Colan KVM
ENGLISH

✧ KVM-СИСТЕМЫ ДЛЯ АСУ, СИТУАЦИОННЫХ И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРОВ,
  УПРАВЛЕНИЯ ОФИСНОЙ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ, СЕРВЕРНЫХ И ЦОД
✧ СИСТЕМЫ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ, ВИДЕОСТЕНЫ
✧ ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
✧ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 12:39 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:






Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Расчет экранов КЛ 10 кв


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Хомяк
гость

 

Расчет экранов КЛ 10 кв

25 августа 2015 г., 15:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Подскажите как корректно проверить сечение экрана на термическую стойкость токам КЗ в сети 10 кв на трехжильном кабеле.
Нашел две методики по ним разница в сечении экрана выходит в три раза.
методика № 1 приведена в книге Дмитриева М.Н. "Заземление экранов однофазных силовых кабелей 6-500 кВ". на стр.105
методика № 2 приведена в статье Вихмана А.Е. "Проверка экранов одножильных кабелей 10 кВ с СПЭ-изоляцией на термическую стойкость при двойном коротком замыкании на землю".
Но проблема так же еще и в том что все методики рассматривают однофазные кабели.


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Посетитель
гость

 

Re: Расчет экранов КЛ 10 кв

25 августа 2015 г., 18:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Странная методика у Вихмана, учитывает распределения тока КЗ между жилой и экраном. Дмитриев исходит из того, что весь ток КЗ протекает по экрану. Считаю, что пользоваться надо методикой Дмитриева, т.к. она рассматривает наиболее тяжелый, а значит расчетный, случай

email

Хомяк
гость

 

Re: Расчет экранов КЛ 10 кв

25 августа 2015 г., 23:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Да, условия у Дмитрева тяжелее. Но он описывает методику для одножильных кабелей, меня же интересует методика для трехжильных кабелей.

email

Посетитель
гость

 

Re: Расчет экранов КЛ 10 кв

26 августа 2015 г., 09:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Думаю, и для трех-жильного кабеля можно пользоваться методикой Дмитриева. Расчетный случай - замыкание двух фаз кабеля между собой через экран

email

Гость
гость

 

Re: Расчет экранов КЛ 10 кв

26 августа 2015 г., 09:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


"Расчетный случай - замыкание двух фаз кабеля между собой через экран"
Могу поспорить - в месте КЗ экран сгорит. И по экрану ток не потечет. Что тогда рассчитывать?

email

Посетитель
гость

 

Re: Расчет экранов КЛ 10 кв

26 августа 2015 г., 10:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Замыкание двух фаз через экран - это когда, например, одна фаза замкнулась на экран в начале линии, а вторая фаза в конце линии

email

siber
специалист

Сообщений: 92

 

Re: Расчет экранов КЛ 10 кв

26 августа 2015 г., 11:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Тоже считаю, что методика Дмитриева более "жизнена". Причем тут сопротивление и длина КЛ? Если худший вариант - кз вблизи подстанционных шин.

email

Хомяк
гость

 

Re: Расчет экранов КЛ 10 кв

26 августа 2015 г., 14:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


К трехжильным кабелям эта методика применима?

email

siber
специалист

Сообщений: 92

 

Re: Расчет экранов КЛ 10 кв

26 августа 2015 г., 15:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В части проверки на термическую стойкость - да.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

 

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru