Форум / Электрика / Обременение по тех.условиям. (реконструкция ячеек 6 кВ) |
|
|
Проектировщик гость
|
|
Обременение по тех.условиям. (реконструкция ячеек 6 кВ) |
04 декабря 2012 г., 17:05
|
обратиться
цитировать
|
Здравствуйте. Кто нибудь сталкивался с ситуацией, когда по ТУ на подключение к элеткросети требуется замена оборудования в существующем ЗРУ 6(10) кВ? У меня как раз такая штука получается. Делаю раздел электроснабжения ЭС,а электрические сети хотят заменить масляник на вакумник. Как вы выкручиваетесь из этой ситуации, ведь по уму нужно ещё вторичку делать в выключателю, и её увязывать с существующие вторичкой ЗРУ? Сам я не релейщик, посиму посоветуйте пожалуйста,как быть.
Так же вопрос, как вы решаете вопрос со вторичкой и диспетчерезацией электроснабжения, когда ставите в своем разделе ячейки напряжением 6-10 кВ. От куда берёте уставки РЗиА? Входит ли это в раздел ЭС, или выносится в отдельный томик?
|
Ответы
|
|
lemurz9 специалист
Сообщений: 142 |
|
Re: Обременение по тех.условиям. (реконструкция ячеек 6 кВ) |
04 декабря 2012 г., 17:23
|
обратиться
цитировать
|
Было такое - меняли масляный выключатель на вакуумный Тавридовский. У производителя запрашивали все для адаптации выключателя в существующую ячейку (в моем случае это была КСО), в том числе и схемы вторички. Но нам Сети в ТУ прямо прописывали, на каких блоках управления они хотят вакуумники, и увязывали они их потом сами.
РЗиА всегда считаем, если делаем 6-10 кВ, иногда выпускаем отдельным томом, иногда в составе раздела ЭС, и так и так экспертизу проходило. Уставки запрашиваем в Сетях официальным письмом - ни разу еще не отказывали).
В общем совет - пообщайтесь поплотнее с Сетями.
|
kifa профи
Сообщений: 2399 |
|
Re: Обременение по тех.условиям. (реконструкция ячеек 6 кВ) |
04 декабря 2012 г., 17:45
|
обратиться
цитировать
|
Правильно сказали смотри комплекты адаптации
|
Проектировщик гость
|
|
Re: Обременение по тех.условиям. (реконструкция ячеек 6 кВ) |
04 декабря 2012 г., 17:53
|
обратиться
цитировать
|
Первичку сделать не проблема. Адаптировать зная тип существующих ячеек то же не беда. Меня волнует больше вторичка и релейка. Так как я релейкой практически не занимался. Хочу вот от неё отмазаться.
У меня есть знакомая, которая в своих разделах ставит ячейки, и они приходят уже с готовой вторичкой по типовым схемам, а она только питание на них подаёт от ШУОТ. Но вот при ретрофите существующего выключателя этот вариант может не прокатить.
|
kifa профи
Сообщений: 2399 |
|
Re: Обременение по тех.условиям. (реконструкция ячеек 6 кВ) |
04 декабря 2012 г., 19:26
|
обратиться
цитировать
|
главное с родом оперативного тока определится. в принципе вакуумник и к сущесвующей релейке можно привязать
|
Perf гость
|
|
Re: Обременение по тех.условиям. (реконструкция ячеек 6 кВ) |
11 декабря 2012 г., 19:18
|
обратиться
цитировать
|
Промблема понятна.
Год назад столкнулся с подобным: делали проект реконструкции подстанции - меняли мясляники на вакуумники на двух ячейках. Данных на расчёт РЗА не получили: там питалось что-то некошерное, типа кучи в/ч. В ТУ были забиты СПАКи, по которым нам тоже отказали в инфе - оказывается, надо быть каким-то авторизованным АВВ представителем. Самое интересное - документация на "вторичку" в существующих ячейках зоказчег утратил, и никого из тех, кто хоть что-то помнил бы о схемах, не осталось.
Дело (сдача проекта) решилось тем, что приложили писланные с завода схемы "вторички". Проект прошёл федеральную экспертизу в Газетном, что немало меня удивило, когда забирал
|
|
|
|
|
|
|
|
Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001
|
|
ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru
|
|
|