: какой способ прокладки указывается на однолинейной принципиальной схеме при прокладке кабеля несколькими способами в зависимости от среды и отделки помещений?

email

Алексадр
гость

 

Re:

07 апреля 2004 г., 20:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Насколько я понимаю, каждое ответвление или изменение сечения кабеля, должно предусматривать самостоятельные средства защиты. В таком случае вопрос о длине отпадает как таковой. Когда же мы имеем дело со шлейфом, полагаю, что следует указать длину до последнего электроприемника, в противном случае мы не сможем выбрать кабель по падению напряжения.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

 

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru