Colan KVM
ENGLISH

✧ KVM-СИСТЕМЫ ДЛЯ АСУ, СИТУАЦИОННЫХ И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРОВ,
  УПРАВЛЕНИЯ ОФИСНОЙ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ, СЕРВЕРНЫХ И ЦОД
✧ СИСТЕМЫ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ, ВИДЕОСТЕНЫ
✧ ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
✧ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 14:45 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:






Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / коэффициент спроса


(Автор запросил подтверждение ответов на E-Mail)

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

владик
специалист

Сообщений: 79

 

коэффициент спроса

27 января 2004 г., 20:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


уважаемые господа. не подскажете ли , чем отличается коэффициент спроса от коэффициента использования. плиз.

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

Digr
профи

Сообщений: 433

 

Re: коэффициент спроса

27 января 2004 г., 20:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ничем

email

Rick
специалист

Сообщений: 192

 

Re: коэффициент спроса

27 января 2004 г., 20:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


а в связи с чем возник вопрос?

joe kher
профи

Сообщений: 295

 

Re: коэффициент спроса

28 января 2004 г., 19:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Digr&владик:
===
Коэффициент изпользования Ки = Рсм / Рном
Рсм - средняя мощность за наиболее загруженную смену группы приёмников электроэнергии одинакового режима работы
Рном - установленная мощность
===
Расчётная мощность Рр:
Рр = Кmax х Ки х Рном
Кmax = f (Ки, n эф)
n эф - эффективное число электроприёмников (считается через р ном и n (число) электроприёмников)
===
Коэффициент спроса Кс = Рр / Рном
===
Взято из "Электротехнического справочника", т.3, кн.1

email

Digr
профи

Сообщений: 433

 

Re: коэффициент спроса

28 января 2004 г., 21:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2joe kher:
Из формулы Kc=Kmax*Kи
То есть если Кмах=1, то эти величины совпадают.
Кмах - это коэффициент несовпадения максимумов?
По моему опыту (не претендуя на истинность) Кмах имеет смысл применять на ВРУ, при окончательном подсчете мощности.

email

Rick
специалист

Сообщений: 192

 

Re: коэффициент спроса

28 января 2004 г., 23:23

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Цитата:

В методе коэффициента спроса делается грубая эмпирическая попытка распространить формулу

Рр=kиРн=constРн, (3.1)

на тот случай, когда Р(t) изменяется во времени. Заменяя величину Ки коэффициентом спроса Кс, полагают, что

Рр=kсРн=constРн. (3.2)

При этом величину kс, принимают постоянной, независимо от практически встречающегося числа ЭП в группе. Но подобное допущение применимо лишь при достаточно высоких значениях коэффициента использования (kи) и числа электроприёмников в группе (n), в общем же случае оно неизбежно приводит появлению значительных ошибок. Применение формулы (3.2) независимо от числа ЭП представляет собой лишь грубо эмпирический метод оценки порядка величины расчетной нагрузки, но не метод её определения.

владик
специалист

Сообщений: 79

 

Re:

29 января 2004 г., 12:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


господа.огромное спасибо всем, кто ответил.
вопрос этот встал вот из-за чего....
проектный институт в питере . по понятным причинам , не называю его, заложил коффициент спроса на складское помещение равным 0.6
я посмотрел по госту, действительно, если нет заводских данных , то по умолчанию действительно для склада кс=0.6
дело в том , что по этому проекту был собран щит , в котором автомат вводной был подобран по проекту и постоянно выключается---автомат 80а, расчетный ток --66а, реальный ток-более 100. получается 100х0.6=60 ампер.
как с этим бороться?
подскажите пожалуйста, господа академики.

email

Yandy
специалист

Сообщений: 98

 

Re:

29 января 2004 г., 22:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Реально? 1-Заменить автомат на прогруженный, с Iном. теплового расцепителя >100А(сколько нужно). 2- Прогрузить существующий автомат, выставить уставки >100А(сколько нужно). 2-й вариант-для энергонадзора, 1-й для себя родимого . Только про петлю ф-0 не забудь...

Одна голова хорошо, а много-это разврат...

Влад
гость

 

Re:

21 декабря 2004 г., 11:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


И снова возник тупик и непонимание этих самых Кс и Ки.
Скажем считаю расчетные нагрузки здания в целом.

1.Есть один потребитель мощностью 50кВт, но работает он 1 час в день максимум, какой на него нужно взять Ки? (Кс-?).
2. Наружное освещение. По ПУЭ надо взять 1, но ведь оно же работает вечером (ночью), когда многие потребители уже не работают ( минимум нагрузки) и получается что взяв 1, я учитываю эту мощность в общей потребляемой (максимальной).

зы Расчет не для выбора АВ (кабелей), а скажем для получения ТУ на мощность или выбора трансформаторов.

email

Сергей Музыка
профи

Сообщений: 430

 

Re:

21 декабря 2004 г., 11:23

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Кто-нибудь пользуется п.6.28 СП:
6.28 Расчетную нагрузку питающих линий и вводов в рабочем и аварийном режимах при совместном питании силовых электроприемников и освещения Рр, кВт, следует определять по формуле
Рр = К(Рр.о + Рр.с + К1Рр.х.с), (12)
где К - коэффициент, учитывающий несовпадение расчетных максимумов нагрузок силовых электроприемников, включая холодильное оборудование и освещение, принимаемый по таблице 6.11;
К1 - коэффициент, зависящий от отношения расчетной нагрузки освещения к нагрузке холодильного оборудования холодильной станции, принимаемый по примечанию 3 к таблице 6.11;
Рр.о - расчетная нагрузка освещения, кВт;
Рр.с - расчетная нагрузка силовых электроприемников без холодильных машин систем кондиционирования воздуха, кВт;
Рр.х.с - расчетная нагрузка холодильного оборудования систем кондиционирования воздуха, кВт.

Таблица 6.11

№ п.п. Здания Коэффициент К при отношении расчетной нагрузки освещения к силовой, %
от 20 до 75 св. 75 до 140 св. 140 до 250
1 Предприятия торговли и общественного питания, гостиницы 0,9(0,85) 0,85(0,75) 0,9(0,85)
2 Общеобразовательные школы, специальные учебные заведения, профтехучилища 0,95 0,9 0,95
3 Детские ясли-сады 0,85 0,8 0,85
4 Ателье, комбинаты бытового обслуживания, химчистки с прачечными самообслуживания, парикмахерские 0,85 0,75 0,85
5 Организации и учреждения управления, финансирования и кредитования, проектные и конструкторские организации 0,95(0,85) 0,9(0,75) 0,95(0,85)
Примечания
1 При отношении расчетной осветительной нагрузки к силовой до 20 и св. 250 % коэффициент К следует принимать равным 1.
2 В скобках приведен коэффициент К для зданий и помещений с кондиционированием воздуха.
3 Коэффициент К1 при отношении расчетной нагрузки освещения к расчетной нагрузке холодильного оборудования холодильной станции, %:
1 ...........…. до 15
0,8...........….... 20
0,6.............….. 50
0,4.............… 100
0,2……... св. 150.
4 Коэффициент спроса для промежуточных соотношений определяется интерполяцией. В расчетной нагрузке не учитываются нагрузки помещений без естественного освещения.

Насколько я понимаю, мы пересчитываем расчетную нагрузку в кВт с учетом коэф-та несовпадения максимумов.
Установленная, естественно, остается такой же.
Следовательно изменится коэф-т спроса (общий для ввода),
но коэф-т мощности останется прежним, т.е. я реактивную мощность умножаю на такой же коэф-т как и активную!?

email

Влад
гость

 

Re:

21 декабря 2004 г., 11:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Сергей Музыка:
Вообще то не воспитанно вот так вот перебивать мой вопрос своим


Я думаю так: Q=P*tgф. Р- изменилось , но косинус Ф( тангенс) остался прежним вот и считай реактивную.

email

Сергей Музыка
профи

Сообщений: 430

 

Re:

21 декабря 2004 г., 11:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Сижу бьюсь над тем, чтобы привести расчетную мощность к разрешенной.
Никак не получается, играю коэф-ми.....
Съездил померял токи на 2-ух ВРУ объекта, получается суммарно 240А, что соответствует нагрузке 160 кВА.
Заказчик и сам говорит, что они никогда не выбирали разрешенную мощность.
Может кто-нибудь посмотрит мои таблицы расчета нагрузок и чего-нибудь подскажет.
Если кто согласится, я вышлю 2 таблички по мылу.
Заранее благодарен!!!

email

Сергей Музыка
профи

Сообщений: 430

 

Re:

21 декабря 2004 г., 11:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Влад:
Извини, Влад!!!
Просто не хотелось открывать новую тему.
Я думаю по этому поводу следующее.
Когда мы считаем групповой щиток, обычно, мы разбиваем щиты по определенным группам потребителей (освещение, силовые, компьютерные).
Возьмем, к примеру, щит освещения.
Коэф-т использ-я для освещения примерно 1.
Но так как у нас в щите несколько таких потребителей, то коэф-т несовпад-я максимумов данных потребителей отличен от 1. Соответственно и коэф-т спроса (исходя из формулы наверху) будет меньше 1.
Так для всех щитков.
А для освещения наружного освещения ты берешь единицу, именно, при расчете данной группы или щитка наружного освещения.
А дальше уже на вводе в здание ты учитываешь коэф-т несовпадения максимумов между различными группами нагрузок (освещением и силовым).

email

Сергей Музыка
профи

Сообщений: 430

 

Re:

21 декабря 2004 г., 13:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Нормально ли брать для светильника 4х18Вт установленную мощность 80Вт.
Я на всякий случай брал 90Вт.

И для комп-ой техники установленную мощность 200Вт с косинусом 0,95.
До косинуса, наверное, докопаются!?

email

Berlioz
гость

 

Re:

21 декабря 2004 г., 17:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


80вт маловато будет. 90 вт норма. Ведь согласно литературе и
высказыванию тов Ищушего ПРА кушает 25 проц. от мощности ЛС. А по умной аглицкой книжке-30 проц. 4x18Wx1.25=90W
Про компы обсуждалось тут сильно, посмотрите, по-моему консилиум сошелся на Р=375-400Вт, косинус=0,65. (на 2 розетки чистой сети). Или вы не о том? Sorry, требуют смету.

email

Сергей Музыка
профи

Сообщений: 430

 

Re:

21 декабря 2004 г., 17:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Спасибо!!!
Просто не вписываюсь в разрешенную мощность.
Если сделать (см. выше), то вписываюсь.
Криво все получается.

email

Сергей Музыка
профи

Сообщений: 430

 

Re:

21 декабря 2004 г., 17:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В групповых щитках, соответственно, токи уменьшились в 2 раза.
Тоже хрень получается в группе ток 6А, а автоматы остались прежние на 16А.
На выходе в групповой щиток 20А, а в ГРЩ остался автомат на 40А.

email

Berlioz
гость

 

Re:

21 декабря 2004 г., 17:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Сочувствую. Интересно, разрешенную мощность сети дают на основании предварит. расчёта по удельным Р?
Но уж совсем катастрофически (недавно делал), когда здание после реконструкции, а ввод под страхом расстрела оставили старыи, архитектор утверждает, что должно хватить. Но у вас наверное и это было. Удачи.

email

Сергей Музыка
профи

Сообщений: 430

 

Re:

21 декабря 2004 г., 18:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ввод сделан с большим запасом.
Но разрешенка всего 250кВА.
И главное, что они ее не выбирают, но если делать расчеты при проведении реконструкции, то ни хрена не стыкуется.

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5639

 

Re:

21 декабря 2004 г., 19:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Сергей Музыка:
Я может не до конца понял о чем ты говорил, ну я не понимаю
чем тебя это беспокоит:
В групповых щитках, соответственно, токи уменьшились в 2 раза.
Тоже хрень получается в группе ток 6А, а автоматы остались прежние на 16А.

И что ты же подгоняешь, но фактически нагрузки то теже остаются и защиты ты выбирал исходя их них. Я думаю должен беспокоить только вводной (тр-ры тока и т д) в ГРЩ, чтоб его номинал не превосходит разрещенную мощность.
Тебе нечего перелопачивать всю группопую сеть, по подгонам же нельзя делать монтаж все равно.

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Lena
гость

 

Re:

12 февраля 2005 г., 18:28

обратиться обратиться    цитировать цитировать


не подкините табличку нахождения Кmax

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

 

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru