Colan KVM
ENGLISH

✧ KVM-СИСТЕМЫ ДЛЯ АСУ, СИТУАЦИОННЫХ И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРОВ,
  УПРАВЛЕНИЯ ОФИСНОЙ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ, СЕРВЕРНЫХ И ЦОД
✧ СИСТЕМЫ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ, ВИДЕОСТЕНЫ
✧ ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
✧ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 8:34 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:






Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Теория против практики


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

andrey kot
профи

Сообщений: 1086

 

Теория против практики

03 апреля 2006 г., 14:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ситуация следующая.
Есть несколько групп из светильников с ЛЛ.
Смотрю про проекту Рр=1,8кВт - Iр=8,9А.
Светильники расположенны в ряд, 25штук.
Выбивает автомат 16А через пару минут работы, срабатывает тепловая защита. Измерил ток - 17,5 А.
Причина 1.
При монтаже заменили светильники с ЛЛ 2х36 с ЭПРА на светильники 2х40 с обычными дросселями.
Причина 2.
При соединении шлейфом, фактичеки получается, что светильники соединены параллельно - если рассматривать что светильник - это сопротивление, то соот-но суммарное сопротивление группы светильников будет меньше, чем их сумма.
Может еще кто-нибудь может предположить почему расчетный ток отличается от реального в два раза???

Страшной приметой считается, если чёрный кот разобьёт зеркало пустым ведром в пятницу тринадцатого...

email

Продолжение темы: страница 2

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3

4yk
профи

Сообщений: 282

 

Re: Теория против практики

05 апреля 2006 г., 12:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Упс-с-с, КПД светильника взят из каталога Ватры. А вот что это за КПД, я по запарке и не разобрался. Возможно этот коэф. и учитывает те самые потери в ПРА, которые мы принимаем усредненно 20%. Сорри, как освобожусь-выясню, что за КПД.

email

ozi
модератор

Сообщений: 7116

 

Re: Теория против практики

05 апреля 2006 г., 12:45

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ударим практикой по теории : взять 4 мкФ кондюк, лучше набор примерных номиналов. Берется 1 светильник, включается в сеть через амперметр. Задача: подобрать резонансную емкость - ток минимальный (Фи=0). Ожидаемое снижение тока - 30-40%. Можно конечно расчитать - все-равно разойдется с практикой.
Но если дело в другом, выйдет зря шевелили батонами

emailweb-сайт

andrey kot
профи

Сообщений: 1086

 

Re: Теория против практики

05 апреля 2006 г., 12:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ele:
кабель 3х2,5
до первого светильника где то метров 20 наверное, между светильниками расстояние меньше метра.
ток мерился светильника, вместе с ПРА, косинус вывел из измеренного тока.

24yk:
КПД светильника - отношение светового потока лампы к световому потоку вышедшему из светового прибора. Это не электрический КПД.

2ozi:
так в светильнике стоит кондюк 3,6мкф, по прикидкам так на глаз ну должен быть косинус 0,9.

Страшной приметой считается, если чёрный кот разобьёт зеркало пустым ведром в пятницу тринадцатого...

email

ozi
модератор

Сообщений: 7116

 

Re: Теория против практики

05 апреля 2006 г., 13:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2andrey kot:
Может был, да видать весь высох. Народ теорию подгоняет именно под этот случай.
Можно: смотреть общий ампер, ставить по 4 мкФ через лампу до достижения минимума тока. Мож по 10 мкФ на 2-4 по току.

emailweb-сайт

ele
профи

Сообщений: 671

 

Re: Теория против практики

05 апреля 2006 г., 15:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2andrey kot:
Нету времени сейчас много писать.
Есть точо один выход -
РЕ - переделоваешь в ноль
N - в L1
L - в L2
Получиться 12+13
соотв - 12*0.7 = 8,4 А
соотв - 13*0.7 = 9,1 А
Выравнивыющиё по - PE
Всё очень грубо и дубово, но сработать должно.
В коце концов ты там на месте и должен принимать решение.
Пока - пока

"С индуктивностью всё просто,
ток отстаёт на девяносто"
/учитель ТОЭ/

emailicq: 224-216-875

Мимо шел
профи

Сообщений: 790

 

Re: Теория против практики

26 июля 2006 г., 15:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А вот поднимем-ка старую тему
Какой все-таки запас надо брать, чтобы не было потом таких вот проблем?
Я бы делал так:
Лампы накаливания - Sсветильника=сумма Рламп
Люминисцентные - Sсветильника=(сумма Рламп)*(КПД ПРА)*(cos phi ЛЛ)
Галогенки 12В - Sсветильника=(сумма Рламп)*(КПД транса)*(КПД ПРА)*(cos phi ЛЛ)

КПД ПРА тут советуют брать 0,8
КПД транса - думаю не менее 0,95 (есть ли вообще смысл его вводить?)
cos phi - при использовании ЭПРА должно быть не меньше 0,9
в случае со старым барахлом - 0,7

Будут ли возражения или примем единогласно? ;-D

email

andrey kot
профи

Сообщений: 1086

 

Re: Теория против практики

26 июля 2006 г., 16:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Кстати навтыкали кондеров 10vra в линию через 3-4 светильника, токи значительно уменьшились...проблема была в кондерах в светильниках.

Страшной приметой считается, если чёрный кот разобьёт зеркало пустым ведром в пятницу тринадцатого...

email

Мимо шел
профи

Сообщений: 790

 

Re: Теория против практики

26 июля 2006 г., 18:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2andrey kot:
Это конечно хорошо, что все получилось. Только все-таки хотелось бы разобраться, как правильно учитывать потери и реактив.
Кстати, формулы-то я неправильно написал - все КПД и косинусы, понятно, должны быть в знаменателе

email

Kavilter
специалист

Сообщений: 104

 

Re: Теория против практики

27 июля 2006 г., 09:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Помоему у Кнорринга где-то было - на потери в ПРА - 25% от мощности ламп

Kavilter

emailicq: 308385694

vitaminC
профи

Сообщений: 374

 

Re: Теория против практики

27 июля 2006 г., 09:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Kavilter:
точно - 25% - это и для расчетов, кстати, лучше
2x36 и 4x18, например, получается 90Вт
а по мощности лучше не брать на одну группу боле 1200Вт
и ставить АВ 10А

В Москве - Мосэнерго. В Питере - Ленэнерго. И в Херсоне тоже энергия есть...

emailicq: 215077774

Engineer
профи

Сообщений: 1017

 

Re: Теория против практики

27 июля 2006 г., 09:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Мимо шел:

Кстати, формулы-то я неправильно написал - все КПД и косинусы, понятно, должны быть в знаменателе

Вроде бы в числителе правильно

emailicq: 270008060

vasily
специалист

Сообщений: 109

 

Re: Теория против практики

27 июля 2006 г., 11:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Да и вообще у 12В галогенок cos разве не как у ЛН?

email

vasily
специалист

Сообщений: 109

 

Re: Теория против практики

27 июля 2006 г., 11:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Всё-таки cos и КПД то действительно должны быть в знаменателе.

email

andrey kot
профи

Сообщений: 1086

 

Re: Теория против практики

27 июля 2006 г., 14:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2vasily:
Да и вообще у 12В галогенок cos разве не как у ЛН?
У самой лампы косинус =1, но лампа включается в сеть через транс, соот-но косинус транса надо принимать во внимание.

Страшной приметой считается, если чёрный кот разобьёт зеркало пустым ведром в пятницу тринадцатого...

email

opkitoki
профи

Сообщений: 442

 

Re: Теория против практики

04 августа 2006 г., 13:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Уважаемые форумчане
очень нужен Ваш совет
ситуация в следующем: существует щит освещения, лампы люминисцентные ARS 4х18, групп в щите 22, средняя мощность на группу 0,9 кВт, соответственно ток в линии 5,4А. Суммарная мощность 19 кВт, расчетный ток 31,4 А (замеряли клещами 31,5 А) на вводе стоит автомат 40А. теперь самый прикол: автомат через какое - то время начинает грется и спустя минут 40 отключается. пробовали завысить номинал автомата 50 затем 63 затем 80А ситуация повторяется, автоматы греются. замерили ток в линии получается 5,4 А, сняли конденсаторы и опять замерили ток получается 9А, вывод дело не в компенсации реактивной мощности. Перебрали все контакты в щите, все опаяли, зажимы переопрессовали. кабели не греются.
Какие мысли по этому поводу у вас

email

Мимо шел
профи

Сообщений: 790

 

Re: Теория против практики

04 августа 2006 г., 15:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2настя:
Я что-то не понял, все хорошо в итоге закончилось? Если так, то просто плохой контакт где-то был. В месте контакта сопротивление было большое, вот и грелось все это дело.

Ну а с формулами вроде определился более-менее.
Кстати, есть еще лампочки со светодиодами. что про них можно сказать?

email

opkitoki
профи

Сообщений: 442

 

Re: Теория против практики

04 августа 2006 г., 17:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Мимо шел:
Я что-то не понял, все хорошо в итоге закончилось? нет этот вопрос на повестке дня не решен, щит стоит в данный момент с рубильником который тоже греется

email

novichok
профи

Сообщений: 314

 

Re: Теория против практики

04 августа 2006 г., 20:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2настя:
не понял, повтори для тех, кто на бронепоезде

emailicq: 443257281

Элек
специалист

Сообщений: 142

 

Re: Теория против практики

04 августа 2006 г., 20:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


щит стоит в данный момент с рубильником который тоже греется
Подойдите к вопросу проще. Грется может по двум причинам: большие токи для данного сечения или плохой контакт. Попробуйте пальчиком пощупать кабели (разумеется через изоляцию) - какая фаза греется, какой отходящий автомат греется. Чудес не бывает.

email

opkitoki
профи

Сообщений: 442

 

Re: Теория против практики

21 августа 2006 г., 18:45

обратиться обратиться    цитировать цитировать


касательно моей проблемы.
взяли осцилограф и замерили напряжение на ТП и оказалось что при частоте в 50Гц напряжение выдается нормальное но осцилограф показал что проскакивает в сеть частота выше 50Гц, проверили ЦТП и выяснили что частотные фильтры были неисправны. проблема была у всех потребителей. хорошо что ЦТП не в нашем ведении пусть сетевики мучаются. вот так то.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

 

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru