Ответы
|
|
Александр84 профи
Сообщений: 760 |
данных маловато......
|
wl2000 специалист
Сообщений: 137 |
других данных, к сожалению нет. подойдет самая грубая оценка
Макросы VBA для AutoCAD
|
Александр84 профи
Сообщений: 760 |
определяющим для сечения в данном случае будет ТКЗ
далеко от питающего центра?
|
wl2000 специалист
Сообщений: 137 |
увы, неизвестно
Макросы VBA для AutoCAD
|
Александр84 профи
Сообщений: 760 |
по нагрузке проходит самый минимум, даже 35 квадратов, сети, как правило меньше 70 не применяют, так что если питающий центр не совсем рядом, то СИП-3 3(1х70), а если близко то и 120 может не хватить.....
|
Александр84 профи
Сообщений: 760 |
так что пока не известны ТКЗ и уставки ближайшей вышестоящей защиты аргументированно ответить на вопрос не получится
|
wl2000 специалист
Сообщений: 137 |
спасибо, а если использовать АС?
Макросы VBA для AutoCAD
|
Александр84 профи
Сообщений: 760 |
а если использовать АС?
а зачем?
|
wl2000 специалист
Сообщений: 137 |
есть подозрение, что местные "деревенские" электрики не работают с СИП и придется использовать АС
Макросы VBA для AutoCAD
|
kifa профи
Сообщений: 2399 |
сечение будет такое же
|
wl2000 специалист
Сообщений: 137 |
большое спасибо
Макросы VBA для AutoCAD
|
|
|