Colan KVM
ENGLISH

✧ KVM-СИСТЕМЫ ДЛЯ АСУ, СИТУАЦИОННЫХ И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРОВ,
  УПРАВЛЕНИЯ ОФИСНОЙ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ, СЕРВЕРНЫХ И ЦОД
✧ СИСТЕМЫ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ, ВИДЕОСТЕНЫ
✧ ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
✧ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 14:42 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:






Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Защита кабеля автоматом


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

andrey kot
профи

Сообщений: 1086

 

Защита кабеля автоматом

13 февраля 2006 г., 10:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Мы тут мнениями разошлись.
От РЩ1 питается РЩ2.
1. Вариант.Кабель от РЩ1 до РЩ2 защищается отходящим автоматом в РЩ1, при этом получается завышенное сечение кабеля.
2. Вариант. Кабель защищается вводным автоматом в РЩ2, тогда и сечение можно поменьше взять. Но как тогда обеспечивается защита кабеля от повышенного тока.
Кто что думает???

Страшной приметой считается, если чёрный кот разобьёт зеркало пустым ведром в пятницу тринадцатого...

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3

docent
гость

 

Re: Защита кабеля автоматом

13 февраля 2006 г., 12:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Информации, конечно, мало...
Имхо допустимо в РЩ1 поставить автомат, защищающий кабель от КЗ с соответствующей уставкой, а на вводе РЩ2 - автомат, защищающий кабель от перегрузок. Кабель выбрать по нагреву, но с проверкой на термическую стойкость

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5639

 

Re: Защита кабеля автоматом

13 февраля 2006 г., 12:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Смысл спора в следующем (это мы с ним ).
Я честно не понимаю почему у других ее нету, но у меня постоянная проблемма в том что какой из автоматов (в ГРЩ или вводной в щите) защищает от перегрузки кабель к щиту?? Ибо если в ГРЩ то за счет селективности нужно всегда увеличивать сечение специально или же на вводе рубильник ставить.
Например:
ток расчетный щита 23А
на ввод автомат ставлю - 32А и в ГРЩ будет 40А (или 50А) .
Получается кабель надо бы 10квадрат, хотя реально можно обойтись за глаза - 6кв. (если не 4кв)

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

АК
гость

 

Re: Защита кабеля автоматом

13 февраля 2006 г., 12:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ГОСТ Р 51778-2001-ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

3.8 номинальный ток щитка: Номинальный рабочий ток вводного аппарата, встроенного в щиток, установленный по условиям допустимого нагрева (см. приложение В).

В.2 Номинальные рабочие токи вводного и защитных аппаратов групповых цепей, встроенных в щиток, это наибольшие значения токов, протекающих через эти аппараты, при которых превышение температуры токоведущих частей щитка над температурой окружающего воздуха не превосходит значений установленных по 6.8.1 настоящего стандарта

про защиту питающего кабеля ничего не сказано (бывают щиты и без вводного автомата)

email

Мимо шел
профи

Сообщений: 790

 

Re: Защита кабеля автоматом

13 февраля 2006 г., 13:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Для защиты кабеля от КЗ нужно ставить автомат в РЩ1 - см. ПУЭ.

email

docent
гость

 

Re: Защита кабеля автоматом

13 февраля 2006 г., 13:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ток расчетный щита 23А
на ввод автомат ставлю - 32А и в ГРЩ будет 40А (или 50А) .
Получается кабель надо бы 10квадрат, хотя реально можно обойтись за глаза - 6кв. (если не 4кв)

Ну, а в чем проблема? Автомат 32А защищает кабель от перегрузки, автомат 40А (50А) - от КЗ на кабеле.

Хотя мне больше по душе разъединители на вводе в щиты. Как раз из-за селективности. Причем не только с головными, но и с групповыми автоматами. Ведь бывает же, что из-за близкого КЗ на групповой линии отключается весь щит

Извините за банальности

email

Electric14
профи

Сообщений: 1109

 

Re: Защита кабеля автоматом

13 февраля 2006 г., 13:44

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2andrey kot:
2Мимо шел:
2АК:
для защиты кабеля от перегрузки - автомат в РЩ2 (скажем на дл доп ток)
для защиты от кз в кабеле и вводных клеммах автомата в РЩ2 - автомат (ПВ) в РЩ1 (номинал на 1 ступень больше)

и сечение не завышается - расчетное
и перегрузки кабеля не будет - авт в РЩ2 не даст

если же не делать защиту на вводе в РЩ2 то можно обойтись в РЩ1 автоматом на номинальный ток кабеля......

"всю жизнь путал реактив с креативом"

email

fires
специалист

Сообщений: 55

 

Re: Защита кабеля автоматом

13 февраля 2006 г., 13:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Как может защищаться питающий кабель от перегрузки автоматами на вводах в щиты, соединенные шлейфом!? Всегда был убежден, что от перегрузки защищает автомат в начале линии...

emailicq: 168669261web-сайт

АК
гость

 

Re: Защита кабеля автоматом

13 февраля 2006 г., 14:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


если за метр до вводного автомата будет не КЗ, а просто ток утечки (не металлическое КЗ, например), как сработает по перегрузке вводной автомат,

Если можно ссылку - В каких документах приведена методика выбора вводного автомата по токам перегрузки кабеля?

email

Electric14
профи

Сообщений: 1109

 

Re: Защита кабеля автоматом

13 февраля 2006 г., 14:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2АК:
а как можно расчитать утечку (не металлическое не КЗ)?
по какой методике?
2fires:
толька АВ в РЩ1,
не, не толька. еще можна если дл ток кабеля больше суммы токов АВ в щитах, о

"всю жизнь путал реактив с креативом"

email

docent
гость

 

Re: Защита кабеля автоматом

13 февраля 2006 г., 14:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Как может защищаться питающий кабель от перегрузки автоматами на вводах в щиты, соединенные шлейфом!?
А это уже другой вопрос Никак
Всегда был убежден, что от перегрузки защищает автомат в начале линии...
Не всегда. Иногда на реконструкции с таким встретишься... Приходится выкручиваться

email

andrey kot
профи

Сообщений: 1086

 

Re: Защита кабеля автоматом

13 февраля 2006 г., 14:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Electric14:
а как можно расчитать утечку (не металлическое не КЗ)?
по какой методике?

Если выше вводного автомата у кабеля хреновая изоляция, будет пробой но не КЗ, сопротивление не равно нулю, а имеет какое то значение, таким образом получаем ток выше допустимого для кабеля, но не достигающего значения, что бы сработал автомат в начале линии, кот расчитан на защиту кабеля только от КЗ.

Про то и спорили, что вышестоящий автомат (в начале линии) должен ли защищать кабель от перегрузки?

Страшной приметой считается, если чёрный кот разобьёт зеркало пустым ведром в пятницу тринадцатого...

email

АК
гость

 

Re: Защита кабеля автоматом

13 февраля 2006 г., 14:25

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Electric14:

"а как можно расчитать утечку (не металлическое не КЗ)?
по какой методике? ", я таких методик не знаю, но к сожалению, они (утечки, неметалл КЗ ...) встречаются, и тогда по перегрузке сможет сработать только автомат в РЩ1 (в зависимости от того как точно он выбран) и НИКОГДА в РЩ 2,
если ошибаюсь - убедите плизз

email

Electric14
профи

Сообщений: 1109

 

Re: Защита кабеля автоматом

13 февраля 2006 г., 14:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2andrey kot:
2АК:
да это уже не перегрузка - это повреждение , нехай горит - будет КЗ и повреженный участок эл установки отключится - и будет всем хорошо , а учитывать этот режим работы кабеля - БСК!!!

"всю жизнь путал реактив с креативом"

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5639

 

Re: Защита кабеля автоматом

13 февраля 2006 г., 15:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Господа, опять нафлудили!
Не уходите от темы.
Я бы и сам был рад всегда защищать все отходящим ( в РЩ1) но не получается. Я написал по какому алгоритму происходит завышение сечения.
Или все таки у меня нормальный подход (защищать АВ в РЩ2)?

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Electric14
профи

Сообщений: 1109

 

Re: Защита кабеля автоматом

13 февраля 2006 г., 15:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:

Например:
ток расчетный щита 23А
на ввод автомат ставлю - 32А и в ГРЩ будет 40А (или 50А) .
Получается кабель надо бы 10квадрат, хотя реально можно обойтись за глаза - 6кв. (если не 4кв)

зачем 10кв? - реально можно обойтись за глаза - 6кв, ведь не будет на нем перегрузки...

"всю жизнь путал реактив с креативом"

email

ozi
модератор

Сообщений: 7116

 

Re: Защита кабеля автоматом

13 февраля 2006 г., 16:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Логически все сходится: АВ РЩ1 защитит кабель от КЗ, АВ РЩ2 -от перегрузки, длительная перегрузка из-за неисправности самого кабеля практически исключена. Другое дело - где льзя записано.

emailweb-сайт

Victor zmey
профи

Сообщений: 5639

 

Re: Защита кабеля автоматом

13 февраля 2006 г., 16:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Electric14:
Ну если считать что 40А защищает 6кв. (42А доп.) тогда в этом случае все ОК (просто пример не очень подобрал)
Я просто на 6кв. 40А стараюсь не ставить.

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Electric14
профи

Сообщений: 1109

 

Re: Защита кабеля автоматом

13 февраля 2006 г., 16:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ozi:
а где написато низзя?

2Victor zmey:
да не, еще реальней можно 40А в РЩ1 и кабель 4кв

"всю жизнь путал реактив с креативом"

email

ozi
модератор

Сообщений: 7116

 

Re: Защита кабеля автоматом

13 февраля 2006 г., 17:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Electric14:
"Грешно смеяться над больными людьми" - если бы я знал хотя бы где бывает А такого требования нет: от перегрузки защищает автомат в начале линии...?
Еще вопросик: "занижение" сечения кабеля не вызовет артефакты в смежных расчетах - типа КЗ?

emailweb-сайт

Electric14
профи

Сообщений: 1109

 

Re: Защита кабеля автоматом

13 февраля 2006 г., 18:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ozi:
восстановим:
1. нагрузка КЛ - ток
2. выбираем кабель по току - 1-й номинал от нагрузки+10%
3. проверяем по потерям, мало - увеличиваем сеч
4. выбираем автомат в РЩ 2 по току - нагрузка + %
5. сравниваем дл ток кабеля и ток автомата, ток кабеля >= оч хор, нет - увелич сеч
6. выбираем авт в РЩ1 - след номинал от РЩ 2
7. проверяем авт в РЩ1 по кз перед РЩ 2, проходит - оч хор, нет - ковыряемся дальше....
по моему, достаточно....

"всю жизнь путал реактив с креативом"

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

 

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru