Colan KVM
ENGLISH

✧ KVM-СИСТЕМЫ ДЛЯ АСУ, СИТУАЦИОННЫХ И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРОВ,
  УПРАВЛЕНИЯ ОФИСНОЙ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ, СЕРВЕРНЫХ И ЦОД
✧ СИСТЕМЫ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ, ВИДЕОСТЕНЫ
✧ ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
✧ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 14:43 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:






Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / автомат в опоре освещения


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

гарри потер
гость

 

автомат в опоре освещения

03 июня 2013 г., 03:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Заказчик хочет поставить щиты в опоры освещения, в нем автомат для удобного отключения любой опоры на случай проблем с оной. Я считаю, что это неправильно - бронированный кабель, в пластиковый щит и все это на весу.
просит аргументировать документами...?


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: автомат в опоре освещения

03 июня 2013 г., 07:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


а зачем щит? обычно все это внутри опоры

email

Ernaton
ученик

Сообщений: 31

 

Re: автомат в опоре освещения

03 июня 2013 г., 09:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Мне в эксплуатации рассказывали, что если кабель выходит за пределы опоры (проложен от ящика до ящика), то это хорошая возможность его украсть. Цепляют к машине и вытягивают из земли.

гари потер
гость

 

Re: автомат в опоре освещения

03 июня 2013 г., 09:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


kifa
профи понятно, что внутри. Но как внутри ЗАКРЕПИТЬ щит? Или, просто, пусть болтается в воздухе автомат или щит с ним?

email

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: автомат в опоре освещения

03 июня 2013 г., 09:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


http://yadi.sk/d/65sjoMHo5REwc

вот такой вот узел давал в одном проекте. Всех устроил этот вариант

email

Алго
профи

Сообщений: 226

 

Re: автомат в опоре освещения

03 июня 2013 г., 10:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


может мой вариант подойдет...
http://yadi.sk/d/mu1snDVD5RMQM

email

гарри потер
гость

 

Re: автомат в опоре освещения

03 июня 2013 г., 11:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


хотел отказаться от этого варианта. Но раз так делают.....придется. Только там в каждую опору приходи по 4 (четыре) конца, то есть, два кабеля разсрезанных.....Буду мудрить

email

andrey357
профи

Сообщений: 1399

 

Re: автомат в опоре освещения

03 июня 2013 г., 12:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


По ПУЭ -6.3.40. На линиях наружного освещения, имеющих более 20 светильников на фазу, ответвления к каждому светильнику должны защищаться индивидуальными предохранителями или автоматическими выключателями.


И раньше было для РКУ-ЖКУ по условиям механической прочности - медь 2.5, алюминий - 4 квадрата..

email

гпотер
гость

 

Re: автомат в опоре освещения

03 июня 2013 г., 16:25

обратиться обратиться    цитировать цитировать


andrey357
профи спасибо за ссылку

email

al999
гость

 

Re: автомат в опоре освещения

03 июня 2013 г., 22:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2kifa:
Конструкция имеет право на жизнь, но на территории школы, если пропускают по эстетическим соображениям, правильнее кабель по тросу/СИП. Безопаснее как-то, да и надежнее.

email

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: автомат в опоре освещения

04 июня 2013 г., 06:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ну у меня по тз был кабель и категорически в земле

email

Old Zo
профи

Сообщений: 845

 

Re: автомат в опоре освещения

04 июня 2013 г., 08:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


если по воздуху, то п. 2.4.95 ПУЭ допускает только СИП и то с оговорками

email

al999
гость

 

Re: автомат в опоре освещения

04 июня 2013 г., 08:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2kifa:
Цоколь пластиковый?

email

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: автомат в опоре освещения

04 июня 2013 г., 09:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


нет металл

email

Александр84
профи

Сообщений: 760

 

Re: автомат в опоре освещения

04 июня 2013 г., 09:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


чета туплю..........
а PEN проводник разрезать/соединять шлейфом можно в опорах?

email

al999
гость

 

Re: автомат в опоре освещения

04 июня 2013 г., 10:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2kifa:
У металла нехорошая особенность, по крайней мере была, затекание по телу опоры было. Так что на это нужно делать поправку.

email

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: автомат в опоре освещения

04 июня 2013 г., 10:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Буду иметь в виду, просто это был единсвенный проект такого рода

email

al999
гость

 

Re: автомат в опоре освещения

04 июня 2013 г., 10:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2kifa:
Времени прошло немало, но автомат в опоре по факту и сейчас, думаю, большая редкость. Нет еще пока в мире таких, которые бы выдержали то, чем поливают улицы. Кстати это одна из основных причин бессмысленности установки чего либо в цоколях.

email

гарри потер
гость

 

Re: автомат в опоре освещения

04 июня 2013 г., 11:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


а как же ПУЭ, цитируемое выше. 6-3-40 Сам думаю, что все это лажа.

email

Ольга
гость

 

Re:

04 июня 2013 г., 12:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Есть герметичные разветвительные коробки для опор в комплекте с предохранителями (guro), а у ensto и для сипа зажимы с предохранителями

email

al999
гость

 

Re:

04 июня 2013 г., 12:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Есть герметичные разветвительные коробки для опор в комплекте с предохранителями (guro), а у ensto и для сипа зажимы с предохранителями а где же координаты продавца, цена и объяснение, что это самое лучшее?

2гарри потер:
Рад бы, но не могу озвучить что думаю по этому поводу. Неудобно как-то. Самое мягкое, что думаю по этому поводу, те кто писал имеют крайне смутное представление о муниципальном н/о и считают, что это примерно тоже, что у них на даче. Кстати кто-нибудь видел фото дачки Якунина?

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

 

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru