Colan KVM
ENGLISH

✧ KVM-СИСТЕМЫ ДЛЯ АСУ, СИТУАЦИОННЫХ И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРОВ,
  УПРАВЛЕНИЯ ОФИСНОЙ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ, СЕРВЕРНЫХ И ЦОД
✧ СИСТЕМЫ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ, ВИДЕОСТЕНЫ
✧ ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
✧ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 12:39 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:






Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Аккумулятор как источник питания для 1и2 категории..


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Yp(l)uН
профи

Сообщений: 1197

 

Аккумулятор как источник питания для 1и2 категории..

16 января 2013 г., 13:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Есть потребитель 3 категории. Есть ТУ на его подклчюение от ТП. Второй источник взять негде. Общая нагрузка на объект 50кВт. Приемники второй и первой категории примерно 10 кВт. Всегда ставил дизель, но для такой маленькой нагрузки дизель слишком жирно. Решил поставить АКБ, но не имею подобного опыта. Пожскажите какие АКБ лучше использовать, может готовые изделия с байпасом. Сколько времени они должны держать нагрузку? Те АКБ что я нашел в интернете в характеристиках имеют только мощность, мне кажется что нужнее были бы амер часы, чтоб прикинуть на сколько хватит этого источника. Жду советов и помощи.

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

Гость
гость

 

Re: Аккумулятор как источник питания для 1и2 категории..

16 января 2013 г., 14:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2 кат. видимо для систем безопасности. Время работы АКБ нужно выбирать от времени работы этих систем.

(Рр/Соsф/0,66 )хВремя работы сист.безоп +15%(запас мощности для АКБ)= Ахчас для батарей (емкость запаса).

Байпас нужен для отключения и фактического удаления АКБ из схемы (при замене или обслужевании) с одновременным сохранением питания систем безопасности. Конструктивно, это можно сделать по разному. Вариантов десятки. Много условий и типов АКБ. Нужно конкретизировать

email

Yp(l)uН
профи

Сообщений: 1197

 

Re: Аккумулятор как источник питания для 1и2 категории..

16 января 2013 г., 14:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вторая категория для венитляции, первая для ППС и приточных систем.
ППС должна работать пока все не эвакуируются... пускай это будет 3 часа, вентиляция должна работать, потому что процесс производства с ртутью. Третья категоиря предпологает перерыв на сутки, производво круглосуточное в три смены. Стало быть Батарея должна выдерживать 24 часа работы. Наверно так. Подскажите что нибудь что применяется на практике, нормально работает и не безумно дорого стоит.

email

Гость 1
гость

 

Re: Аккумулятор как источник питания для 1и2 категории..

16 января 2013 г., 14:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Думаю вам нужен ИБП.
Время работы - 24 часа

Очень дорогой получится ИБП (по цене думаю как несколько ДЭС)

Из производителей готовых ИБП попробуйте посмотреть тут http://www.eaton.ru/EatonRU/index.htm

Есть много фирм изготавливающих ИБП. Даете им требования к ИБП - они вам вышлют коммерческое предложение.

email

Гость
гость

 

Re: Аккумулятор как источник питания для 1и2 категории..

16 января 2013 г., 14:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Примерный расчет количества аккумуляторных батарей без учета запаса и при Соsф = 1

10 кВтх24 ч=240 кВтхЧ
240 х 1000 / 12 В / = 20000 А х Ч - емкость 12 вольтовых аккумуляторов

20000 / 60= 333 - необходимое количество автомобильных аккумуляторных батарей

email

Гость
гость

 

Re: Аккумулятор как источник питания для 1и2 категории..

16 января 2013 г., 15:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


потому что процесс производства с ртутью
и 3 -я категория!!!???
Не хотел бы я работать на таком производстве.
Хорошо уже, что вентиляция есть.
ГГГ

email

sher
профи

Сообщений: 206

 

Re: Аккумулятор как источник питания для 1и2 категории..

16 января 2013 г., 16:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вторая категория для венитляции, первая для ППС и приточных систем.
ППС должна работать пока все не эвакуируются... пускай это будет 3 часа, вентиляция должна работать, потому что процесс производства с ртутью. Третья категоиря предпологает перерыв на сутки, производво круглосуточное в три смены. Стало быть Батарея должна выдерживать 24 часа работы. Наверно так. Подскажите что нибудь что применяется на практике, нормально работает и не безумно дорого стоит.

Если с временем автономной работы Вы не загнули (24 часа), то АКБ не стоит даже рассматривать. Приенение ДЭС в качестве второго ИП с возможностью дозаправки при работе - это ваш вариант.

email

Yp(l)uН
профи

Сообщений: 1197

 

Re: Аккумулятор как источник питания для 1и2 категории..

17 января 2013 г., 14:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Спасибо всем! Убедили в применении ДЭС.

email

Гость
гость

 

Re: Аккумулятор как источник питания для 1и2 категории..

17 января 2013 г., 15:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


)
Каждый слышет то, что хочет слышать.

Ни стал бы я выбирать 2-ой источник.
Во первых ТУ.
Во вторых, ни АКБ ни ДГУ не являются постоянными источниками электроснабжения, а могут рассматриваться как временные, резервные.
В третьих, нет аварийного режима работы электросети. Если пропадет питание основного ввода, автосервис не работает (ТХ то 3 кат). Если не работет ТХ держать системы безопасности в дежурном режиме (на АКБ или запускать ДГ) не логично. Расчитывать на то, что сразу, после пропадании основного электроснабжения случится пожар - перебор.

Выводы (мои).
-Системы безопасности питать отдельными линиями от ВРУ, от отдельной панели (без всякого АВР), кабелем FRLS.
-АКБ проектировать только для светильников аварийного и эвакуационного освещения), на время 15-20 мин (не больше).
-Указать в проекте условия ограничения работ предпиятия при отсутствии энергоснабжения, и аварийным режимом считать только режим эвакуации из производственных помещений при пропадании основного энергоснабжения.

email

Sharikov
профи

Сообщений: 865

 

Re: Аккумулятор как источник питания для 1и2 категории..

17 января 2013 г., 15:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Yp(l)uН

А ДЭС как 2-й источник без проблемм согласовывают? Если использовали уже, то да... Просто где согласовывали и были ли препядствия?

email

Volk
гость

 

Re: Аккумулятор как источник питания для 1и2 категории..

17 января 2013 г., 17:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Очень любят говорить об ибп в качестве источника часто те, кто или никогда с ними не имел дело, не умеет рассчитывать и выбирать или совсем не понимает о чем говорит. Часто грешат подобными советами пожарные, уж извините если кого обидел- со своими парой сотен ватт они даже близко не понимают что говорят. Ибп на 100 ква, к примеру, сейсмостойкая, с напряжением во всех режимах до 2.3 в (чтобы избежать взрывоопас) -это три помещения: аккум с двумя стеллажами общ массой 4.5 тонн, помещение для ибп под 1.5 тонны, это тамбур. Это отдельная вентиляц на водород плюс общеобменка. И все это только на 40 мин при ном нагрузке. Только сбп за 15 млн. Ну не для сейсм максимум в 1.5 раза уменьшить можно. О каких сутках при разумном подходе речь?!

email

Гость
гость

 

Re: Аккумулятор как источник питания для 1и2 категории..

18 января 2013 г., 05:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Инверторы - не такое и дорогое удовольствие
http://www.mos-invertor.ru/ups6.html
Выбирайте подходящий.

3 часа - много очень. См. СП6 24 часа в дежурном режиме + 1,3 времени эвакуации (обычно около 10 минут).

email

Гость2
гость

 

Re: Аккумулятор как источник питания для 1и2 категории..

18 января 2013 г., 09:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Viss, чего вдруг анонимом заделался?
серого боишься

email

ozi
модератор

Сообщений: 7116

 

Re: Аккумулятор как источник питания для 1и2 категории..

22 января 2013 г., 12:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


У каждого девайса свои плюсы и минусы, цели и задачи, круг применимости.
Генератор не слишком дорогой, энергия недорогая, компактный, но шумный и "пыльный", долго переключает на себя нагрузку (заводится). ИБП переключается почти мгновенно, сравнительно тихий, но громоздкий, дорогой в эксплуатации, ест слишком большие ресурсы при работе. Комбинировать их нормальное решение, пока не будет каких крутых технических и экономических подвижек.

emailweb-сайт

Volotner
профи

Сообщений: 435

 

Re: Аккумулятор как источник питания для 1и2 категории..

22 января 2013 г., 13:45

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ozi: для больших мощностей вполне неплохой вариант динамические ибп - почитал понравилось. Вот только широкий диапазон от десятков до пары сотен кВА они не перекрывают, потому как меньше 400кВА чет в нете не нашел. Вот этот вот диапазон и есть проблема.
..
P.S. Меня последнее время не оставляет вопрос электроснабжения супер-компьютеров, где мощности уже МВт меряются а техника чувствительная к потере напряжения, Или там на каждый шкаф ИБП? Но о5 таки надежность теряется лучше 1 и центральный. Только тогда КАКОЙ он?

email

ozi
модератор

Сообщений: 7116

 

Re: Аккумулятор как источник питания для 1и2 категории..

22 января 2013 г., 14:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2 Volotner: с такими не работал, не знаю. В принципе можно спросить у знакомой, обслуживающей подобные компы. Но она по-моему занимается ПО и может не знать электрику. Или сослаться на секретность . Может здесь что увидится или найдется (оригинал по слухам опасен) >http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%B8%D0%B1%D0%BF&url=http%3A%2F%2Fwww.amd-tech.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D7%26Itemid%3D9&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=7df2c964065b8badf77a12a79559e6b6&keyno=0


Компы могут и не сильно бояться сбоев питания. В 80-90-е работал с т****и компами: блок питания отслеживал вход и при пропаже первой полуволны 220 выставлял прерывание компу. Комп запускал программу сворачивания: все регистры проца, стеки заносились в память, сама память могла 15 мин работать от аккумулятора (постоянная трабла как и ИБП ). Сворачивание было порядка за 1 мс - хватало кондюков БП. Потом после восстановления питания комп понимал по включённому ключу, что комп похоже запускается после сбоя питания и восстанавливал информацию в регистрах и стеках. Через 10 сек фурыкал, как-будто ничего и не случилось. Правда трабла все же была: диски не успевали раскрутиться и выйти на рабочий режим минуты полторы...

emailweb-сайт

golubkin
модератор

 

Re: Аккумулятор как источник питания для 1и2 категории..

22 января 2013 г., 18:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Volotner! Берут по 800kVA и ставят в параллель 6 штук например

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

ozi
модератор

Сообщений: 7116

 

Re: Аккумулятор как источник питания для 1и2 категории..

22 января 2013 г., 21:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


На самом деле компы в серверных требуют в полтора-два раза больше энергии, чем им нужно на самом деле. Эти недостающие 50-100% тоже упсят?

emailweb-сайт

AO111
профи

Сообщений: 291

 

Re: Аккумулятор как источник питания для 1и2 категории..

23 января 2013 г., 17:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
Вроде Аварийное освещение минимум на 1 час. (СнИП 23-05-95*).

email

AO111
профи

Сообщений: 291

 

Re: Аккумулятор как источник питания для 1и2 категории..

23 января 2013 г., 17:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Volk:
1. Правильно ли я понял, что такая ИБП на 100 кВА стоит 15 лямов ?
2. 2.3 В - это одно из напряжений для поддержания подзаряда батарей (уже заряженных зарядным устр-вом) в нормальном режиме.

email

Volk
гость

 

Re: Аккумулятор как источник питания для 1и2 категории..

23 января 2013 г., 17:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


-правильно
-в любом режиме

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

 

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru