Ответы
|
|
ГостьZ гость
|
Может это разъединитель?
|
Сункар ученик
Сообщений: 28 |
Может это и разъединитель, но подрядчик утверждает что это автоматический выключатель. Кто подскажет, где написано что в автомате обязательно должен быть электромагнитный расцепитель? В главе 3.1 ПУЭ как-то размыто написано про это...
|
Al Ща профи
Сообщений: 3296 |
2Сункар:
ГОСТ Р МЭК 60898.2-2006 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СВЕРХТОКОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ посмотри...
где написано что в автомате обязательно должен быть электромагнитный расцепитель?
Если буковки (типа В, С...) на корпусе есть - должОн быть.
Попадались и "левые" - ВН в корпусах автоматов. Делаются, скорее всего, на тех же китайских заводах, что и обычные...
А пуркуа-бы и не па?
|
Сункар ученик
Сообщений: 28 |
Al Ща, есть надпись С32, получается что вроде бы электромагнитный расцепитель есть с характеристикой типа С. Но где этот расцепитель в реальности? Может быть так что ЭМ-расцепитель просто стал выглядеть по другому?
Кстати, на автомате есть надпись 3000 в квадрате - как я понимаю, это стойкость к токам КЗ - допускается ли такая небольшая стойкость? Просто у Легранда, Шнайдера, Мёллера минимум 4,5кА, а здесь всего 3кА...
|
Victor zmey профи
Сообщений: 5639 |
Это еще раз доказывает надо осторожней применять оборудование одной известной фирмы, лучше применять оборудование менее известных фирм типа Легранда, Шнайдера, Мёллера
Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
|
Гость гость
|
2Сункар:
На объекте заказчик разобрал автомат одной известной фирмы, вот фото его внутренностей
Это Сименс?
Что ещё написано на корпусе? Особенно интересует каталожный номер. Он должен быть похож на такой: 5SQ21700KA32.
|
Сункар ученик
Сообщений: 28 |
Да это Сименс, модель 5SQ21. А где должен быть написан каталожный номер?
|
Гость гость
|
2Сункар:
Да это Сименс, модель 5SQ21. А где должен быть написан каталожный номер?
Всё ясно. Это нормальный автомат, только старый. Сейчас такие не поставляют. Защита там и от перегрузки и от кз.
|
Сункар ученик
Сообщений: 28 |
Интересно как в этом старом автомате осуществляется защита от КЗ и где дугогасительная камера? Отключить ток в 3000А не шутка...
|
Гость гость
|
2Сункар:
Интересно как в этом старом автомате осуществляется защита от КЗ и где дугогасительная камера?
Я не могу смотреть картинки на радикале. Там какой-то вирус сидит и блокирут мне IE.
А примитивная камера там наверняка есть. Справа не видно несколько пластин? На 3кА много пластин не нужно.
А от кз есть электромагнитный расцепитель. Слева не видно?
В общем, на основной вопрос я ответил. Что это за автомат? - это Сименс модель 5SQ21.
Остальное - это вопросы для почемучек.
|
ozi модератор
Сообщений: 7116 |
С чего бы заказчик просто так разобрал автомат? Были симптомчики?
|
Сункар ученик
Сообщений: 28 |
То что этот автомат Сименс мне и так ясно, здесь не телешоу с черным ящиком...
Можно ли такой автомат использовать для защиты сети? - это главный вопрос темы.
|
Гость гость
|
2Сункар:
То что этот автомат Сименс мне и так ясно, здесь не телешоу с черным ящиком...
Вы скрыли от нас часть информации, которую знали. Что это Сименс, название серии и т.д. Поэтому для нас Ваш вопрос - это именно шоу с чёрным ящиком.
Но мы на вопрос ответили. Теперь Вы берёте старый каталог Сименса и работаете с ним, раз ясность не наступила.
Можно ли такой автомат использовать для защиты сети? - это главный вопрос темы.
Откуда я знаю, какой сети? Опять шоу с чёрным ящиком.
Если это жилое помещение, то ГОСТ разрешает 3кА.
|
Сункар ученик
Сообщений: 28 |
Скрывал я часть информации, т.к. не хотел наносить вред имиджу компании Сименс, по причине того что есть большая вероятность - что это подделка. В каталоге в старом в описании автомата сказано что имеется оба расцепителя, но на фото, пока по крайней мере, я не вижу электромагнитного расцепителя...
|
Гость гость
|
2Сункар:
... есть большая вероятность - что это подделка.
Ну вот. Вы ещё и это скрывали.
Спишитесь с Сименсом. Пошлите им фотку. Обычные электрики автоматы не вскрывают.
|
ozi модератор
Сообщений: 7116 |
"1. Siemens делает только электромеханические УЗО.
2. 5SQ могут быть либо из старых запасов, либо серые из Индии или Турции, где старые линии собирают оборудование для рынков этих стран.
...
3. поддельные .."
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:91:1821&page=17
http://www.colan.ru/support/artview.php?idx=26
http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/10/1002312.shtml
>http://www.elektroproekt.com/pressABB.html
Полгода назад покупал себе видеорегистратор. Начитался как отличить подделку "своего" регистратора в инете. Видать эти статьи читают и поддельщики или пишут. В итоге первый девайс купил недорого и сердито - все соответствовало описанию натурального устройства. Но внутри... В итоге нашел к чему придраться по писанию - не выполняет одну функцию и сдал. Купил такой же в проверенном Олди дороже на 25% - внешний вид сильно отличался от интернетовского "оригинала", но функционал был нормальный.
ЭМ расцепитель можно проверить самому; последовательно с проверенным автоматом в розетку воткнуть... Если оба отключаться, будет чудо
|
Al Ща профи
Сообщений: 3296 |
2Сункар:
Так прогрузи его, коли сомнения гложут...
А пуркуа-бы и не па?
|
al999 гость
|
Аналогичные автоматы (не то SQ13 не то SQ21) выпускались Сименсом лет 10 или больше назад, где их можно найти сейчас - загадка. В любом случае применять такие не следует. Автоматические выключатели должны быть с двумя или тремя (тепловой-электромагнитный-дифференциальный) расцепителями, но уж никак не с одним. Одна степень защиты только у предохранителя с плавкой вставкой.
|
жанн гость
|
Неправильное утверждение товарища ГОСТя, что обычные электрики не вскрывают автоматы. У меня их уже приличная коллекция
|
жанн гость
|
очень хотелось бы посмотреть на надписи на автомате. И штрих код
|
|
|