2Red:
А зачем ставить УЗО если уже стоит диф.автомат?
|
ozi модератор
Сообщений: 7116 |
А потом мы лишимся своей прекрасной половины
У плиты обычно свое питание и не слабое.Узо -может и не стоит ставить.Если от плиты до мойки не дотянитесь-обойдемся.
Ванная -электрическая комната (даже не стул) -УЗО не помешает и лучше на щитке (по месту виднее).
|
Red профи
Сообщений: 397 |
Я хочу машинку рядом с плитой поставить, и через узо ...
Можно через одно?
|
ozi модератор
Сообщений: 7116 |
Нет проблем.Земля хоть планируется или срабатывание по попаданию?
Без земли и пощипывать будет.
|
serge гость
|
Выбор 1 или 2 УЗО зависит также от тока нагрузки. Так как естественная утечка составляет примерно 0,4 мА на 1 ампер нагрузки, то нужно просчитать ожидаемый ток потребления плиты и машины. Если меньше 25А - 1 УЗО на 30мА, если больше 25А- велика вероятность ложных срабатываний и лучше ставить два прибора.
С уважением!
P.S. И не ставьте ради Бога всякие китайские *ЭКи!
|
Cергей Музыка гость
|
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
|
ozi модератор
Сообщений: 7116 |
Это все теоретические измышления Нового Завета пророка Энергонадзора (ПУЭ). Каша. Нагрузка разного типа и способы утечки у нее свои-коэфициенты тоже.Токи утечки УЗО конечно все мерят для проверки, расскажите как в случае утечки на сторону не в защитную землю.На форуме предложения померить утечку слышал только от себя.Техника без земли вообще не имеет утечки.
Может более стоит посмотреть со стороны практики-плита имеет и без того нагруженный кабель.Стоит ли через него пускать еще токи машинки (не сгорит ли).По месту виднее.
|
Red профи
Сообщений: 397 |
А сколько примерно стоит одно узо?
|
golubkin модератор
|
2Red:
Не так надо спрашивать. Надо спрашивать так: Глубокоуважаемый 2ALL не могли бы Вы сказать сколько стоят такие замечательные УЗО компании AEG для меня? C Уважением, RED!
in big famaly to face "clac-clac" no
|
Red профи
Сообщений: 397 |
Глубокоуважаемый 2ALL не могли бы Вы сказать сколько стоят такие замечательные УЗО компании AEG для меня? C Уважением, RED!
А следующий вопрос: интересно кто мне все это будет делать............
|
ozi модератор
Сообщений: 7116 |
Там у Вас наикрутейший практик - Жанн, вот и проверьте его ... способности
|
golubkin модератор
|
OZI! КУ-КУ! А если Вы решитесь делать сами, то желающих на это посмотреть будет много.
in big famaly to face "clac-clac" no
|
Red профи
Сообщений: 397 |
А чего это Вы все стрелки друг на друга переводите???
Я и сама все сделаю....вот только стиралку заволоку на кухню....
|
ozi модератор
Сообщений: 7116 |
Для этого у нас golubkin
|
Red профи
Сообщений: 397 |
Для чего??? Он занимается вволакиванием стиральных машин на кухни???
|
golubkin модератор
|
RED! Я как скажет Ищущий не из Вашего региона. И занимаюсь вволакиванием более тяжелых предметов.
in big famaly to face "clac-clac" no
|
Red профи
Сообщений: 397 |
Нам границы не помеха...лишь бы током не убило
|
ozi модератор
Сообщений: 7116 |
Ищущий временно отсутствует.
Вот если http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=5000 ,это дело ozi.
Как говорит наш саатирик Аркадий Райкин: "ШПЕЦИАЛИЗАЦИЯ"!
|
Red профи
Сообщений: 397 |
Ладно....ну мне КТО-НИБУДЬ из вас может сказать примерную стоимость УзО????????
|
ozi модератор
Сообщений: 7116 |
АЕГ-50-60уе
ДЭК-30
|
|
|