Форум / Электрика / Питание серверной и АСУ |
|
|
(Автор запросил подтверждение ответов на E-Mail)
zigmund новичок
Сообщений: 2 |
Уважаемые специалисты и просто...прошу вашей помощи в организации электропитания серверного помещения и АСУ. Есть новое помещение, 2х3 под стойку с оборудованием и АТС(выгородка) и 4Х3 для админов и технарей. Сделать собственно все нужно с нуля. С СКС мы вроде как еще справились, а вот с электрикой нужна помощь. Предприятие совковое, денег на инсталляторов не дают, а доверять нашим "сизым" электрикам такое дело рука не поднимается. Вопросов собственно масса: как организовать АВР ? (имеется два фидера от ГРЩ идущие в древний огромный автомат, время срабатывания у него даже не представляю какое). Его мы оставляем, дальше заводим фидер идущий из этого автомата в серверную, где будет располагаться щит и.... что дальше то ? какие нужны автоматы, нужны ли везде УЗО, стоит ли ставить автоматы на резервирование по фазам (типа ПЭФ-301), как организовать зазамление . Группы потребителей это : кондиционер (обычный), АТС, стойка серверов и сетевого оборудования, розетки- обычные и "фильтрованные", освещение (люминисцетное, десяток ламп по 30 ват)
|
Ответы
|
|
bak40f1 специалист
Сообщений: 197 |
Сколько вводов в здание? (Просто есть вероятность выхода линии питающей ГРЩ из строя)
Серверную ,по возможности, запитывают от 2 вводов...Через УАВР, АВР ставиться во ВРУ...От данного АВР , запитывается ЩИТ питающий северную..Ну стойка серверов, а по хорошему и вообще вся активка серверной и технарей, питается через On-Line UPS, для предотвращения провала питания, при автоматическом переключении АВР с одного ввода на другой...
Ну...вроде и все....
|
zigmund новичок
Сообщений: 2 |
2bak40f1:
Так ведь так и есть (см. выше) два фидера идут на АВР, затем на щит питающий серверную. Насчет ИБП тоже понятно, проблема с группами "потребителей" (кондишн, розетки, стойка, АТС, освещение), а точнее требуемая и нетребуемая для атого автоматика, такая как автомыта на сверхтоки и КЗ и УЗО... нужны ли УЗО например для стойки с АТС, как то сомневаюсь в этом... ставить ли между ИБП и оборудованием УЗО и автоматы и пр....?
|
Сергей Музыка1 профи
Сообщений: 1181 |
2bak40f1:
А если АВР устанавливать в щите серверной!? Как это!?
Просто на многих объектах уже прокинуты 2 линии от ВРУ и АВР во ВРУ уже не поставить.
Это может только повлиять на работу оборудования серверной при коммутациях в АВР на мой взгляд!?
|
bak40f1 специалист
Сообщений: 197 |
2zigmund:
Узо на серверные не ставлю...
1 Разделить питание рабочих мест технарей (не более з раб.мест на группу)
2 Питание стойки ,
3 Питание кондишна,
4 Питание АТС
5 Питание освещения...
2Сергей Музыка1:
АВР в щите серверной? А почему нет? Просто ведь гудеть будет....(Если не на постоянном токе)
|
Сергей Музыка1 профи
Сообщений: 1181 |
2bak40f1:
Так в серверной оборудование намного сильнее гудит.
|
bak40f1 специалист
Сообщений: 197 |
Ну да...
Но от всяких перепадов напруги и бросков всяких, защищают Он-лайновые ИБП....
|
Kelvin профи
Сообщений: 683 |
Просто ведь гудеть будет....
я смотрю вас ваще за людей не держат, вы узнайте стоимость всех серваков и прочего оборудования, а потом подумайте стоит ли экономить на АВР , на ограничителях перенапряжения, на дистанционном расцепителе на вводном автомате и т.д. и т.п.
|
bak40f1 специалист
Сообщений: 197 |
2Kelvin:
Да ну их....
Заказчик-это человек, который убежден., что его оборудование стоит немерено (он и так на него потратился), а розетки есть везде и так....
(Типа че тратиться если уже есть...)
Поэтому приходиться все прятать в другие статьи расхода....(Например, реконструкция ВРУ...) Просто в конце концов , все равно спрос будет, в первую очередь, с нас....
|
zigmund новичок
Сообщений: 2 |
да...насчет "розетки есть везде" - в самую точку...именно так все и обстоит Кто нибудь имел дело с ПЭФ-301 ? стоит ли его использовать ?
|
|
|
|
|
|
|
|
Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001
|
|
ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru
|
|
|