Добрый день!
Инспектор ПБ при сдаче объекта сделал замечание "Распределительные щиты должны иметь защиту, исключающую распространение горения за пределы щита из слаботочного отсека в силовой и наоборот."
Этажный щит в жилом доме встраиваемый.
Стояки силовых кабелей и кабелей связи проложены в электронише в трубах за конструкцией щита, от которых выполнены ответвления к щитам на каждом этаже.
Соответственно в каждом щите есть перегородка отделяющая силовую и слаботочную часть, но вот в самой нише они не отделены.
Каким образом можно выполнить требование ФЗ-123?
|
Ответы
|
|
oipop специалист
Сообщений: 89 |
Используйте этажные щиты соответствующей конструкции.
http://zavodtpe.ru/lve/obor-tpe/uerv
|
123 новичок
Сообщений: 6 |
Спасибо за совет, но монтаж уже произведен.
Мне важно понять, такой монтаж как сейчас допускается либо так делать категорически нельзя?
Если допускается, то нужно ли отделять силовую и слаботочную часть и как это сделать?
|
Гость гость
|
РМ-2798
2.26. В электротехнических коробах и плинтусах разрешается прокладка сетей связи, информатизации, диспетчеризации и электропроводки напряжением не более 380/220 В.
При этом провода и кабели слаботочных сетей должны быть отделены от электропроводки сплошной перегородкой или прокладываться в отдельных отсеках.
В целях уменьшения взаимного мешающего влияния различных сетей на нормальную работу друг друга в случае их параллельного прохождения на протяженных участках (более 7 м) рекомендуется осуществлять прокладку этих сетей одним из следующих способов:
1) в стальных трубах;
2) экранированными кабелями;
3) проводами со скрученными жилами (т.н. "витой парой");
4) в металлических коробах с разделительными перегородками.
Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их защиты от электромагнитных наводок.
|
|
|
|
|
|
|
|
Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001
|
|
ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru
|
|
|