Colan KVM
ENGLISH

✧ KVM-СИСТЕМЫ ДЛЯ АСУ, СИТУАЦИОННЫХ И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРОВ,
  УПРАВЛЕНИЯ ОФИСНОЙ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ, СЕРВЕРНЫХ И ЦОД
✧ СИСТЕМЫ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ, ВИДЕОСТЕНЫ
✧ ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
✧ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 12:39 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:






Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / tgф=0,1 - это достижимо?


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Гость
гость

 

tgф=0,1 - это достижимо?

11 декабря 2019 г., 15:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Получил ТУ на подключение с таким требованием. Это выполнимо?


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3

NSX
специалист

Сообщений: 138

 

Re: tgф=0,1 - это достижимо?

11 декабря 2019 г., 17:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


tgф=0,1 это значит что сosф=0.995, чисто активная нагрузка.
Выполнимо. Компенсация реактивной мощности Вам в помощь.
Таких жестких требований пока еще не встречал.

email

Влад
гость

 

Re: tgф=0,1 - это достижимо?

11 декабря 2019 г., 20:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Нет, не достижимо, если это жилье. Да и, насколько наслышан, противоречит законодательству. Впрочем, и в промышленности такое можно получить только в теории. Ну, cos 0,95 - куда ни шло, хотя тоже трудно. Но 0,99 - это за гранью.
Для NSX. Для сведения: с УКРМ знаком не только в теории.
СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий
7.3.1 Для потребителей жилых и общественных зданий компенсация реактивной мощности, как правило, не требуется.
Возможно, идиот, писавший ТУ, спутал условия для проектировщиков, проектирующих квартиры: То же СП,
7.1.12 Питающие линии электроприемников жилых зданий и соответствующие им коэффициенты мощности приводятся ниже:
квартир с электрическими плитами…………………………………….…. 0,98;

email

Гость
гость

 

Re: tgф=0,1 - это достижимо?

12 декабря 2019 г., 07:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Придельные значения tg указываются в приказе №49 Минпромэнерго России от 22 февраля 2007 года. Для сети 0,4кВ это значение 0,35. Но ТУ выдают сети, пишут все-таки специалисты. При таком tg=0,1 может возникнуть перекомпенсация, которая тоже вредна и даже опасна.

email

Гость
гость

 

Re: tgф=0,1 - это достижимо?

12 декабря 2019 г., 08:23

обратиться обратиться    цитировать цитировать


и приказом Министерства энергетики РФ от 23 июня 2015 г. N 380, более свежий

email

NSX
специалист

Сообщений: 138

 

Re: tgф=0,1 - это достижимо?

12 декабря 2019 г., 08:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Влад. Мне кажется, что если подобрать УКРМ, мощностью равной, той которую нужно компенсировать. То ее и не останется. Обычная математика.

Гость.
Почитайте в приказе следующий пункт.

8. Минимальные значения коэффициента реактивной мощности, генерируемой в часы малых суточных нагрузок электрической сети, за исключением часов малых суточных нагрузок электрической сети, применяемых в периоды участия потребителя в регулировании реактивной мощности, устанавливаются равными нулю.

email

Гость
гость

 

Re: tgф=0,1 - это достижимо?

12 декабря 2019 г., 08:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Если бы в ТУ говорилось о малых суточных нагрузках, вопросов бы не было. Но вот пункт ТУ:
"Компенсацию реактивной мощности в сети 0,4 кВ Объекта с доведением
предельного значения величины tgф до 0,1".

email

NSX
специалист

Сообщений: 138

 

Re: tgф=0,1 - это достижимо?

12 декабря 2019 г., 09:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А в чем проблема довести?

email

Влад
гость

 

Re: tgф=0,1 - это достижимо?

12 декабря 2019 г., 09:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Влад. Мне кажется, что если подобрать УКРМ, мощностью равной, той которую нужно компенсировать. То ее и не останется. Обычная математика. А реальная жизнь - это не математика. То, что написал Гость - чистая правда. Прежде всего, УКРМ - достаточно сложная и дорогостоящая штука. Все дело в том, что никто не знает, какую мощность нужно компенсировать. Поэтому в состав УКРМ входит контроллер cos. Но, он тоже не всесилен. Его алгоритм примерно такой: постоянный контроль cos. На сегодняшний день, основная нагрузка имеет индуктивный характер и "лечится" емкостями. Если cos какое-то время ниже забитого в памяти контроллера, он (контроллер) включает какое-то к-во емкостей. Если за указанное в контроллере время cos не вошел в норму - контроллер включает дополнительные емкости. Примерно так же и выходит. На компенсацию тоже тратится какая-то энергия. Если в промышленности еще как-то (очень грубо) можно что-то предсказать - в жилье это не возможно. И, самое главное: кто и за чей счет будет обслуживать этот геморрой. Насколько понимаю, требования cos 1 пишут те, кто знаком с этой проблемой в теории. Там все прекрасно. На практике - не очень. Я уже не говорю о том, что компенсатор (опять же, в теории) рекомендуется устанавливать как можно ближе к источнику. В общем, проблема.

email

NSX
специалист

Сообщений: 138

 

Re: tgф=0,1 - это достижимо?

12 декабря 2019 г., 09:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Значения соотношения потребления активной и реактивной мощности определяются в виде диапазонов допустимых значений коэффициента реактивной мощности, задаваемых максимальным значением коэффициента реактивной мощности, потребляемой в часы больших суточных нагрузок электрической сети, соблюдение которых обеспечивается потребителями посредством соблюдения режимов потребления электрической энергии (мощности)..

.. либо использования устройств компенсации реактивной мощности, и минимальным значением коэффициента реактивной мощности, генерируемой в часы малых суточных нагрузок электрической сети.
Как трактовать данный пункт?

email

NSX
специалист

Сообщений: 138

 

Re: tgф=0,1 - это достижимо?

12 декабря 2019 г., 09:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Влад. компенсация требуется для того чтобы уменьшить как можно больше расчетный ток. По факту никого не волнует какое мгновенное значение cosf будет на объекте.

email

Гость
гость

 

Re: tgф=0,1 - это достижимо?

12 декабря 2019 г., 11:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


На практике, какие можно применить компенсаторы для этого?

email

NSX
специалист

Сообщений: 138

 

Re: tgф=0,1 - это достижимо?

12 декабря 2019 г., 11:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Из дорогих Шнайдер Электрик - VarSet
Из наших закладывал: УАКРМ от ГК «ВП-АЛЬЯНС»

email

Гость
гость

 

Re: tgф=0,1 - это достижимо?

12 декабря 2019 г., 11:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вообще это реально? Попробую задать вопрос по другому. Не косяк ли это? На практике делают такую компенсацию? Может тот кто писал эти ТУ что-то напутал?

email

Влад
гость

 

Re: tgф=0,1 - это достижимо?

12 декабря 2019 г., 11:25

обратиться обратиться    цитировать цитировать


По факту никого не волнует какое мгновенное значение cosf будет на объекте. А вот тут Вы ошибаетесь. Во всяком случае, в моей прежней жизни там и теперешней тут. Там, в некоторых предприятиях, сутками горели прожектора для повышения cosf (главный энергетик предприятия при нормальном cosf получал премию, при низком - проблемы). Тут, при низком cosf платят не хилые штрафы.
На практике, какие можно применить компенсаторы для этого? Есть конторы, которые проверят Ваше предприятие и спроектируют УКРМ под Ваши проблемы. Если есть кто-то, кто может произвести анализ, то можно купить готовую УКРМ. Собственно, те, кто выпускает эти устройства, могут и проверить и подобрать то, что Вам нужно. ГУГЛ Вам в помощь.

email

NSX
специалист

Сообщений: 138

 

Re: tgф=0,1 - это достижимо?

12 декабря 2019 г., 12:44

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Отличие мгновенной величины от длительной существенное.

email

ozi
модератор

Сообщений: 7116

 

Re: tgф=0,1 - это достижимо?

12 декабря 2019 г., 12:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


По физике компенсации вопрос. Если у вас коэф мощности не равен косинусу Фи (нелинейная нагрузка - имп БП и тп), можно ли конденсаторами вообще скомпенсировать?

emailweb-сайт

NSX
специалист

Сообщений: 138

 

Re: tgф=0,1 - это достижимо?

12 декабря 2019 г., 12:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


У блоков питания как я помню вообще емкостная составляющая, по этому компенсироваться она может индуктивной составляющей остальной нагрузки.

email

Гость
гость

 

Re: tgф=0,1 - это достижимо?

12 декабря 2019 г., 13:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Попробую задать вопрос по другому. Не косяк ли это? На практике делают такую компенсацию? Может тот кто писал эти ТУ что-то напутал?

email

NSX
специалист

Сообщений: 138

 

Re: tgф=0,1 - это достижимо?

12 декабря 2019 г., 13:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Такой тангенс возможен это 100% компенсация.

email

ozi
модератор

Сообщений: 7116

 

Re: tgф=0,1 - это достижимо?

12 декабря 2019 г., 14:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


NSX, по памяти рядовой имп БП имеет Км=0,7 Фи=-2 град.
Слегка емкостной характер при приличном Км. Км правится дорогой схемой PFC внутри самого БП, а не индуктивностью или конденсатором. А сейчас двигатели сажают на инверторы, печи индуктивные, лампочки LED и тп. Т.е. нелинейные нагрузки завоёвывает всё. УКРМ часто еще применяются?

emailweb-сайт

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

 

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru