Colan KVM
ENGLISH

✧ KVM-СИСТЕМЫ ДЛЯ АСУ, СИТУАЦИОННЫХ И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРОВ,
  УПРАВЛЕНИЯ ОФИСНОЙ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ, СЕРВЕРНЫХ И ЦОД
✧ СИСТЕМЫ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ, ВИДЕОСТЕНЫ
✧ ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
✧ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 14:47 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:






Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / сечение проводника заземления


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

ele
профи

Сообщений: 671

 

сечение проводника заземления

09 августа 2012 г., 11:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Как и по каким нормам выбрать сечение проводника между шиной выравнивания потенциалов и шиной PE главного щита. Есть ли смысл увеличивать сечение этого проводника до половины сечения проводника приходящего кабеля (как по проекту) если с заземления на эту шину приходит железная полоса? Может ли здесь влиять, если к этой шине приходит ещё проводники выравнивания потенциалов труб, полок и тд?

"С индуктивностью всё просто,
ток отстаёт на девяносто"
/учитель ТОЭ/

emailicq: 224-216-875

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

ele
профи

Сообщений: 671

 

Re: сечение проводника заземления

09 августа 2012 г., 13:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ув. друзья, может дополнить иформацией надо какой?

"С индуктивностью всё просто,
ток отстаёт на девяносто"
/учитель ТОЭ/

emailicq: 224-216-875

comings
гость

 

Re: сечение проводника заземления

09 августа 2012 г., 13:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


"...с заземления [вероятно, контура] приходит стальная полоса..." - какого сечения? Приходит на РЕ-шину или на шину выравнивания? И что представляет из себя эта самая шина выравнивания? Где находится, сечение, что объединяет, соединяется ли с РЕ-шиной? Чем? Сечение питающего кабеля? Хорошо бы еще расчетную нагрузку.
Ничего личного

email

ele
профи

Сообщений: 671

 

Re: сечение проводника заземления

09 августа 2012 г., 14:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


С заземления на главную заземляющию/выравниванивая потенц. шину (назодиться в 3 метрах от главного щита - полоса из композитного материала с зажимами типа как у OBO) приходит 40*4,5 оцинкованая полоса.
Шина крепиться на стене отдельно от щита. К ней так же заземляються полки и водпровод, вентиляция и тп.
Именно как выбрать сечение обьединяющие эту шину с РЕ-шиной в главном щите.
Ввод = 2*240мм алюминий. Расчётная нагрузка на ввод - 480А

"С индуктивностью всё просто,
ток отстаёт на девяносто"
/учитель ТОЭ/

emailicq: 224-216-875

Кузьменко В.В.
гость

 

Re: сечение проводника заземления

09 августа 2012 г., 14:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ele:
Я бы рекомендовал руководствоваться ТЦ 23/2009 (т.е., принципами, изложенными в нем).
Вот некоторые "выжимки" из ТЦ:
********
А. Сечение проводников системы дополнительного уравнивания потенциалов, соединяющих РЕ шину щитка со сторонними проводящими частями, должно быть не менее половины расчетного сечения РЕ шины щитка.
При наличии в помещении электрооборудования, соединенного защитным проводником с РЕ шиной щитка и включенным в систему дополнительного уравнивания потенциалов, соединять РЕ шину щитка со сторонними проводящими частями отдельным проводником не требуется (см. п. 7.1.88 «ПУЭ»).
Сечение проводников, соединяющих открытые проводящие части электрооборудования и/или защитные контакты розеток со сторонними проводящими частями, должно быть не менее половины сечения РЕ проводника соответствующей линии питания оборудования.
Сечение проводников, соединяющих открытые проводящие части электрооборудования, должно быть не менее минимального из сечений РЕ проводников линий питания соединяемого оборудования.

Б. По условиям механической защиты сечение медных проводников системы дополнительного уравнивания потенциалов должно быть не менее:
2,5 мм2 – при наличии механической защиты;
4,0 мм2 – при отсутствии механической защиты.
Допускается использование стальных проводников сечением не менее 16 мм2.

В. Соединения проводящих частей системы дополнительного уравнивания потенциалов могут выполняться: по радиальной схеме, по магистральной схеме с помощью ответвлений, по ма-гистральной схеме без ответвлений (присоединение к общему неразрывному проводнику) и по смешанной схеме.
********************

Примечание № 1: Открытые токопроводящие части (например, рама, корпус и стационарные части металлических оболочек), за исключением не представляющих опасности, должны быть электрически связаны между собой и присоединены к защитному выводу заземления для подклю-чения к заземляющему электроду или внешнему защитному проводнику (ГОСТ Р 50030.1-2007 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие требования», п. 7.1.9.1).
Примечание № 2: Открытая токопроводящая часть – токопроводящая часть электрического оборудования, к которой можно прикоснуться и которая обычно не находится под напряжением, но в случае повреждения может оказаться под напряжением (ГОСТ ЕН 1070-2003 «Безопасность обо-рудования. Термины и определения», п. 3.50, «ПУЭ», раздел 1, глава 1.7, п. 1.7.9).

email

ele
профи

Сообщений: 671

 

Re:

09 августа 2012 г., 14:19

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Получаеться всё-таки 1/2 от фазы вводного кабеля?
Но где логика, если далmше идёт на заземления железная полоса?
Или здесь берётся в расчёт контур однофазого кз по обратки через заземлённые комуникации
?

"С индуктивностью всё просто,
ток отстаёт на девяносто"
/учитель ТОЭ/

emailicq: 224-216-875

ele
профи

Сообщений: 671

 

Re:

09 августа 2012 г., 14:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


"С индуктивностью всё просто,
ток отстаёт на девяносто"
/учитель ТОЭ/

emailicq: 224-216-875

Гость
гость

 

Re:

09 августа 2012 г., 14:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


PEN нужно заводить на PE, а с PE на N

email

ele
профи

Сообщений: 671

 

Re:

09 августа 2012 г., 14:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


У нас проектируют что PEN сначала приходит на N потом расщепляеться на PE.
есть ссылка на порядок (нормы)?

"С индуктивностью всё просто,
ток отстаёт на девяносто"
/учитель ТОЭ/

emailicq: 224-216-875

Гость
гость

 

Re:

09 августа 2012 г., 14:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ПУЭ 1.7.135

email

Гость22
гость

 

Re:

09 августа 2012 г., 15:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Сечение проводников системы дополнительного уравнивания потенциалов, соединяющих РЕ шину щитка со сторонними проводящими частями, должно быть не менее половины расчетного сечения РЕ шины щитка.
это сложно понять, а тем более сделать реальлно:
вот например имеем мощный щит (допустим кабель к нему 240кв, РЕ шина там соответствующая, пусть 120кв.) хочу пустить полосу по периметру помещения чтоб соединить оборудование, полки, стальные конструкции это помещения (сделать ДШУП), и что эта полоса должн быть 60кв по меди? и все проводники от полосы по периметру до уравниваемых частей тоже?
или я не правильно понимаю?

email

ele
профи

Сообщений: 671

 

Re:

09 августа 2012 г., 15:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


корректно тка наверно - есть вводная клемма

"С индуктивностью всё просто,
ток отстаёт на девяносто"
/учитель ТОЭ/

emailicq: 224-216-875

Гость22
гость

 

Re:

09 августа 2012 г., 15:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


При наличии в помещении электрооборудования, соединенного защитным проводником с РЕ шиной щитка и включенным в систему дополнительного уравнивания потенциалов, соединять РЕ шину щитка со сторонними проводящими частями отдельным проводником не требуется (см. п. 7.1.88 «ПУЭ»).
как это понимать ? что если у меня в помещении есть ДШУП который соединяет все электрооборудование (РЕ и корпуса) сторонние части, то это значит что сторонние части еще раз не надо присоединять к РЕ шине щитка? ну если так то понятно, только разжевали так что аж запутали...

email

ele
профи

Сообщений: 671

 

Re:

09 августа 2012 г., 15:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


присоединяюсь, пора разобраться

"С индуктивностью всё просто,
ток отстаёт на девяносто"
/учитель ТОЭ/

emailicq: 224-216-875

Гость22
гость

 

Re:

09 августа 2012 г., 15:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ДШУП (и проводники от нее) вообще вещь нигде четко не прописанная и обязательная только для ПУЭ 7.1.88.
а реально - полоса 40х4 (или шинка в коробке) и от нее проводники на усмотрение монтажника не менее сечения 4,0 мм2 – при отсутствии механической защиты.
это правильно?
где о этом нормально прочитать можно?

email

Гость22
гость

 

Re:

09 августа 2012 г., 15:33

обратиться обратиться    цитировать цитировать


в продолжение темы:
интересует давно вопрос такой (задавал недавно здесь на форуме - ответов не было, может сформулирован плохо), еще раз попробую:
достаточноли сечения проводника сечением 25кв (медь) соединяющего ГШУП с контуром повторного заземления для ГРЩ мощностью например 1000кВт?

достаточноли сечения проводника 25кв (медь) соединяющего ГШУП с контуром молниезащиты для любого объекта?

email

Берлиоз
гость

 

Re:

09 августа 2012 г., 16:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


"вот например имеем мощный щит (допустим кабель к нему 240кв, РЕ шина там соответствующая, пусть 120кв.) хочу пустить полосу по периметру помещения чтоб соединить оборудование, полки, стальные конструкции это помещения (сделать ДШУП), и что эта полоса должн быть 60кв по меди? и все проводники от полосы по периметру до уравниваемых частей тоже?
или я не правильно понимаю?"

По-моему, 60мм2 по меди надо только для уравнивания потенциалов между 2-мя (3-мя и т.д.) вводными шкафами. Иначе разоримся...

email

Берлиоз
гость

 

Re:

09 августа 2012 г., 16:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


A вобще-не менее 6 не более 25мм2 по меди.
К заземлению молниезашиты-от рабочего заземления-1х16 ПВ-3, на семинаре так сказали.

email

Volk
гость

 

Re:

09 августа 2012 г., 23:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


автору топика
http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idx=112135&from=60&step=20
см 29 декабря 2011 г., 19:54

email

ele
профи

Сообщений: 671

 

Re:

10 августа 2012 г., 10:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ув. Volk
По вашему тексту понял, что ГЗШ лучше всего использывать для СУП, где сечение может не привышать 25 по меди. В свою очередь повторное заземление приблизить максимально с PEN приходящего с подстанции кабеля для улучшешия параметров аварийных ситуаций?

"С индуктивностью всё просто,
ток отстаёт на девяносто"
/учитель ТОЭ/

emailicq: 224-216-875

Гость22
гость

 

Re:

10 августа 2012 г., 13:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


а я сделал такие выводы:
1.сечение проводника ГЗШ --- повтороное заземление: не менее 1/2 сечения фазного проводника пит. линии. потому что: в нормаьном режиме - оно вааще не надо, а вот в ситуации когда ну например обрыв PEN питающей линии (мы для подобных ситуаций и закладываем повторное) сечение 25 кв на мощности в 1000квт может не потянуть, поэтому раз уж начали перестраховываться, то надо идти до конца- сечение=сечению pen
2.сечение проводников ДШУП - только по мех защите, поскольку ДШУП не обязательна, а только дополняет ОСУП, поэтому ст полоса 40х4 присоединенная максимум 25кв по меди к щиту вполне достаточна при нормально сделаной ОСУП.
3.ГШУП ---контур молниезащиты: проводник по меди 25кв - нормально. думаю так: наример молния бъет в отдельностоящий мониеотвод далее идет по токоотводу - нормы разрешают сталь d=8 мм, значит медь 25кв тем более не поплавится. для меня это логично, еслине сгорает молниеприемник и токоотвод ст 8, то медь 25 - это дикая перестраховка.
ну скажите что я прав ... или скажите где ошибаюсь....
2ele:
ГЗШ лучше всего использывать для СУП, где сечение может не привышать 25 по меди лично я фразы не понял

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

 

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru