Ответы
|
|
Al Ща профи
Сообщений: 3296 |
2ozi:
РЕN в щитке нет только в случае, если РЕ и N заведены отдельно.
А пуркуа-бы и не па?
|
ozi модератор
Сообщений: 7116 |
2Al Ща:
Можно ли N (иногда L) считать PEN в старом квартирном щитке? Надо делать TN-C-S и все будет в ажуре. http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=7378
Дома на домовом щите есть 2 болта N и PE, соединенные 2,5 квадрата соплей. 2 года назад мои концы так и были N-N PE-PE. Летом щиток переделали и мой N посадили на PE. Теперь как-то репа не так чешется при мысле, что сопля отгорит и через L-N-PE фаза попрет на корпус стиралки... УЗО отдыхает при этом. Заземление щитка так себе. Летом постараюсь все вернуть в зад - щит на улице в снегу.
|
San. специалист
Сообщений: 141 |
Вика,
Это написано в ПУЭ
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.
А далее написано:
"В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника."-т.е под один болт нельзя.
|
San. специалист
Сообщений: 141 |
2ozi:
"УЗО отдыхает при этом."-Почему? Нейтраль и фаза проходят через диф. транс. Должно сработать.
|
Al Ща профи
Сообщений: 3296 |
2ozi:
Если в "домовом" щитке РЕN (N по старому) вводного кабеля или магистрали был посажен на болт РЕ то, в худшем случае, при отгорании "сопли" будет просто темно и страшно. Если есть свой квартирный щиток, может быть есть смысл пока сделать разделение РЕ и N в нём?(чтоб репа не чесалась) .
А пуркуа-бы и не па?
|
ozi модератор
Сообщений: 7116 |
2San.:
Ток в таком случае через УЗО 100% входит и 100% выходит - дифток=0.
2Al Ща:
PEN "висит в воздухе". От него "сопля" идет на болт в корпусе щитка - PE, куда и подсоеденины мои N и PE. Квартирный щиток в 600 мм за стенкой. При отгрании "соплм" (слава богу зимой не варю) 220 от L через нагрузку идет в N почти без потерь. Т.е. на болте N-PE будет почти 220. РЕ передаст их на все заземленные корпуса в квартире. Щиток "заземлен" 100 мм трубой подводки кабеля - метр в землю - 220 на РЕ упадет конечно.
Достаточно подключить N на PEN напрямую.
|
San. специалист
Сообщений: 141 |
2ozi:
Согласен, но когда ты замкнёшь корпус стиралки и ванны равенства не будет.
|
Al Ща профи
Сообщений: 3296 |
2ozi:
И я о том же. В смысле, если доступа к вводному устройству до лета нет, то соединить РЕ и N в квартире до узо.
А пуркуа-бы и не па?
|
ozi модератор
Сообщений: 7116 |
Чтобы появился дифток, нужно чтобы было замыкание на окр среду "за УЗО". А то, что подключено перед УЗО и как само УЗО подключено - не важно. Замыкание корпуса стиралки и ванной к УЗО не имеет никакого значения - УЗО не стоит в той цепи. УЗО сработает при утечке внутренних цепей стиралки на заземленный корпус. В 90% времени стиралка просто выключена и неподключенные внутренние цепи вряд ли дадут утечку, даже если бы и захотели Мож еще пример: сейчас в случае замыкания корпуса СМ на ванну по проводу побежит ток из-за небольшого различия потенциалов труб и PENа. Ток наверняка больше 30 мА. Но УЗО не сработает.
2Al Ща:
PE и N и так соеденены до УЗО но не в квартире и разъединения их как раз не боюсь.
|
Al Ща профи
Сообщений: 3296 |
2ozi:
Дома на домовом щите есть 2 болта N и PE, соединенные 2,5 квадрата соплей. Теперь как-то репа не так чешется при мысле, что сопля отгорит
в случае замыкания корпуса СМ на ванну узо может сработать, если ванна завязана на трубы, а трубы где-то по ходу на какой-то из щитов.
А пуркуа-бы и не па?
|
San. специалист
Сообщений: 141 |
2ozi:
УЗО сработает при утечке внутренних цепей стиралки на заземленный корпус.
Какой корпус? Ванна тоже заземлена. УЗО служит для защиты человека. Если ты соединяешь фазу и 0ой потенциал-вот и утечка.
сейчас в случае замыкания корпуса СМ на ванну по проводу побежит ток из-за небольшого различия потенциалов труб и PENа. Ток наверняка больше 30 мА. Но УЗО не сработает.
Это наводки. Ток побежит по РЕ мимо УЗО и, скорее всего, менее 30 ма.
|
|
|