Colan KVM
ENGLISH

✧ KVM-СИСТЕМЫ ДЛЯ АСУ, СИТУАЦИОННЫХ И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРОВ,
  УПРАВЛЕНИЯ ОФИСНОЙ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ, СЕРВЕРНЫХ И ЦОД
✧ СИСТЕМЫ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ, ВИДЕОСТЕНЫ
✧ ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
✧ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 12:34 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:






Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Интересный вопрос по селективности.


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Designer
новичок

 

Интересный вопрос по селективности.

04 апреля 2014 г., 11:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Здравствуйте уважаемые форумчане! Столкнулись с такой ситуацией. Раньше на предприятии вентиляционная установка питалась от сети 50 Гц, но, затем, исходя из необходимости экономии электроэнергии, было принято решение об установке преобразователя частоты (ПЧ). Силовой шкаф ПЧ пришел в комплекте с автоматом QF3 номиналом 100 А. Эта позиция раньше запитывалась через QF2 такого же типа и номинала что и QF3. По идее, как я думаю, QF3 не нужен, если есть QF2, но перемонтаж с целью убрать QF3 никто делать не будет. Поэтому у нас будут стоять оба выключателя QF2 и QF3. Наша задача состоит в том, чтобы все было сделано правильно исходя из существующих требований и нормативов, т.е. не так, чтобы это все работало абы как, а так, чтобы это принял ростехназор. Вопросы:
1. Нужно ли обеспечивать селективность между выключателями QF2 и QF3 (эти выключатели одинаковые, с характеристикой С, и возможность регулировать выдержку по времени у этих таких выключателей не предусмотрена)? Или нужно менять выключатель QF2 на больший номинал для того, чтобы в случае КЗ от ПЧ до АД первым срабатывал QF3 (и как в таком случае правильно подобрать номинал QF2)?
2. Где об этом написано в нормативной документации, чтобы грамотно обосновывать свои решения.
Заранее спасибо за ответы!


http://fotki.yandex.ru/users/ya-avdeg/view/962372/

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Дмитрий
гость

 

Re: Интересный вопрос по селективности.

04 апреля 2014 г., 11:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ничего менять не надо!
От QF2 и QF3 запитан один и тот же двигатель. В случае срабатывания любого из них двигатель останется биз питания.
Увеличения номинала QF2 приведет к снижению чувствительности защиты кабеля (10 метров) до QF3.
Либо к увеличению этого сечения.

Селективность нужна тогда, когда без питания могут остаться другие электроприемники.
Например, шлейфом бы был запитан второй ПЧ.

email

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: Интересный вопрос по селективности.

04 апреля 2014 г., 11:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Требование по селективности вообще не обязательное

email

Al
гость

 

Re: Интересный вопрос по селективности.

04 апреля 2014 г., 12:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Не касаясь данных схемы, может быть и так что QF3 легко может быть больше чем QF2
Но в нашем РТН легко могут вкатить комент т что не соблюдена какая то там селективность (кроме токовой, у меня ощущение, больше там не знают ни очем).

Кстате 1500 А на сборке а отходящий автомат - модульный?

email

Дмитрий
гость

 

Re: Интересный вопрос по селективности.

04 апреля 2014 г., 12:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


чтобы в случае КЗ от ПЧ до АД первым срабатывал QF3
Интересный момент. Насколько помню, после ПЧ короткого замыкания не бывает. Главное, чтобы байпаса у ПЧ не было (когда АД получает питание в обход ПЧ).
Но в любом случае (даже если нужна защита автоматом АД) менять QF2 не надо.

email

Halturin Anton
специалист

Сообщений: 157

 

Re: Интересный вопрос по селективности.

04 апреля 2014 г., 13:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ПУЭ 3.1.8

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5639

 

Re: Интересный вопрос по селективности.

04 апреля 2014 г., 13:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Да не нужно вам тут ничего селектировать
Да особо и не сможете при желании

да как то странно, модульники, да еще на 100А и в голове 1500,
Очень очень странно...

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Дмитрий
гость

 

Re: Интересный вопрос по селективности.

04 апреля 2014 г., 13:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Halturin Anton:
ПУЭ 3.1.8
Этот пункт известный.
Но нужна ли в данном случае селективность? Нет. Это одна цепь и ступень.
Вы, Антон, в данном случае стали бы завышать номинал QF2?

email

oipop
специалист

Сообщений: 89

 

Re: Интересный вопрос по селективности.

04 апреля 2014 г., 14:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Можно заменить АВ на ВН, но большего номинала.

email

Halturin Anton
специалист

Сообщений: 157

 

Re: Интересный вопрос по селективности.

04 апреля 2014 г., 14:19

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Теоретически селективность должна соблюдаться.

email

Al
гость

 

Re: Интересный вопрос по селективности.

04 апреля 2014 г., 14:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


скаченный мануал Тэжпрома по главе 3.1 с примерами какбэ говорит что 2 и 3 не должны быть селективными

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5639

 

Re: Интересный вопрос по селективности.

04 апреля 2014 г., 14:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Дмитрий, а что даст завышение?
тут можно временную селективность сделать, заменив QF2 на электронику

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Влад
гость

 

Re: Интересный вопрос по селективности.

06 апреля 2014 г., 21:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Добрый день. По НТД сказать не могу ничего. Сам бы ничего не менял. Однако, если возникнут проблемы, заменил бы QF3 на рубильник. Это вполне легитимное решение для подобной ситуации.

email

Дмитрий
гость

 

Re: Интересный вопрос по селективности.

07 апреля 2014 г., 05:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:
а что даст завышение?
тут можно временную селективность сделать, заменив QF2 на электронику

Виктор, да, нужно будет ставить электронный расцепитель с регулируемыми уставка по току и времени.
Но в любом случае ток расцепителя QF2 по перегрузке будет выше, чем QF3. Иначе при обыкновенном перегрузе селективности не будет (уставка по времени может ничего не дать в этом случае).

Но, повторюсь, в данном случае селективность не нужна!
Менять ничего не надо!

email

tatarin
профи

Сообщений: 391

 

Re: Интересный вопрос по селективности.

07 апреля 2014 г., 06:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


я бы не стал ничего менять, но чтобы не было вопросов исключил из схемы QF3. ибо оно идет в комплекте с силовым шкафом, то весь шкафик пусть остается "квадратом")

emailicq: 325113175

night
специалист

Сообщений: 178

 

Re: Интересный вопрос по селективности.

10 апреля 2014 г., 16:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В конце концов, мне кажется, Вы упретесь в адекватность выдающих замечания.
Либо они поймут и не будут требовать селективности, либо Вам придумывать как выкручиваться.
У нас такие ситуации бывали неоднократно. Иногда удается объяснить, иногда приходится менять (например уставку по току КЗ).
С технической точки зрения - все правильно. С нормативной - не уточнено. Остается точка зрения эксперта.

emailicq: 341078887

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

 

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru