Может у Вас в сети напряжение очень скачет, то есть более 250В. Обычно кондеры ставят на 250в. А какие светильники? Проясните, please.
С уважением, Жанн
|
ozi модератор
Сообщений: 7116 |
Может еще: лампы работают почти в импульсном режиме и дросели подкидывают напряг в импульсе на выходе (типа индуктивной нагрузки).Импортные конденсаторы-написано 250В-при 275 его прошьет (советские запросто 500 тянули бы но недолго-быстро стареют).Кроме прочего и дросели могут иметь большой разброс и дают бОльший напряг-разработчики всего не предусмотрят.
|
acrid новичок
Сообщений: 2 |
это рекламная подсветка , то есть не светильники стоят , а лампы люминисцентные на 36, 18 Вт, типа TLD собраны в конструкцию, а компенсирующее устройсво стоит на вводе
|
жанн гость
|
ХОчется добавить, что на лампах указана температура, при которой они работают. Для реклам (на сколько знаю я) используют специальные, работающие нормально при низких температурах. В противном случае увеличивается пусковой ток и так далее. Может это только зимой происходит?
С уважением Жанн
|
Сергей гость
|
Да нет, у нас в офисе тоже частенько прошивает. И как справедливо было замечено это касается буржуйских кондеров. Наши стоят насмертьD. Сгоревшие просто изымаем, лампы и без них нормально работают.
|
Ищущий профи
Сообщений: 1185 |
2Сергей:
Работать - работают, только реактив начинают гнать.
Кондюк там стоит для компенсации низкого значения косинуса.
"Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен"
Альберт Эйнштейн
|
ozi модератор
Сообщений: 7116 |
Кондюк (большой) ставится в одну ветвь для сдвига фазы- чтобы горели поочереди и не моргали вместе
|
serge гость
|
Господа! Зрите в корень! Коденсатор ставят для улучшения косинуса фи и, как следствия, улучшения экономичности световой установки. Например одноламповый светильник 1х18 без конденсатора потребляет 0,39 А, а с конденсатором 0,17 А. Как говорят-почувствуйте разницу!
С уважением!
|
ozi модератор
Сообщений: 7116 |
Просто ток не говорит о потреблении энергии.
|
Ищущий профи
Сообщений: 1185 |
2ozi:
Зато говорят показания счетчика реактивной энергии
"Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен"
Альберт Эйнштейн
|
ozi модератор
Сообщений: 7116 |
А куда она течет и зачем ее считают?
|
Ищущий профи
Сообщений: 1185 |
2ozi:
Куда течет покажет счетчик обратного хода
Считают потому, что реактив "засоряет" сеть, уменьшая полезную передаваемую мощность. За реактив плятят сурово больше, чем за потребление активной мощности.
А режим генерации реактива на сеть, стоит вообще "бешеных бабок".
"Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен"
Альберт Эйнштейн
|
Сергей гость
|
Господа! Никто же не призывает снимать поголовно все кондюки. А десяток ламп на административное здание в 15 этажей погоды не сделают. Впрочем дело лично каждого.
|
жанн гость
|
Цитирую: -"Господа! Зрите в корень! Коденсатор ставят для улучшения косинуса фи и, как следствия, улучшения экономичности световой установки. Например одноламповый светильник 1х18 без конденсатора потребляет 0,39 А, "
Сергей (может ошибся), а в твои расчеты не закралась ошибка. А то я хотел соизмерить стоимость кондера и экономию. Не многовато-ли для одной лампы? Поправь меня.
С уважением Жанн
|
serge гость
|
Для Жанна! Именно так! В зависимости от производителя 1х18 ( не компенсир.)потребляет 0,33-0,39 А. Можешь сам померить.
Вообще здесь "зарыта некая собака". Заметь, никто из производителей люм. светильников не указывает в паспортах потребляемый ток, а пишет просто : мощность 4х18 (например). Простые электрики считают в лоб: 4х18=72 далее 72/220=0.327А! И исходя из этих значений выбирают провода, автоматы и т.д.! На самом деле 4х18( с кондером) потребляет 0,43А, а если он куплен на рынке и не понятно какого происхождения, то может быть не компенсированным и потреблять ток 0,65 А! А трудящиеся потом удивляются, чегойто автоматы вышибает!
С уважением!
|
Иван специалист
Сообщений: 127 |
Даешь электронные ПРА!
|
ozi модератор
Сообщений: 7116 |
Если не затруднит,где стоят (схема включения) эти конденсаторы? Давненько не видел ничего подобного.
На входе стоят 1-2 конденсатора-явно фильтровочные нефазосдвигающие. Один здоровый типа неполярный электролит в одной из ветвей явно для антиморгательного сдвига фазы. В настольных кондюков нет, только дросель.
Может все-таки которые на входе?Номинал у них уж больно маловат.
|
Пришелец гость
|
ваще то я не замечал, чтобы кондеры взрывались, теряют они свои свойства из-за температурного старения, в результате чего одна из ламп не запускается , кондер стоит в цепи одной лампы двухлампового светильника для того, чтобы уменьшить пусковую нагрузку, если кондер зашунтировать, произойдет одновременный запуск ламп, светильник от этого работать хуже не станет.
|
Ищущий профи
Сообщений: 1185 |
2Пришелец:
Кстати могут взрываться, еще как могут.
Был тут один объект, лопались у них кондеры как мыльные пузыри.
Причина – наличие в сети высокочастотных составляющих, которые пошли от одного тиристорного выпрямителя.
"Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен"
Альберт Эйнштейн
|
Сергей гость
|
Штука опасная, если при проектировании не учитывать косинус (примерно 0,25) для тех же светильников 4*18 Вт. Завышение количества светильников на группе ведет к нагреву проводников и срабатыванию автомата. У меня другой вопрос. Почему производители пишут токи мелким шрифтом на сером фоне в своих каталогах, а в паспорте на светильник вообще забывают указывать потребляемый ток?
Вправе ли они производить светильники дающие косинус меньше 0,5?
|
|
|