Ответы
|
|
Гость гость
|
делал тоже проект по Ленте, тоже была одна ГРЩ на два ввода, но она выполняла функции РУ-0,4кВ ТП
|
Old Zo профи
Сообщений: 845 |
т.е. ТП встроенная или пристроенная была? у меня в примере она в 30м от здания и вдогонку вопрос - насколько менять пришлось внутрянку?
|
Victor zmey профи
Сообщений: 5639 |
Вопросы с селективностью, а так все вроде ОК
а что настораживает?
А еслиб она была пристроенная или встроенная тогда бы такая схема не настораживала?
Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
|
Old Zo профи
Сообщений: 845 |
настораживает надежность,
во-первых было много вопросов по поводу расчетов допустимого тока кабелей в блоках, трубах, в одной траншее при кол-ве более 6 и т.п., имхо до конца этот вопрос так и не решен
и как себя ведут 8 кабелей при повреждении 9-го,
если ТП встроенная/пристроенная то с натяжкой можно сказать что это типа ошиновки от тр-ра до РУ-0,4кВ
|
Old Zo профи
Сообщений: 845 |
во вторых все на 2-х аппаратах, напрашивается выделить просто 2-ю категорию на 2 автомата, гаратированное на другие 2, ну еще можно чего покумекать, например если вся вентиляция собрана в одном месте, завести туда отдельно 2 линии от ТП
я редко такое делаю, но когда делал в сотаве группы, то сделаи 5 щитовых с ВРУ на токи до 630А, от ТП было где то 10 кабелей, надежность такой схеме имхо выше и никаких заоблочных сечений приблуд для подключений этих сечений к НКУ
|
Гость гость
|
9 кабелей под один вводной аппарат? сугубо личное впечатление - это какой то фэйл!!или кабели выбраны неверно, или нагрузки завышены,
|
Old Zo профи
Сообщений: 845 |
такие цифры, сам не проверял ничего, дали - сказали типовое решение, менять ничего не придется
711кВТ / 1189А
635кВт / 1134 А
а.р. 1070кВт / 1882А
2 КЛ АВБбШв-1кВ-8(4х185) по 45м
|
Victor zmey профи
Сообщений: 5639 |
В общем согласен
Была схема 1 в 1, тоже все эти вопросы поднимались
Но зак настоял изменить ничего не смогли. Да и экспертизу прошла именно такая схема
Единственное что смогли перейти с блока на ж/б лоток -
С блоком подстава с доп. токами кабелей
Но повторюсь при встроенной ТП такая схема самая так сказать "классика" и вопросов не вызовет - разница только в отсутствии 2х "лишних" главных АВ в в питающей цепи и то что 9 кабелей заменяемы ШП
Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
|
Victor zmey профи
Сообщений: 5639 |
у меня такие же данные были -
Изначально было 8 концов - в итоге приняли 6 СПЭ - по 3 конца на полку и с расстоянием в диаметр кабеля
В общем советую сшитый - у него токи ощутимо повыше
Кстати насколько помню к АВ 3200 - 8 концов еще цепляется с 9м уже гемор, что то там добавлять надо
Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
|
Old Zo профи
Сообщений: 845 |
Виктор, тоже тогда уж озадачу, много переделывать пришлось? нужно цену свою называть,
размер канала какой приняли?
|
Victor zmey профи
Сообщений: 5639 |
я то ничего не переделывал, просто схема питания и условия судя по описанию были 1 в 1.
Только 2 ГРЩ в одном помещении, соотв 2я пара от других 2х трансов. Т.е вам лоток поменьше надо (по А3-92)
http://s1.ipicture.ru/uploads/20140416/4Y2ns5ya.jpg
Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
|
kifa профи
Сообщений: 2399 |
9 кабелей на автомат не страшно сделаю щитовики доп шину. Вопрос с прокладкой селективностью и защитой остается открытым. Стукнись завтра я те расскажу по селективности по крайней мере камни. а так обычная схема для встройки.
|
Victor zmey профи
Сообщений: 5639 |
kifa
Пиши сюда про селективность, всем интересно
Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
|
kifa профи
Сообщений: 2399 |
уже 10 раз писал и подробно и так копипастить лениво) будут конкретные вопросы отпишу
|
Victor zmey профи
Сообщений: 5639 |
Допустим в ТП 3200 - в ГРЩ 2500, на таких длинах и сечении ток КЗ в ГРЩ будет не сильно отличаться от тока шин в ТП
Что селективность только временная?
Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
|
kifa профи
Сообщений: 2399 |
да по времени, если есть возможность взять 0,2 с нет ну хоть 0,1 с
а тип кривой уже смотреть по конкретному автомату и расцепителю.
Уставки все равно обычно 2,5-4 крата от тока теплового расцепителя. Иначе эти отсечки влезут в зоны работы защиты 10 кВ, особенно если там зависимая кривая, типа EI например для VIP300
|
Pglubokov специалист
Сообщений: 97 |
-Может не поздно еще... Делал три ленты, построены, работают, экпертизу соответственно прошли... На ввод проектировал по ШЕСТЬ кабелей. девять кабелей на ввод это походу ваще не зя!!!
ТП удалены были метров на 40-50, линии получались метров по 100-120.
Одна лента была в гипермаркете, питающий кабель проектировал не я. Вторая одно ГРЩ и усе. Третья одно ГРЩ +ВРУ стоянки +ВРУ для лифтов, траволаторов, касс, улицы итп. везде шесть кабелей на ввод
|
|
|