Colan KVM
ENGLISH

✧ KVM-СИСТЕМЫ ДЛЯ АСУ, СИТУАЦИОННЫХ И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРОВ,
  УПРАВЛЕНИЯ ОФИСНОЙ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ, СЕРВЕРНЫХ И ЦОД
✧ СИСТЕМЫ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ, ВИДЕОСТЕНЫ
✧ ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
✧ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 14:39 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:






Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / гудит кабель/лоток


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Гость
гость

 

гудит кабель/лоток

03 июня 2013 г., 12:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Добрый день форумчане! Столкунулись с пролемой. В закрытом лотке проложены кабели 1х90 - 4 штуки. От лотка идет гул низкочастотный, сродни трансформаторному. Кабели под напругой 380В, токи замеряли, незначительные 60-70А. Есть у кого опыт, как ибавиться от звука?


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

oipop
специалист

Сообщений: 89

 

Re: гудит кабель/лоток

03 июня 2013 г., 13:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Лоток заземлен?

email

ozi
модератор

Сообщений: 7116

 

Re: гудит кабель/лоток

03 июня 2013 г., 14:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Лотки стальные? Крепеж стальной?

emailweb-сайт

mav
гость

 

Re: гудит кабель/лоток

03 июня 2013 г., 14:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вопрос здесь уже обсуждался. Поищите, было большооое обсуждение.
Увязывайте кабели в пучёк.

email

ozi
модератор

Сообщений: 7116

 

Re: гудит кабель/лоток

03 июня 2013 г., 14:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=113281
http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=8124

emailweb-сайт

Гость
гость

 

Re: гудит кабель/лоток

03 июня 2013 г., 16:25

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Лотки стальные, неперфорированные с крышкой. Крепеж - настенные кронштейны. Заземления не видно, но не факт, м.б. и заземлен. Длина - 40м.
Сегодня лазил смотрел, кабели идут рядами. Будем стараться увязать в пучек.
Хреново что высота около 4,5м, да еще вентиляционщики присоседились, воткнули воздуховоды, так что теперь не везде подлезишь.
Спасибо за отклики!

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5639

 

Re: гудит кабель/лоток

03 июня 2013 г., 17:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Коллеги, что то меня заинтриговал данный вопрос.
У меня тут объект один гемморойный, надо передавать большие мощности на большие расстояния и трассы очень сложные и в стесненных условиях.
Чтобы не тянуть и не гнуть толстые кабели - заложил к примеру 9 жил 1х185 в ряд в лестничный лоток 400мм (по два на фазу ноль и 9я РЕ).
Что ждать проблемм с гудением?
А если увязывать в пучки по допутимому току что выходит надо брать как 4х (5ти) жильные???
Укладка одножильных в ряд же предусмотрена ГОСТом в частности последним ГОСТ Р 50571.5.52-2011
Что выходит так нельзя?

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: гудит кабель/лоток

03 июня 2013 г., 18:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


будет гудеть

email

Дмитрий
гость

 

Re: гудит кабель/лоток

04 июня 2013 г., 06:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2kifa:
будет гудеть

Так ведь у Виктора лестничный лоток
в лестничный лоток 400мм .

Я понимаю, когда речь идет про короба (неперфорированный лоток с крышкой). Там замкнутая конструкция. Потому и может гудеть.

А когда конструкция разомкнутая (лестничный лоток), то чему там гудеть?

И как интересно в таких случаях будут вести себя перфорированные лотки с крышками (перфорированные короба)?

email

andrey357
профи

Сообщений: 1399

 

Re: гудит кабель/лоток

04 июня 2013 г., 17:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Я понимаю, когда речь идет про короба (неперфорированный лоток с крышкой). Там замкнутая конструкция. Потому и может гудеть.Это для неравномерной нагрузки да, а для равномерно распеределенной по фазам - вроде не должно..
А кабели не одножильные случаем???? Тогда их пучновать..

email

Step-By-Step
профи

Сообщений: 544

 

Re: гудит кабель/лоток

05 июня 2013 г., 13:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А зачем вообще лотки? Силовые выше 16 мм2 можно без лотков просто по полкам прокладывать.

Гость
гость

 

Re: гудит кабель/лоток

07 июня 2013 г., 10:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А затем, что лотки за подвесными потолками, для удовлетворения инспекций различного уровня

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

 

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru