Уважаемые проектировщики!
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 приводит критерии выбора сечения проводников по току в нейтрали и понижающие коэффициенты учитывающие наличие высших гармоник тока (приложение Е).
Каким образом на стадии проектирования можно оценить содержание третьей гармоники?
Есть ли опыт применения понижающих коэффициентов?
Спасибо!
|
Ответы
|
|
Volk гость
|
Теоретически, точные инженерные методы расчета при полных исходных по оборудованию существуют. Практически, мне вот их давно не приходилось видеть (последний раз видел столетней давности расчет на пятую и седьую гарамонику на промпредприятии лет десять назад). Есть еще методы замеров, их редко где используют. Укрупенно,в отсутсвие даных и при известном коэффициенте мощности проще принять, что вся нелийность-по третьим гармоникам.
|
ozi модератор
Сообщений: 7116 |
Если пренебречь всеми гармониками кроме первой и третьей, может не все так сложно.
DPF (Distortion Power Factor) - это тот же PF, но только для гармонических искажений, без учёта сдвига фаз.
THD (Total Harmonic Distortion) - коэффициент гармоник, равный отношению суммы квадратов тока или напряжения высших гармоник к квадрату тока (напряжения) основной гармоники.
Из DPF(PF) определяем THD. Тогда I3=I1xTHD
Суммируем третьи гармоники для всех нагрузок. Это типа оценка третьей гармоники.
Можно вообще разбить нагрузку по группам с разным Км . И по каждой группе суммарно рассчитать I3 и потом все их сложить. Всего может и будет одна группа с Км=0,7. Км=1 можно не считать - I3=0.
|
Гость гость
|
Для информации, может кому-то интересно будет.
http://www.connect.ru/article.asp?id=3306
|
- садовод - гость
|
Спасибо за ответы !
|
|
|
|
|
|
|
|
Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001
|
|
ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru
|
|
|