Colan KVM
ENGLISH

✧ KVM-СИСТЕМЫ ДЛЯ АСУ, СИТУАЦИОННЫХ И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРОВ,
  УПРАВЛЕНИЯ ОФИСНОЙ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ, СЕРВЕРНЫХ И ЦОД
✧ СИСТЕМЫ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ, ВИДЕОСТЕНЫ
✧ ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
✧ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 12:34 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:






Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / ГПУ в параллель с сетью


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Ingenieur
специалист

Сообщений: 82

 

ГПУ в параллель с сетью

09 июня 2015 г., 15:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Что хотелось бы:
- Параллельная работа ГПУ с сетью: 2 ГПУ 1,5 МВт в работе, одна в резерве + транс ТМГ 1250 кВА, при аварийном останове одной ГПУ нагрузку подхватывает транс, пока заводится резервная ГПУ. Все это без передачи мощности в сеть. Гугление привело к термину (подозреваю, неакадемическому) "режим "следования за нагрузкой". Нашел вот здесь http://www.electrosystems.ru/pdf/30-09-10.pdf

Вопросы:
1. Работоспособна ли описанная схема? Сможет ли транс мгновенно без последствий перехватить нагрузку? Не заглохнет ли вторая ГПУ?
2. Как все это соединяется? Может ли кто привести пример схемы главных цепей.
3. Как все это себя ведет при пропадании напряжения в гор. сети? Как исключить подачу напряжения в сеть через транс?
4. Требуется ли получение какого-либо спец. разрешения, ТУ от сетевой компании?

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: ГПУ в параллель с сетью

09 июня 2015 г., 20:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


1. Транс нужно держать включенным, ГТУ должно работать синхронно с сетью, для этого идут специальные блоки синхронизации, без синхронизации только с разрывом на время переключения, да еще и фиг согласуешь такие АВР.
3. Не будет напряжения в гор сети не будет резерва, но без напряжения гор сети не произвести первичный пуски.
4. Нужно ТУ на параллельную работу с сетью, без выдачи мощности, когда то давно попадались такие ТУ, листов на 1- там требований расписано было...

email

Котлас
гость

 

Re: ГПУ в параллель с сетью

11 июня 2015 г., 13:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


1. Работоспособна. Транс поймать сможет, включен конечно. Не забивай голову "следованием за нагрузкой", сомневаешься, согласуй схему с поставщиков ГПУ (если новое строительство, если у них есть сервисники).
2. Транс также соединяется параллельно к сборным шинам как и ГПУ. локальная панель ГПУ видит ток до ген.выкл. со своей стороны и напряжение (так у каждой ГПУ), мастер панель, общается с панелями ГПУ и видит напряжение сборных шин, контролирует положения всех выключателей, сама дает задание на вкл. ген.выкл-ей либо через локальные панели ГПУ.
3. Исключается настройкам панелей. ГПУ остановятся, если шаг наброса нагрузки на нее (них) будет выше заводских.
4. Конечно нужно ТУ на параллель.

email

andrey357
профи

Сообщений: 1399

 

Re: ГПУ в параллель с сетью

15 июня 2015 г., 12:44

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Напряжение какое??7
По 10-ке решал лет пять назад подобное, при кратковременном переключении ГПУ, сеть садилась на транс. Сети были очень против.

email

Ingenieur
специалист

Сообщений: 82

 

Re: ГПУ в параллель с сетью

15 июня 2015 г., 13:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Напряжение ГПУ 0,4 кВ, сети дают 6 кВ, т.е. транс наш.

email

Ingenieur
специалист

Сообщений: 82

 

Re: ГПУ в параллель с сетью

15 июня 2015 г., 13:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Котлас

по п. 3, т.е. при пропадании наруги 6 кВ, ГПУ остановятся? Это неприемлемо, они должны перейти в "островной" режим.

email

andrey357
профи

Сообщений: 1399

 

Re: ГПУ в параллель с сетью

16 июня 2015 г., 10:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Да, задумался тут, как бы не раскачать транс по 0,4...
У нас несколько лет назад надзр собирал: на АЗС стоял ДГУ. ТП по 10кВ в голове линии отключили. А заправщики раскачали со стороны 0,4 транс и подали с обратной стороны и поджарили монтера

email

Котлас
гость

 

Re: ГПУ в параллель с сетью

16 июня 2015 г., 16:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ingenieur

по п.3 Если рассматриваем откл.гор. сети в раб.режиме (т.е. если ему предшествует штатная работа ГПУ в параллель с сетью, при которой, ГПУ "тащат" всю нагрузку, а сеть "срезает пики"), то ничего страшного не произойдет, ГПУ будут работать параллельно между собой. Если последующие пики нагрузки (уже без сети) будут более шага приема 2-х ГПУ (если они вместе), или перегрузка.. То могут выключиться.
Если у вас 2 ГПУ по 1,5МВт, их шаг на последних ступенях примерно 10% каждой, т.е. бросок тока (от мощности сверх 300кВт), может их "опрокинуть", но не факт, может есть разгрузка, и она отработает быстрее чем произойдет останов.

Если сеть "отвалилась" то выключатель по НН тр-ра, надо отключить. т.к. сеть не будет синхронизироваться под ГПУ)) После восстановления сети, откл.ГПУ, вкл.сеть, ГПУ на ХХ синхронизируются с сетью, потом вкл. нагрузка.

andrey357

В таких случаях АВ на НН выключаться обязательно должен.

email

andrey357
профи

Сообщений: 1399

 

Re: ГПУ в параллель с сетью

17 июня 2015 г., 10:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В таких случаях АВ на НН выключаться обязательно должен.
А со сторны ВН?? Одновременно с НН? С задержкой в 1 сек, в 0,1сек??
А восстанавливать схему - тоже одновременно или с задержкой?

А пружинки автоматов взводить - тоже время нужно. Проситься контактор. Но на такие токи - это очень весело.

Вообще - я бы начал с описнаия режимов:
1. рабочий - 2 ГПУ, 3-я в ремонте.
2. аварийный 1 ГПУ в работе, 1 в аварии, + транс
Ну и т.д. После этого вырастет логика переключений

Например обсуждение здесь
http://www.proektant.org/index.php?topic=18482.0

Пошукайте реле GE они есть на 3 ввода. Там пояснения хорошие, но лень искать..

email

Котлас
гость

 

Re: ГПУ в параллель с сетью

17 июня 2015 г., 11:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


andrey357

Никогда не видели схемы тр-ра с АВ на ВН и с АВ на НН? показать?
Задержки тут причем, я детали пока не обсуждаю, в объеме вопросов топик-стартера. Я развеиваю его принципиальные опасения по принципиальным вещам.

А восстанавливать схему - тоже одновременно или с задержкой?

Причитай Вы внимательнее, вопросов бы таких не возникло.

Все начинается с главных цепей и описания режимов. Но каковы вопросы, таковы и ответы))

P/S Абырвалг

email

Ingenieur
специалист

Сообщений: 82

 

Re: ГПУ в параллель с сетью

17 июня 2015 г., 11:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Котлас

А нельзя ли восстанавливать синхронизацию с сетью без останова ГПУ и вообще под нагрузкой? Т.к. данная схема выбрана по большому счету с целью обеспечения бесперебойности без бестоковой паузы.

andrey357

Режим я описал в первом посте. Он в принципе не предполагает классического АВР. АВР будет, скажем так, только между рабочими и резервной ГПУ. Транс всегда будет "онлайн".

email

andrey357
профи

Сообщений: 1399

 

Re: ГПУ в параллель с сетью

17 июня 2015 г., 13:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2 Ingenieur
У нас работалои 4 дизеля на одни шины - они запускались и синхронизировались без особых проблем..

Посмотрим что по нашим "изысканиям" получается:
Имеем схему, когда ГПУ1, 2, 3 и трнас подключены на одни шины. 2 Ingenieur предполагает, чтовключены все АВ, кроме ГПУ3, который упарвляется АВР.
Вопросы:
1. режим работы 2 ГПУ+транс: 3 параллельно влюченых источника тока. Что заставит нагрузку брать мощность именно из ГПУ, а не из сети?? Только соотношение внутренних сопротивлений источников.
2. При отключении 6кВ - любом, плановом, аварийном - ТП выдаст обратно в сеть напругу. Что будет на другом конце и как от этого защититься??
3. Что мешает ГПУ раскачать транс и выдать 6кВ обратно в сеть и как быть с этим учетом???

по мне - я бы правдами-неправдами отключался бы от сети...

email

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: ГПУ в параллель с сетью

17 июня 2015 г., 18:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2. При аварии по внешней сети выключатель перед трансом должны быть отключен автоматически.
3.Блоки автоматики и синхронизации

email

Ingenieur
специалист

Сообщений: 82

 

Re: ГПУ в параллель с сетью

18 июня 2015 г., 08:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Я считаю, не нужно отключать ВВ выключатель перед трансом, отключение НВ выключателя после транса нам гарантирует, что обратной трансформации напряжения в обесточенную со стороны ВВ сеть не будет.

email

andrey357
профи

Сообщений: 1399

 

Re: ГПУ в параллель с сетью

21 июня 2015 г., 21:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


3. Синхронизация - это как помню сосвпадение по частоте и углу фи. С учетом как быть??? А в режиме, когда схема собрана, как сделать так чтобы сеть не "сосала" мощность наружу?

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

 

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru