Colan KVM
ENGLISH

✧ KVM-СИСТЕМЫ ДЛЯ АСУ, СИТУАЦИОННЫХ И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРОВ,
  УПРАВЛЕНИЯ ОФИСНОЙ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ, СЕРВЕРНЫХ И ЦОД
✧ СИСТЕМЫ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ, ВИДЕОСТЕНЫ
✧ ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
✧ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 8:36 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:






Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / УЗО


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Evg
гость

 

УЗО

17 марта 2006 г., 15:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Господа электрики, ответьте на вопрос дилетанта:
Есть ли разница в подключении фазы и нуля к УЗО Д40 (Курск)
Иными словами: фазу я могу подключить в любую клемму или
нет?
И еще: электрик тянувший кабель от щитка соединил
вместе нуль и землю (ввиду отсутствия земли). Могут ли возникнуть проблемы
при эксплуатации стиральной машина и душевой кабинки
(с парогенератором)? И будет ли работать УЗО?
Соединение выполнено так: автомат (20А) -> УЗО (16А. 30mA)

Продолжение темы: страница 2

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

Al Ща
профи

Сообщений: 3296

 

Re: УЗО

22 марта 2006 г., 16:25

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ozi:
РЕN в щитке нет только в случае, если РЕ и N заведены отдельно.

А пуркуа-бы и не па?

email

ozi
модератор

Сообщений: 7116

 

Re: УЗО

22 марта 2006 г., 17:25

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Al Ща:
Можно ли N (иногда L) считать PEN в старом квартирном щитке? Надо делать TN-C-S и все будет в ажуре. http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=7378
Дома на домовом щите есть 2 болта N и PE, соединенные 2,5 квадрата соплей. 2 года назад мои концы так и были N-N PE-PE. Летом щиток переделали и мой N посадили на PE. Теперь как-то репа не так чешется при мысле, что сопля отгорит и через L-N-PE фаза попрет на корпус стиралки... УЗО отдыхает при этом. Заземление щитка так себе. Летом постараюсь все вернуть в зад - щит на улице в снегу.

emailweb-сайт

San.
специалист

Сообщений: 141

 

Re: УЗО

23 марта 2006 г., 07:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вика,
Это написано в ПУЭ
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.
А далее написано:
"В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника."-т.е под один болт нельзя.

email

San.
специалист

Сообщений: 141

 

Re: УЗО

23 марта 2006 г., 07:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ozi:
"УЗО отдыхает при этом."-Почему? Нейтраль и фаза проходят через диф. транс. Должно сработать.

email

Al Ща
профи

Сообщений: 3296

 

Re: УЗО

23 марта 2006 г., 10:06

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ozi:
Если в "домовом" щитке РЕN (N по старому) вводного кабеля или магистрали был посажен на болт РЕ то, в худшем случае, при отгорании "сопли" будет просто темно и страшно. Если есть свой квартирный щиток, может быть есть смысл пока сделать разделение РЕ и N в нём?(чтоб репа не чесалась) .

А пуркуа-бы и не па?

email

ozi
модератор

Сообщений: 7116

 

Re: УЗО

23 марта 2006 г., 11:05

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2San.:
Ток в таком случае через УЗО 100% входит и 100% выходит - дифток=0.
2Al Ща:
PEN "висит в воздухе". От него "сопля" идет на болт в корпусе щитка - PE, куда и подсоеденины мои N и PE. Квартирный щиток в 600 мм за стенкой. При отгрании "соплм" (слава богу зимой не варю) 220 от L через нагрузку идет в N почти без потерь. Т.е. на болте N-PE будет почти 220. РЕ передаст их на все заземленные корпуса в квартире. Щиток "заземлен" 100 мм трубой подводки кабеля - метр в землю - 220 на РЕ упадет конечно.
Достаточно подключить N на PEN напрямую.

emailweb-сайт

San.
специалист

Сообщений: 141

 

Re: УЗО

23 марта 2006 г., 12:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ozi:
Согласен, но когда ты замкнёшь корпус стиралки и ванны равенства не будет.

email

Al Ща
профи

Сообщений: 3296

 

Re: УЗО

23 марта 2006 г., 12:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ozi:
И я о том же. В смысле, если доступа к вводному устройству до лета нет, то соединить РЕ и N в квартире до узо.

А пуркуа-бы и не па?

email

ozi
модератор

Сообщений: 7116

 

Re: УЗО

23 марта 2006 г., 12:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Чтобы появился дифток, нужно чтобы было замыкание на окр среду "за УЗО". А то, что подключено перед УЗО и как само УЗО подключено - не важно. Замыкание корпуса стиралки и ванной к УЗО не имеет никакого значения - УЗО не стоит в той цепи. УЗО сработает при утечке внутренних цепей стиралки на заземленный корпус. В 90% времени стиралка просто выключена и неподключенные внутренние цепи вряд ли дадут утечку, даже если бы и захотели Мож еще пример: сейчас в случае замыкания корпуса СМ на ванну по проводу побежит ток из-за небольшого различия потенциалов труб и PENа. Ток наверняка больше 30 мА. Но УЗО не сработает.
2Al Ща:
PE и N и так соеденены до УЗО но не в квартире и разъединения их как раз не боюсь.

emailweb-сайт

Al Ща
профи

Сообщений: 3296

 

Re: УЗО

23 марта 2006 г., 13:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ozi:
Дома на домовом щите есть 2 болта N и PE, соединенные 2,5 квадрата соплей. Теперь как-то репа не так чешется при мысле, что сопля отгорит
в случае замыкания корпуса СМ на ванну узо может сработать, если ванна завязана на трубы, а трубы где-то по ходу на какой-то из щитов.

А пуркуа-бы и не па?

email

San.
специалист

Сообщений: 141

 

Re: УЗО

23 марта 2006 г., 13:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ozi:
УЗО сработает при утечке внутренних цепей стиралки на заземленный корпус.
Какой корпус? Ванна тоже заземлена. УЗО служит для защиты человека. Если ты соединяешь фазу и 0ой потенциал-вот и утечка.

сейчас в случае замыкания корпуса СМ на ванну по проводу побежит ток из-за небольшого различия потенциалов труб и PENа. Ток наверняка больше 30 мА. Но УЗО не сработает.
Это наводки. Ток побежит по РЕ мимо УЗО и, скорее всего, менее 30 ма.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

 

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru