Colan KVM
ENGLISH

✧ KVM-СИСТЕМЫ ДЛЯ АСУ, СИТУАЦИОННЫХ И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРОВ,
  УПРАВЛЕНИЯ ОФИСНОЙ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ, СЕРВЕРНЫХ И ЦОД
✧ СИСТЕМЫ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ, ВИДЕОСТЕНЫ
✧ ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
✧ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 6:40 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:






Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Сечение нулевого провода по третьей гармонике


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

-садовод-
гость

 

Сечение нулевого провода по третьей гармонике

10 ноября 2014 г., 14:28

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Уважаемые проектировщики!
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 приводит критерии выбора сечения проводников по току в нейтрали и понижающие коэффициенты учитывающие наличие высших гармоник тока (приложение Е).
Каким образом на стадии проектирования можно оценить содержание третьей гармоники?
Есть ли опыт применения понижающих коэффициентов?
Спасибо!


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Volk
гость

 

Re: Сечение нулевого провода по третьей гармонике

10 ноября 2014 г., 21:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Теоретически, точные инженерные методы расчета при полных исходных по оборудованию существуют. Практически, мне вот их давно не приходилось видеть (последний раз видел столетней давности расчет на пятую и седьую гарамонику на промпредприятии лет десять назад). Есть еще методы замеров, их редко где используют. Укрупенно,в отсутсвие даных и при известном коэффициенте мощности проще принять, что вся нелийность-по третьим гармоникам.

email

ozi
модератор

Сообщений: 7116

 

Re: Сечение нулевого провода по третьей гармонике

10 ноября 2014 г., 23:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Если пренебречь всеми гармониками кроме первой и третьей, может не все так сложно.

DPF (Distortion Power Factor) - это тот же PF, но только для гармонических искажений, без учёта сдвига фаз.
THD (Total Harmonic Distortion) - коэффициент гармоник, равный отношению суммы квадратов тока или напряжения высших гармоник к квадрату тока (напряжения) основной гармоники.
Из DPF(PF) определяем THD. Тогда I3=I1xTHD
Суммируем третьи гармоники для всех нагрузок. Это типа оценка третьей гармоники.
Можно вообще разбить нагрузку по группам с разным Км . И по каждой группе суммарно рассчитать I3 и потом все их сложить. Всего может и будет одна группа с Км=0,7. Км=1 можно не считать - I3=0.

emailweb-сайт

Гость
гость

 

Re: Сечение нулевого провода по третьей гармонике

11 ноября 2014 г., 21:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Для информации, может кому-то интересно будет.
http://www.connect.ru/article.asp?id=3306

email

- садовод -
гость

 

Re: Сечение нулевого провода по третьей гармонике

12 ноября 2014 г., 11:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Спасибо за ответы !

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

 

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru