Colan KVM
ENGLISH

✧ KVM-СИСТЕМЫ ДЛЯ АСУ, СИТУАЦИОННЫХ И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРОВ,
  УПРАВЛЕНИЯ ОФИСНОЙ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ, СЕРВЕРНЫХ И ЦОД
✧ СИСТЕМЫ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ, ВИДЕОСТЕНЫ
✧ ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
✧ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 14:46 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:






Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / "С легким паром"


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Берлиоз
профи

Сообщений: 380

 

"С легким паром"

23 декабря 2005 г., 14:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Имеет место быть оздоровит. комплекс. При нём: бассейн с гидромассажем-12кв, сауна-16кв, рус. парилка-19кв.
Гидромассаж, похоже, это-2 насоса, компресор, электронагреватель.
Вопрос:сии приборы-через разделит. тр-р, УЗО.....?
По баням:

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БАНЬ И БАННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ

РАЗРАБОТАНЫ Государственным проектным институтом "Гипрокоммунстрой" УТВЕРЖДЕНЫ приказом Комитета Российской Федерации по муниципальному хозяйству от 30.12.1993 г.,

8. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

8.6. Внутренние электросети бань должны выполняться проводами и кабелями с алюминиевыми жилами.

Вопрос: алюминий-это советский атавизм либо тут-то и зарыта собака?
Парная и другие помещения-опасные? Питание освещения 36В? Либо 220В и УЗО?
Какие мнения? С уважением Берлиоз

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

укравший
профи

Сообщений: 306

 

Re: "С легким паром"

23 декабря 2005 г., 18:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ГОСТ Р 50571.12-96
1)светильник только во 2-й или в 3-й зоне п.703.51.2
2) Защита от поражения электрическим током — по ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3 с учетом следующих требований. п.703.41
ГОСТ Р 50571.3
1)ФСНН, ЗСНН, БСНН
2)ФСНН-нет
3)выбирай

Либо 220В и УЗО - не супеваю.... ппотом

Всегда есть выход... Даже когда тебя проглотили выходов как минимум два!

email

Берлиоз
профи

Сообщений: 380

 

Re: "С легким паром"

27 декабря 2005 г., 08:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


1)ФСНН, ЗСНН, БСНН
2)ФСНН-нет
3)выбирай


что это? переведите.

2Укравший-спасибо.
Конкретизирую вопросы:
1.В парной на освещение -36в либо -220в ?
2.В помещениии бассейна-какие светильники-высокого давления (ртутные) либо ЛЛ?

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5639

 

Re: "С легким паром"

27 декабря 2005 г., 14:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Берлиоз:
1)ФСНН, ЗСНН, БСНН
2)ФСНН-нет
3)выбирай


Это совокупность систем сверхнизкого безопасного напряжения. Подробно несмогу описать, если есть книги Карякина, почитай он там про них пишет!

1. парная - особо опасное помещение (помышенная вляжность + повышенная температура).
Следуй строго по ПУЭ 6.1.16. Все доступно написано.
220В можно но для ЛН требования жещще.
Вот смари:
6.1.16. Для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания должны применяться напряжения: в помещениях без повышенной опасности — не выше 220 В и в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных — не выше 50 В. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220 В для светильников, в этом случае должно быть предусмотрено или защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА, или питание каждого светильника через разделяющий трансформатор (разделяющий трансформатор может иметь несколько электрически несвязанных вторичных обмоток).
Для питания светильников местного освещения с люминесцентными лампами может применяться напряжение не выше 220 В. При этом в помещениях сырых, особо сырых, жарких и с химически активной средой применение люминесцентных ламп для местного освещения допускается только в арматуре специальной конструкции.

2. Зависит только лишь от высоты установки и требований к дизайну и т д. То есть цель обеспечить трубуемую освещенность и только! Какими лампами, это не суть важно. Ну IP само собой. Ваще я в бассейне видел ЛЛ висят.

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Берлиоз
профи

Сообщений: 380

 

Re: "С легким паром"

27 декабря 2005 г., 14:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:

Спасибо, ответ исчерпывающии.

Всех-с наступающим Новым Годом

email

укравший
профи

Сообщений: 306

 

Re: "С легким паром"

28 декабря 2005 г., 17:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:
НЕ СОГЛАСЕН(пока нет времени - завтра выложу обоснование)

Всегда есть выход... Даже когда тебя проглотили выходов как минимум два!

email

Берлиоз
профи

Сообщений: 380

 

Re: "С легким паром"

29 декабря 2005 г., 16:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Выкладывайте г-н Укравший. "Найди время, консильери"

email

kostya
профи

Сообщений: 390

 

Re: "С легким паром"

30 декабря 2005 г., 16:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Берлиоз:
В свое время проектировал бассейн. Поставил светильники фирмы "Thorn" под названием "Troyka" (да, не смейтесь, именно так и называются ). С ртутными лампами по 250 Вт. С каким то модным светораспределением, которое не дает бликов на воде.

По поводу парной - кабель термостойкий. И светильники соответственно то же.

Хорошего Нового года.

email

motorist007
специалист

Сообщений: 99

 

Re: "С легким паром"

01 февраля 2006 г., 19:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


то Берлиоз:
щас делаю что то подобное, не мог бы ты че нито скинуть по своему,а? или какие там приколы/непонятки были?
И по баням: какие печки/светильники/кабеля.
И если можно посмотреть эти "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БАНЬ И БАННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ", там что нито важное было?
Спасибо!

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

 

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru