Colan KVM
ENGLISH

✧ KVM-СИСТЕМЫ ДЛЯ АСУ, СИТУАЦИОННЫХ И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРОВ,
  УПРАВЛЕНИЯ ОФИСНОЙ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ, СЕРВЕРНЫХ И ЦОД
✧ СИСТЕМЫ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ, ВИДЕОСТЕНЫ
✧ ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
✧ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 6:52 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:






Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Схема электроснабжения гипермаркета


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Old Zo
профи

Сообщений: 845

 

Схема электроснабжения гипермаркета

16 апреля 2014 г., 13:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Просят привязать проект Ленты. Менять по внутрянке якобы ничего не собираются, по мелочи, нужно перепроверить только.
Настораживает схема - всего 1 ГРЩ с двумя вводами, каждый запитан 9х4х185. Второй раз встречаю такую схему в магазине, сейчас везде так делают?
По мне так изврат какой-то. Ставить ТП рядом со зданием и занимать по одной группе в ней с автоматами на 2-2,5кА.
Стоит ли ввязываться и делить нагрузки? если заплатят конечно за переработку или плюнуть и привязывать как уже есть?

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Гость
гость

 

Re: Схема электроснабжения гипермаркета

16 апреля 2014 г., 14:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


делал тоже проект по Ленте, тоже была одна ГРЩ на два ввода, но она выполняла функции РУ-0,4кВ ТП

email

Old Zo
профи

Сообщений: 845

 

Re: Схема электроснабжения гипермаркета

16 апреля 2014 г., 15:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


т.е. ТП встроенная или пристроенная была? у меня в примере она в 30м от здания и вдогонку вопрос - насколько менять пришлось внутрянку?

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5639

 

Re: Схема электроснабжения гипермаркета

16 апреля 2014 г., 16:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вопросы с селективностью, а так все вроде ОК
а что настораживает?
А еслиб она была пристроенная или встроенная тогда бы такая схема не настораживала?

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Old Zo
профи

Сообщений: 845

 

Re: Схема электроснабжения гипермаркета

16 апреля 2014 г., 16:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


настораживает надежность,
во-первых было много вопросов по поводу расчетов допустимого тока кабелей в блоках, трубах, в одной траншее при кол-ве более 6 и т.п., имхо до конца этот вопрос так и не решен
и как себя ведут 8 кабелей при повреждении 9-го,
если ТП встроенная/пристроенная то с натяжкой можно сказать что это типа ошиновки от тр-ра до РУ-0,4кВ

email

Old Zo
профи

Сообщений: 845

 

Re: Схема электроснабжения гипермаркета

16 апреля 2014 г., 16:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


во вторых все на 2-х аппаратах, напрашивается выделить просто 2-ю категорию на 2 автомата, гаратированное на другие 2, ну еще можно чего покумекать, например если вся вентиляция собрана в одном месте, завести туда отдельно 2 линии от ТП
я редко такое делаю, но когда делал в сотаве группы, то сделаи 5 щитовых с ВРУ на токи до 630А, от ТП было где то 10 кабелей, надежность такой схеме имхо выше и никаких заоблочных сечений приблуд для подключений этих сечений к НКУ

email

Гость
гость

 

Re: Схема электроснабжения гипермаркета

16 апреля 2014 г., 16:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


9 кабелей под один вводной аппарат? сугубо личное впечатление - это какой то фэйл!!или кабели выбраны неверно, или нагрузки завышены,

email

Old Zo
профи

Сообщений: 845

 

Re: Схема электроснабжения гипермаркета

16 апреля 2014 г., 16:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


такие цифры, сам не проверял ничего, дали - сказали типовое решение, менять ничего не придется
711кВТ / 1189А
635кВт / 1134 А
а.р. 1070кВт / 1882А
2 КЛ АВБбШв-1кВ-8(4х185) по 45м

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5639

 

Re: Схема электроснабжения гипермаркета

16 апреля 2014 г., 16:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В общем согласен
Была схема 1 в 1, тоже все эти вопросы поднимались
Но зак настоял изменить ничего не смогли. Да и экспертизу прошла именно такая схема
Единственное что смогли перейти с блока на ж/б лоток -
С блоком подстава с доп. токами кабелей

Но повторюсь при встроенной ТП такая схема самая так сказать "классика" и вопросов не вызовет - разница только в отсутствии 2х "лишних" главных АВ в в питающей цепи и то что 9 кабелей заменяемы ШП

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Victor zmey
профи

Сообщений: 5639

 

Re: Схема электроснабжения гипермаркета

16 апреля 2014 г., 16:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


у меня такие же данные были -
Изначально было 8 концов - в итоге приняли 6 СПЭ - по 3 конца на полку и с расстоянием в диаметр кабеля

В общем советую сшитый - у него токи ощутимо повыше

Кстати насколько помню к АВ 3200 - 8 концов еще цепляется с 9м уже гемор, что то там добавлять надо

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Old Zo
профи

Сообщений: 845

 

Re: Схема электроснабжения гипермаркета

16 апреля 2014 г., 16:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Виктор, тоже тогда уж озадачу, много переделывать пришлось? нужно цену свою называть,
размер канала какой приняли?

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5639

 

Re: Схема электроснабжения гипермаркета

16 апреля 2014 г., 16:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


я то ничего не переделывал, просто схема питания и условия судя по описанию были 1 в 1.
Только 2 ГРЩ в одном помещении, соотв 2я пара от других 2х трансов. Т.е вам лоток поменьше надо (по А3-92)

http://s1.ipicture.ru/uploads/20140416/4Y2ns5ya.jpg

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: Схема электроснабжения гипермаркета

16 апреля 2014 г., 20:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


9 кабелей на автомат не страшно сделаю щитовики доп шину. Вопрос с прокладкой селективностью и защитой остается открытым. Стукнись завтра я те расскажу по селективности по крайней мере камни. а так обычная схема для встройки.

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5639

 

Re: Схема электроснабжения гипермаркета

17 апреля 2014 г., 09:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


kifa
Пиши сюда про селективность, всем интересно

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: Схема электроснабжения гипермаркета

17 апреля 2014 г., 10:44

обратиться обратиться    цитировать цитировать


уже 10 раз писал и подробно и так копипастить лениво) будут конкретные вопросы отпишу

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5639

 

Re: Схема электроснабжения гипермаркета

17 апреля 2014 г., 10:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Допустим в ТП 3200 - в ГРЩ 2500, на таких длинах и сечении ток КЗ в ГРЩ будет не сильно отличаться от тока шин в ТП
Что селективность только временная?

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: Схема электроснабжения гипермаркета

17 апреля 2014 г., 11:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


да по времени, если есть возможность взять 0,2 с нет ну хоть 0,1 с
а тип кривой уже смотреть по конкретному автомату и расцепителю.

Уставки все равно обычно 2,5-4 крата от тока теплового расцепителя. Иначе эти отсечки влезут в зоны работы защиты 10 кВ, особенно если там зависимая кривая, типа EI например для VIP300

email

Pglubokov
специалист

Сообщений: 97

 

Re: Схема электроснабжения гипермаркета

13 августа 2014 г., 13:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


-Может не поздно еще... Делал три ленты, построены, работают, экпертизу соответственно прошли... На ввод проектировал по ШЕСТЬ кабелей. девять кабелей на ввод это походу ваще не зя!!!
ТП удалены были метров на 40-50, линии получались метров по 100-120.

Одна лента была в гипермаркете, питающий кабель проектировал не я. Вторая одно ГРЩ и усе. Третья одно ГРЩ +ВРУ стоянки +ВРУ для лифтов, траволаторов, касс, улицы итп. везде шесть кабелей на ввод

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

 

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru