Colan KVM
ENGLISH

✧ KVM-СИСТЕМЫ ДЛЯ АСУ, СИТУАЦИОННЫХ И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРОВ,
  УПРАВЛЕНИЯ ОФИСНОЙ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ, СЕРВЕРНЫХ И ЦОД
✧ СИСТЕМЫ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ, ВИДЕОСТЕНЫ
✧ ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
✧ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 12:43 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:






Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / tgф=0,1 - это достижимо?


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Гость
гость

 

tgф=0,1 - это достижимо?

11 декабря 2019 г., 15:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Получил ТУ на подключение с таким требованием. Это выполнимо?

Продолжение темы: страница 2

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3

ozi
модератор

Сообщений: 7116

 

Re: tgф=0,1 - это достижимо?

12 декабря 2019 г., 14:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


NSX, по памяти рядовой имп БП имеет Км=0,7 Фи=-2 град.
Слегка емкостной характер при приличном Км. Км правится дорогой схемой PFC внутри самого БП, а не индуктивностью или конденсатором. А сейчас двигатели сажают на инверторы, печи индуктивные, лампочки LED и тп. Т.е. нелинейные нагрузки завоёвывает всё. УКРМ часто еще применяются?

emailweb-сайт

NSX
специалист

Сообщений: 138

 

Re: tgф=0,1 - это достижимо?

12 декабря 2019 г., 15:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ozi. С учетом того, что где-то требуют уже tgф=0,1 видимо нелинейные нагрузки дают о себе знать.

email

Влад
гость

 

Re: tgф=0,1 - это достижимо?

12 декабря 2019 г., 18:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Отличие мгновенной величины от длительной существенное.
Хм. Похоже, я Вас не правильно понял. Собственно, это, вроде, аксиома. И, разумеется, компенсировать 100%, по большому счету, можно только в том случае, если нагрузка постоянна. А ТУ требуют полную компенсацию. Что для переменной нагрузки (а жилье - по определению, нагрузка переменная) не реально.
На практике делают такую компенсацию? компенсацию делают, но 100% в обычном производстве - не реально.
Такой тангенс возможен это 100% компенсация Это возможно только в теории. Т.е., возможно, если к каждой нагрузке поставить свою УКРМ (т.е. к каждому двигателю, к каждому кмпьютеру и т.д.). А такое, на мой взгляд, не возможно. Да и не нужно: затраты не оправдаются.

email

Volk
гость

 

Re: tgф=0,1 - это достижимо?

13 декабря 2019 г., 06:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ozi
в приказе Минэнеркго (и в ТУ топикстартера, судя по всему) вообще нет слова о комплексном о коэфф мощности, только о углу сдвига

Влад
Да,вы , безусловно., правы 100% невыоплнима в принцип и вредна при любых современных РЕАЛЬНЫХ компенсирующих утсройствах. Например. даже елси взять дорогущее устройство компенсации с боьшим количеством автоматически подключаемых ступеней малой реактивнйо мощности. регулирование ВСЕ РАВНО БУДЕТ СТУПЕНЧАТОЕ, а значит, до 100% не будет (в длительном графике) не доведено НИ_КО_ГДА. Кто это не понимает-читать теорию

ТС
обратись автору ТУ, не исключены перегибы на местах. Данный пункт ТУ безоснователен и может быть признан нелегитимным

email

Гость
гость

 

Re: tgф=0,1 - это достижимо?

13 декабря 2019 г., 08:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Volk. Спасибо за разъяснения. Примерно так и предполагал. Послал заказчику, который получал ТУ, запрос на подтверждение этого пункта ТУ. От "Славэнерго", которые выпускают компенсаторы, получил ответ - это возможно, применяйте наши УКРМ соответствующей мощности, выбирайте по таблице (у них) с tgф=1.

email

Гость
гость

 

Re: tgф=0,1 - это достижимо?

13 декабря 2019 г., 08:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


сори: ...по таблице для cosф=1

email

Влад
гость

 

Re: tgф=0,1 - это достижимо?

13 декабря 2019 г., 09:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


которые выпускают компенсаторы, получил ответ - это возможно, применяйте наши УКРМ соответствующей мощности, выбирайте по таблице (у них) с cosф=1. Если можно забить в договор ответственность изготовителя за выполнение данного условия и есть деньги, любопытно бы было посмотреть на изготовителя тогда, когда Вашему заказчику предъявят штраф (или как там у Вас называется наказание за невыполнение ТУ). Впрочем, не удивлюсь, если санкций не будет.

email

Volk
гость

 

Re: tgф=0,1 - это достижимо?

13 декабря 2019 г., 10:19

обратиться обратиться    цитировать цитировать


еще раз повторю - все современные РЕАЛЬНЫЕ (имеющихся на рынке продаваемых изделий) УКРМ достоочно крупноступенчатые. Возмьмем, к примеру, дорогущие автоматические УКРМ с, допустим, 24 ступенями регулирования (а для ozi еще и с индуктивными фильтрами против гармоник нужных частот). Пусть, к примеру 240 квар (и условно одна установка, для упрощения примера), каждая ступень путь - 10 квар. Для исключения перекомпенсации при работе автоматики контроллер принимает решения НЕ включать последнюю ступень в некотором режиме работы, к примеру когда реактивная мощность в электроустановке 189 квар. В этом случае подключается 18 ступеней, всего 180 квар скомпенсировано. Общая активная нагрузка, допустим 800 кВт. Итого cos(arccos[800/809])=0,989~0,99. Соответствующий тангес=0,15

Понятно, что в сферическом вакууме у теоретиков в интернете, а также на спецзаказе у изготовителя, миогут быть охерительные УКРМ со 100-200 ступенями компенсации, идеальной автомтаикой и прекрасным прогнозируемым режимом нагрузки. Но в реальной жизни немного не так

email

Гость
гость

 

Re: tgф=0,1 - это достижимо?

13 декабря 2019 г., 10:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Будет выполнено или нет на практике, будут штрафы или нет - меня это не волнует. Мне надо в проекте выбрать необходимое оборудование. А там хот не рассветай.
А как выбрать шаг компенсации, чтоб выполнить условие?

email

NSX
специалист

Сообщений: 138

 

Re: tgф=0,1 - это достижимо?

13 декабря 2019 г., 11:05

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Volk.
800кВт, 240квар.
УКРМ 200квар.
240-200=40квар
Cosf=Cos(atan(40/800)=0.999
И про контроллер я не буду придумывать не мое дело.

email

Гость
гость

 

Re: tgф=0,1 - это достижимо?

13 декабря 2019 г., 12:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


NSX. Это расчет для всего КРМ.

У меня Р1=1261кВт, Q1=1348квар, кос=094, tg=0.378
Р2=1201, Q2=1334, кос=0,9, tg=0.484
КРМ1=350,4квар
КРМ2=461,2квар
Соответственно 350 и 450кВАР. Шаг существующих УКМ58 по 25квар. А вот как рассчитать какой должен быть шаг, чтобы получить tg=0.1 и не бояться перекомпенсации или недокомпенсации.

email

Volk
гость

 

Re: tgф=0,1 - это достижимо?

13 декабря 2019 г., 13:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


NSX Согласен. был неправ. Забыл в торопях корректно полную мощность высчитать (800.1 кВАР будет, а не 809).
Но это не отменяет реальные ступени реальных УКРМ и соотвествующую дискретность регулирования. Вопрос только в точности этой дискретности и соотвествия этой точности конкретным ТУ

Автору-перекомпенсации не будет-за этим следит контроллер УКРМ. А недокомпенсация считается по минимальной ступени. Только не забудь (как я выше) корректно считать .
Минимальную ступень нужно определять или по инженерной погрешность (0,01 tan) или по округлению (0,04 tan) - это уже как проверяющие требуют
Если у тебя Р1 и Р2-мощности в номраьных режимах на секциях. то компенсаторво мало

email

Гость
гость

 

Re: tgф=0,1 - это достижимо?

13 декабря 2019 г., 13:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Догадываюсь, что 25квар достаточно. 4 на сотню, итого 14 и 18 ступенй. Но вот как эту достаточность подтвердить расчетом?

email

Гость
гость

 

Re: tgф=0,1 - это достижимо?

13 декабря 2019 г., 13:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Максимальный шаг думаю должен определяться из условия tg<0.1. А это соответствует 125квар. А минимальный шаг? - разумной достаточностью?

email

Volk
гость

 

Re: tgф=0,1 - это достижимо?

13 декабря 2019 г., 14:05

обратиться обратиться    цитировать цитировать


для иделаьного расчета во всех режимах имеет смысл смотреть все характерные точки-максимальные (рабочие и аварийные) режимы, минимальные и какие-нибудь средние характерные, когда меняется нагрузка.
Но ты хотя бы в аварийном режиме проверь (сумму нагрузок на двух секциях)

email

NSX
специалист

Сообщений: 138

 

Re: tgф=0,1 - это достижимо?

13 декабря 2019 г., 14:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Гость.

Р1=1261кВт, Q1=1348квар, кос=094, tg=0.378
При таких данных cosf=0,68
Для того чтобы получить tg=0.1 т.е cosf=0,995
КРМ1=1200квар должна быть.

Р2=1201, Q2=1334, кос=0,9, tg=0.484
При таких данных cosf=0,67
Для того чтобы получить tg=0.1 т.е cosf=0,995
КРМ2=1200квар должна быть.


Откуда у вас такие косинусы? Вы как то неправильно считаете.
Или они у Вас требуемые.

КРМ1=350,4квар
КРМ2=461,2квар

Соответ ственно 350 и 450кВАР. Шаг существующих УКМ58 по 25квар. А вот как рассчитать какой должен быть шаг, чтобы получить tg=0.1 и не бояться перекомпенсации или недокомпенсации."

Разберитесь с расчетами.

email

Volk
гость

 

Re: tgф=0,1 - это достижимо?

13 декабря 2019 г., 16:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Воочию наблюдаем как хотелка с тангесом 0.1 оборачивается проблемами
Если это классические ТУ ( попадающие
под соотв НПА), т.е не внутренний документ собств сетей и т.п., то желание энергоснабжающей организации оспариваемо. Чужими руками загребают ( компенсируют свои проблемы). Есть НПА - пусть соблюдают. Если же это внутренние сети конкр владельца, то его право выдвинуть хотелки. Пусть подавится

email

Volk
гость

 

Re: tgф=0,1 - это достижимо?

13 декабря 2019 г., 20:44

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Либо автор опечатался, и вместо Q надо читать S (вместо квар- кВА), "либо одно из двух" (с)

email

andrey357
профи

Сообщений: 1399

 

Re: tgф=0,1 - это достижимо?

15 декабря 2019 г., 08:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Нагрузка хоть какая?
Может там однофазная - тогда надо что - на каждую фазу УКРМ ставить?
Мощность какая - 1 кВт или 1 МВт?
Если 1 кВт - ну кондер на постоянную и пусть крутит косинус куда хочет.
Как меняется нагрузка - если стоит один движок в постоянном режиме - тоже просто. Если "дискотека" - что-то включается и выключается - другая задача.

email

Гость
гость

 

Re: tgф=0,1 - это достижимо?

16 декабря 2019 г., 13:44

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Да это S, не из тех колонок данные взял. Сори. Уточнил некоторые нагрузки:
Р1=1261, Q1=466, cos=0,94
P2=1207, Q2=585, cos=0,9

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

 

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru