Андрей гость
|
Помогите решить одну задачу. Кратко опишу ситуацию.
У бытового абонента проживающего в частном жилом доме периодически имеет место
не симметрия по напряжению, в частности фаза А-О = 260В, фаза В-О = 165В фаза
С-О = 230В. Иногда эти значения колеблются в ту или другую сторону.
Электрические сети проведя замеры тока определили, что в одном из жилых домов
(у соседа), на одной из фаз ток составляет 30 А. По остальным фазам ток был в
2 - 5 А. Естественно электрические сети выявив такой ток сваливают вину на
Энергосбыт, заявляя, что у вас воруют а вы мер не принимаете. Сегодня стоит
вопрос кого наказывать вплоть до снятия с работы за такую не симметрию.
У меня
просьба можно ли расчетным путем определить какая величина не симметрии по
напряжению может возникнуть в этом случае если мощность силового трансформатора
составляет 160кВА, длина линии от КТП до абонента 500 метров.. Ток в одной фазе
30 А, в двух других можно взять равным нулю. Пожалуйста, помогите! Нужно очень срочно!
|
Ответы
|
|
ele профи
Сообщений: 671 |
2Андрей:
просьба можно ли расчетным путем определить какая величина не симметрии по
напряжению
Может не совсем понял вопроса
Но если это величина по напряжению, то это вольты и в вашем случае зная амперы расчитать через формулу падения напряжение в линии через формулу, о которой писали совсем недавно, не должно составить труда. Плюс беря в расчёт питающую линию.
"С индуктивностью всё просто,
ток отстаёт на девяносто"
/учитель ТОЭ/
|
ozi модератор
Сообщений: 7116 |
Дело скорее в кривой практике (токи не такие уж большие) и читать лучше
http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=45460
http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=43227&from=0&step=20
|
Electric14 профи
Сообщений: 1109 |
2Андрей:
перекос небольшой (30А), чтобы так повлиять на напряжение,
значит большое сопротивление нуля, надо смотреть контакты на протяжении линии.
"всю жизнь путал реактив с креативом"
|
MYSha новичок
|
2Electric14:
В вопросе было не понятно, где мерили ток и напряжение. В линии или в отпайки потребителя. Сколько домов и какое у них подключение, однофазное или трехфазное. Все ли абоненты потребляют столько мощности, сколько указано в договоре. Если у 2Андрей:
потребление мощности согласно договора и все сделано по проекту, то лучше всего обратиться в суд за некачественно поставленную электроэнергию. Суд назначит экспертизу качества электроэнергии и проверит выполнение проектной документации, и выполнение договора электроснабжения со стороны абонента.
В случае отсутствия нарушений со стороны абонента, ему будет выплачена сумма ущерба.
Просто в частном секторе при питание от ЛЭП и интенсивном строительстве, это типичная ситуация. Ни кто не хочет проводить реконструкции ЛЭП, т.к. это выльется в десятки тысяч баксов
|
ele профи
Сообщений: 671 |
2MYSha:
Здорово, Миха.
Поздно ты сюда однако заглядываешь
Неужели у Вас там так лихо суды работают?
"С индуктивностью всё просто,
ток отстаёт на девяносто"
/учитель ТОЭ/
|
MYSha новичок
|
2ele:
Я же написал в конце не одна ЛЭП в нашем регионе без реконструкции не тянет, приходиться мощность занижать. Обращаться в суд з заведомо известным результатом глупо. Тут как-то на меня дяденька пытался наехать, когда ЛЭП отключил, надо был дом подключать. Отключение было немного левым. Он говорил что я ему типа спалил несколько теликов и еще чего то, как только предложил ему замерить контур заземления и проверить систему уравнивания потенциалов сразу куда-то испарился. Хотя налоговая не однократно получала некоторые суммы за сгоревшие компьютеры из-за плохого качества электроэнергии.
Я человек необидчивый, но называть меня сразу на ТЫ, как то не прилично, ведь даже не знакомы.
|
Electric14 профи
Сообщений: 1109 |
2MYSha:
по моему опыту работы - именно плохой контакт нуля в цепи является причиной таких различных скачков напряжения. (У потребителя - это есть в заголовке). Ни одна нессиметрия нагрузок не даст такого перекоса. Падение напряжения в нормальном нулевом проводнике не столь велико, чтобы так повлиять на треугольник напряжений....
"всю жизнь путал реактив с креативом"
|
ele профи
Сообщений: 671 |
2MYSha:
Вопрос был:
Неужели у Вас там так лихо суды работают?
В товоём комменте ответа на него так и не услышал
На счёт:
Я человек необидчивый, но называть меня сразу на ТЫ, как то не прилично, ведь даже не знакомы.
Здесь Ты ошибаешься :
Во первых - человек ты обидчивый, если вообще вспомнил об этом.
Во вторых - мы с тобой уже давно познакомились, читай топик, где уже Ты сомной давно на Ты
http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=46820&from=0&step=20
"С индуктивностью всё просто,
ток отстаёт на девяносто"
/учитель ТОЭ/
|
ozi модератор
Сообщений: 7116 |
2ele:
Пожалуйста "ближе к телу" (не только к MYSha )
|
ele профи
Сообщений: 671 |
2ozi:
Для таких случаев какие будут рекомендации, ув. модератор?
"С индуктивностью всё просто,
ток отстаёт на девяносто"
/учитель ТОЭ/
|
ozi модератор
Сообщений: 7116 |
2ele:
рекомендации : Несимметрия напряжения
|
MYSha новичок
|
Вот, что еще придумолось насчет несеметрии. Надо проверить все болтовые соеденения присоедения фазных провод к трансфарматору, сжимы на проводах, изоляторы на линии. Как то жим отгорел и фаза начинала просидать, после большой нагрузки. Происходил не полный пробой на землю.
|
|
|
|
|
|
|