Colan KVM
ENGLISH

✧ KVM-СИСТЕМЫ ДЛЯ АСУ, СИТУАЦИОННЫХ И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРОВ,
  УПРАВЛЕНИЯ ОФИСНОЙ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ, СЕРВЕРНЫХ И ЦОД
✧ СИСТЕМЫ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ, ВИДЕОСТЕНЫ
✧ ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
✧ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 14:51 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:






Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Расчет нагрузки офисов при укрупненной мощности на ВУ


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

DC
профи

Сообщений: 224

 

Расчет нагрузки офисов при укрупненной мощности на ВУ

26 апреля 2019 г., 15:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Добрый день!
Есть офисное помещение без определенной технологии, поделенное на отдельные встроенные помещения примерно одной площади (10шт.).
Нагрузку считал по укрупненным показателем (kс=0,054кВт/м2), в целом вышло на все помещения 30кВт.
Какую нагрузку теперь нужно взять на 1 встроенное помещение: 30/10=3кВт или скажем по 5кВт на помещение, но с каким-то коэффициентом спроса?


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

andrey357
профи

Сообщений: 1399

 

Re: Расчет нагрузки офисов при укрупненной мощности на ВУ

27 апреля 2019 г., 19:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Обычно прикидываю минимум для заказчика так:
офис - рабочее место 4 м2, на рабочее место Ру300Вт (комп).
Вентиляция 100Вт
Свет 30Вт (светодиод)
В общем на 1 м2 получается 100-120Вт..
И вверх до величин, разрешенных в ТУ.

email

DC
профи

Сообщений: 224

 

Re: Расчет нагрузки офисов при укрупненной мощности на ВУ

28 апреля 2019 г., 07:28

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В ТУ всего 30кВт.
Как разделить этунагрузку между 10 помещениями с учётом возможных коэффициентов?

andrey357
профи

Сообщений: 1399

 

Re: Расчет нагрузки офисов при укрупненной мощности на ВУ

28 апреля 2019 г., 15:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ну так вы определитесь. Если у вас 54Вт на м2 так и давайте их по площади встроенных помещений.

Ясный перец надо брать Ру больше, а Рр с коэффициентом спроса.
У вас что-то будет типа 10 шт Р у 5кВт, Рр с к спроса 3,1кВт, Р суммарное 30кВт с к одновременности.

Обнародуйте расчеты.

email

DC
профи

Сообщений: 224

 

Re: Расчет нагрузки офисов при укрупненной мощности на ВУ

28 апреля 2019 г., 15:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В том и вопрос какой брать коэффициент спроса?

andrey357
профи

Сообщений: 1399

 

Re: Расчет нагрузки офисов при укрупненной мощности на ВУ

03 мая 2019 г., 21:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вы решите - вы по честному считаете или подгоняете под разрешенную мощность.
У вас в одном посте расчет по нормам
"Нагрузку считал по укрупненным показателем (kс=0,054кВт/м2), в целом вышло на все помещения 30кВт."

В другом посте - надо подогнать под ТУ.
"В ТУ всего 30кВт."

email

Гость123
гость

 

Re: Расчет нагрузки офисов при укрупненной мощности на ВУ

06 мая 2019 г., 13:45

обратиться обратиться    цитировать цитировать


У как все запущенно. Если не путаю, то kс=0,054кВт/м2 берут из СП31-110. Это старые данные, которые в настоящее время не катят при новой технике. Если подогнать под ТУ, то и играйте с коэффициент спроса. Заказчику обоснуйте, что вы считаете по нормам (не бойтесь вы с ним общаться или с его менеджером или с вашим ГИПом - лучше по телефону без посредников) и у него будет занижена мощность в помещениях. Говорите, что дали вам мало ТУ и будет то-то или то-то. Я вам посчитаю по нормам и у вас будет и кабель малого сечения, автоматы малые и т.д. И если что будет - выбивать групповой автомат знай про это заказчик. Или говори, что ты хочешь? Берем расчет по другому и считаем по другому. Хотя вот andrey357 - мысли здравые говорит, ибо виден опыт и он видит всю картину в будущем.

email

Гость1
гость

 

Re: Расчет нагрузки офисов при укрупненной мощности на ВУ

06 мая 2019 г., 13:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


СП31-110 - для гражданского строительства. Коэффициент спроса - чем больше точек раб. мест, тем меньше значение (0.5 или 0.6 если много мест. Если мало мест - больше 0.7 или 0.8 по таблице смотрите в СП31-110)

email

andrey357
профи

Сообщений: 1399

 

Re: Расчет нагрузки офисов при укрупненной мощности на ВУ

09 мая 2019 г., 23:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Если не путаю, то kс=0,054кВт/м2 берут из СП31-110
Обычно kс - коэффициент спроса.

Говорите, что дали вам мало ТУ и будет то-то или то-то
ТС сам посчитал по неведомым kс 30кВт, а потом говорит, что мало.

Ему определиться надо что он делает..

email

DC
профи

Сообщений: 224

 

Re: Расчет нагрузки офисов при укрупненной мощности на ВУ

14 мая 2019 г., 16:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


"Вы решите - вы по честному считаете или подгоняете под разрешенную мощность.
У вас в одном посте расчет по нормам "Нагрузку считал по укрупненным показателем (kс=0,054кВт/м2), в целом вышло на все помещения 30кВт.""
Объясняю еще раз: ничего не подгоняю, посчитал по укрупненным - вышло 30кВт.
Эти 30кВт нужно разделить на 10 помещений.
С одной стороны это можно сделать пропорционально площади (т.е. по 3кВт), но с другой стороны нужно учитывать коэффициент одновременности для 10 помещений, вопрос в том как его определить

Гость1
гость

 

Re: Расчет нагрузки офисов при укрупненной мощности на ВУ

14 мая 2019 г., 17:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В СП31-110 есть же таблицы в зависимости от количества приемников (коэффициенты есть - 0.5 и до 0.8 вроде). И есть таблица одновременности (когда все потребители включат нагрузку - коэффициенты тоже есть - 0.4 и до 0.92 если не ошибаюсь) ибо нет такого по теории вероятности, что все взяли и включили все компьютеры и освещение (запустили комп и все его программы на 100% - все равно у компа одного будет работать, допустим одна программа только, один винт - и будет кушать 70% питания компа. У другого комп будет в спящем режиме - кушает 60%, т.к. ушел чел. чай пить или курить). 2 принтера в это время не печатают одновременно - нет задачи. Освещение в комнате включено на 70% ибо 2 человека у окна сидят. Чайник не включен, зарядка от телефона отключена на данный момент и т.д.). А если все же будет почему то включено (ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ) и выбивает автомат - то просто пишешь в проекте, что ограниченна мощность согласно договора такого то и ТУ (хотя тут нужен к-нт одновременности указывать см. СП31-110 и учитывать выходные и праздничные дни). Лучше, когда получишь реальные данные по запросу на нагрузку от заказчика. Уточнить праздничные дни и работу по сменам или допустим остаются после работы.

email

Гость123
гость

 

Re: Расчет нагрузки офисов при укрупненной мощности на ВУ

14 мая 2019 г., 17:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


См. таблицы одновременности в СП31-110. Они там есть с коэффициентами в зависимости от кол-ва потребителей.

email

DC
профи

Сообщений: 224

 

Re: Расчет нагрузки офисов при укрупненной мощности на ВУ

15 мая 2019 г., 16:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


"См. таблицы одновременности в СП31-110. Они там есть с коэффициентами в зависимости от кол-ва потребителей."

Это коэффициенты для квартир, для офисов они не подходят

Гость1
гость

 

Re: Расчет нагрузки офисов при укрупненной мощности на ВУ

16 мая 2019 г., 15:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Что тогда подходит по вашему? Из каких НТД нужно это посмотреть?

email

ГостьТЭЦ
гость

 

Re: Расчет нагрузки офисов при укрупненной мощности на ВУ

16 мая 2019 г., 15:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Если я не ошибаюсь (можете поправить) то СП31-110 - для строительства гражданских объектов. Гражданского строительства. Офис обычно - относится к гражданскому строительству. А если это все же производство - то там тоже офисные помещения есть. Обычно отдельная пристройка цеха, заводоуправления, цехоуправления. Их можно отнести (если нет внутренних требований производства к этим помещениям) к гражданским объектам. Они работают обычно только днем. Если это все же операторная - то см. гост для помещений для ЭВМ (не помню НТД). По хорошему - нужны данные исходные для проектирования, ТЗ, обследования. А то потом будете второй раз перепроектировать или 3-й. И еще проектировщик сам принимает решения, как ему где и что смотреть и какие к-нты выбирать.

email

andrey357
профи

Сообщений: 1399

 

Re: Расчет нагрузки офисов при укрупненной мощности на ВУ

18 мая 2019 г., 15:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Эти 30кВт нужно разделить на 10 помещений.
С одной стороны это можно сделать пропорционально площади (т.е. по 3кВт), но с другой стороны нужно учитывать коэффициент одновременности для 10 помещений, вопрос в том как его определить

Эти 30 кВт Рр -максимальная разрешенная мощность. Делите пропорционально по площади или по количеству розеток - разница небольшая, розетки/рабочие места тоже считаются по площади.
Умножайте на К и получаете Р установленную, которая должна быть.
Я как правило ставлю по СП 31-110-2003 средний коэффициент спроса 0,8 (или подгоняю как надо) и несовпадение расчетных максимумов нагрузок силовых электроприемников 0,95. Вопросов обычно не возникает - это "дутые" данные.
В ТУ для арендаторов у час будет 10 помещений по 3/(0,8*0,95)=4кВт. Примерно так. Если сядут офисы - то 300Вт комп будет крутиться - это по 10 компов+свет - нормально.круглосуточно

email

DC
профи

Сообщений: 224

 

Re: Расчет нагрузки офисов при укрупненной мощности на ВУ

20 мая 2019 г., 11:19

обратиться обратиться    цитировать цитировать


"Я как правило ставлю по СП 31-110-2003 средний коэффициент спроса 0,8 (или подгоняю как надо) и несовпадение расчетных максимумов нагрузок силовых электроприемников 0,95."

Почему вы берете такие коэффициенты?

ГостьТЭЦ
гость

 

Re: Расчет нагрузки офисов при укрупненной мощности на ВУ

20 мая 2019 г., 12:45

обратиться обратиться    цитировать цитировать


http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=28761


Рекомендую читать медленно от корки до корки СП 31-110-2003. После работы его читать, утром его читать вдумчиво. Подписывать на полях комментарии к каждому пункту этот СП карандашом. Подписать и коротко о чем идет в этом пункте речь Выделять разными цветами (зеленный, желтый, синий, красный) - важные моменты. Просмотреть все таблицы. Можно сказать чуть ли не выучить его. И тогда у вас, как второе дыхание появится. Лучше - выделить все пункты, которые вам не понятны и найти старшего человека, чтоб он вам по всем пунктам дал комментарии. Обычно хватает от 2 до 6 дней чтоб осмыслить эти комментарии и не будет таких вопросов - Почему вы берете такие коэффициенты?

email

Гость1
гость

 

Re: Расчет нагрузки офисов при укрупненной мощности на ВУ

20 мая 2019 г., 14:45

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ГостьТЭЦ, он же спрашивает, .....Почему вы берете такие коэффициенты? А вы.... как и где посмотреть? Если знал не спрашивал?

email

andrey357
профи

Сообщений: 1399

 

Re: Расчет нагрузки офисов при укрупненной мощности на ВУ

08 июня 2019 г., 22:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Почему вы берете такие коэффициенты?

Это дутые данные.
За последние 5-7 лет никогда не приходилось разбираться в нагрузках офисов.
Обычно заказчик дает ТУ и вписывайся в них.
Расчет примерно следующий: рабочее место - 4 кв.м, 1 комп БП 300-400Вт. Работают одновременно все, потребляют по 50-70%.
Как вы учтете, что у компа при установленной мощности 400Вт 1-го потребителя он берет не 400Вт а 300..
Какой взять к спроса принтера, который при печати кушает в разогреве 1кВт, а в покое - 10Вт
В офисах 90% расчетов дутые.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

 

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru