Ответы
|
|
golubkin модератор
|
1 киловатт за 2 часа
in big famaly to face "clac-clac" no
|
golubkin модератор
|
0.5 киловатт за 1 час
in big famaly to face "clac-clac" no
|
ozi модератор
Сообщений: 7116 |
А как правильнее?
|
Эл гость
|
Для верности необходимо расчитать двумя способами и свериться с чеком после оплаты
Шутка
|
golubkin модератор
|
2ozi:
А мы продаем или покупаем?
in big famaly to face "clac-clac" no
|
Alexs новичок
Сообщений: 16 |
2golubkin:
так какая формула? просто мощность умножить на количество часов?
|
ozi модератор
Сообщений: 7116 |
JA ! JA ! Naturlich.... Das ist fantastich
|
Alexs новичок
Сообщений: 16 |
2ozi:
Many thanks!
|
гость гость
|
надо расчитать максимально допустимую мощность для сечения проводника (кабеля). Помог бы кто?
|
гость гость
|
как расчитать потребление электро энергии
если длина проволки 12м
сечение проволки 2 мм
подоваемая мощность 180 V;
|
Berlioz гость
|
Увы-никак.
|
Эл2 профи
Сообщений: 1558 |
2гость:
вышеописанной проволоки, вполне хватит, чтобы подать 180 V.
но вот подробнее не можно, потому как вопрос задан не по понятиям.
1. Сначала определите что у вас за проволока. Это кабель или провод?
2. Какая "проволока" или правильно ЖИЛА, внутри, Медная или аллюминиевая?
3. Замерте диаметр жилы в мм. Сечение в мм2.
4. Мощность потребителя выражается в Ватах, сокращённо Вт. Напряжение в Вольтах, сокращённо В.
Пишите
Эл
Плету сети и ерунду всякую
|
Гость гость
|
Как расчитать потребленную энергию в кВт зная, что напряжение в 3-х фазной (!) сети 380V, измеренная сила тока 13.5Ампер, и время потребления 23минуты? Дайте, пожалуйста, формулу, чтобы можно было другие цифры подставлять. Спасибо.
|
ALF специалист
Сообщений: 91 |
2Гость:
В кВт-ах измеряется мощность, а потребленная энергия в кВт.часах (кВт.ч.).
потребленная энергия в кВт.ч зная, что напряжение в 3-х фазной (!) сети 380V, измеренная сила тока 13.5Ампер, и время потребления 23минуты, при симметричной нагрузке и cosf= 1 и n=1 час, будет равна:
W=1,73хUхIхcosfхn
W=1,73х0,38х13,5х1х(23/60)=3,4 кВт.час
P=1,73хUхIхcosf
P=1,73х0,38х13,5х1=8,9 кВт
|
Гость гость
|
2ALF:
Спасибо за ответ!!!
А что это за cosf? Извините за неграмотность, ну, не электротехник я, да и с института уже 15 лет не практиковался.
|
Гость гость
|
2ALF:
А может быть Вы еще сможете мне подсказать вот такую вещь:
Известен:
объем воды в литрах (L),
начальная температура объема воды Т1
конечная температура объема воды Т2
Нужно узнать (формула, плиз), сколько нужно затратить энергии в кВт, чтобы получить нагрев с Т1 до Т2. Условия считать идеальными (потерь нет).
Ну нет у меня учебников под рукой! Извините!
СПАСИБО!!!!!!!
|
ALF специалист
Сообщений: 91 |
2Гость:
cosf характеризует отношение потребления активной и реактивной нагрузки. Если проще, нагревательные элементы потребляют активную нагрузку и имеют cosf=1; все что вращается и светит но не греет потребляет еще и реактивную энергию. В основном реактивную энергию потребляет промышленность...
По поводу затрат энергии на подогрев воды,это не вопрос электрика, хотя кто-то на форуме отвечал. Завтра спрошу у ТГВ-шек, буду знать, отвечу, может быть, кто-нибудь раньше ответит.
Зачем Вам все это?
|
Гость гость
|
2ALF:
Еще раз спасибо.
А есть ли какой-то норматив для cosf? То есть, мой вопрос, каково будет значение cosf для электромотора? И от чего этот коэффициент зависит? Скорости вращения? Вращающейся массы?
|
Rustmaker профи
Сообщений: 1267 |
2ALF:
cosf характеризует отношение потребления активной и реактивной нагрузки.
Однако - отношение активной к ПОЛНОЙ мощности (ВА).
Отношение активной к реактивной - котангенс.
Полная мощность равна корню из суммы квадратов активной и реактивной мощностей.
Норматив по положительной реактивке: - тангенс=0.4 (cos=0.26).
Для трехфазного асинхронного двигателя косинус пишется на шильдике (порядка 0.7).
Не понял, но попробую... (с) Rustmaker
|
ozi модератор
Сообщений: 7116 |
2Гость:
Задача про нагрев
|
|
|