Colan KVM
ENGLISH

✧ KVM-СИСТЕМЫ ДЛЯ АСУ, СИТУАЦИОННЫХ И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРОВ,
  УПРАВЛЕНИЯ ОФИСНОЙ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ, СЕРВЕРНЫХ И ЦОД
✧ СИСТЕМЫ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ, ВИДЕОСТЕНЫ
✧ ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
✧ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 12:41 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:






Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / заземление телеком. оборудования


(Автор запросил подтверждение ответов на E-Mail)

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

bap
ученик

Сообщений: 40

 

заземление телеком. оборудования

04 апреля 2012 г., 11:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Здравствуйте.
Проектируем и монтируем телекоммуникационное оборудование (сотовая связь).
В случае установки базовой станции (шкаф) на кровле здания, как нужно заземлять шкаф? он не попадает в зону защищаемую молниеприёмниками расположенными на антеннах.
Одно мнение - по ПУЭ п. 1.7.122 можно использовать открытый проводник для РЕ-проводника, при этом предлагается использовать контур молниезащиты (существующий или проектируемый) для заземления шкафа. В соответствии с п. 1.7. 59 при системе ТТ необходимо установить УЗО, и RaIa ≤50В.
Питание от силового шкафа- фаза и N без РЕ.
Моё мнение - брать питание (фазу, N, РЕ) от силового шкафа. На фазу и N смонтировать УЗИП (устройство защиты импульсных перенапряжений) и соеденить с РЕ проводником. Проводник молниезащиты нельзя использовать в качестве РЕ проводника.
Прошу высказаться, кто сталкивался.

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

night
специалист

Сообщений: 178

 

Re: заземление телеком. оборудования

04 апреля 2012 г., 15:33

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Добрый день!
Для начала я бы дополнила систему молниезащиты так, чтобы шкаф попадал в зону, защищаемую молниеприемниками. Потому, как никакой УЗИП от ПУМ не спасает.

emailicq: 341078887

sher
профи

Сообщений: 206

 

Re: заземление телеком. оборудования

04 апреля 2012 г., 17:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Посмотрите РД 45.162-2001 "КОМПЛЕКСЫ СЕТЕЙ СОТОВОЙ И СПУТНИКОВОЙ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ", думаю будет полезно (копирую полностью раздел по интересующему Вас вопросу):

2.3.7 Требования к заземлению, молниезащите и защите от заноса высокого потенциала в техническое здание (помещение)

2.3.7.1 Для базовых станций предусматривается защитное заземление в соответствии с требованиями ПУЭ (глава 1 - 7).

2.3.7.2 Все металлические нетоковедущие части оборудования аппаратной должны иметь надежное заземление. Проектирование заземляющих устройств электрооборудования аппаратных базовых станций выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ, ГОСТ 12.1.030 и ВСН 332.

Конструктивно заземление выполняется в соответствии с требованиями «Инструкции по устройству заземления и молниезащите» (концерн «Электромонтаж»). Предусмотрено использование сварных, болтовых, клепочных соединений, а также соединений с помощью хомутов.

2.3.7.3 Для защитного заземления металлических частей технологического оборудования, нормально не находящегося под напряжением и получающего питание переменным током, во избежание возникновения помех необходимо прокладывать заземляющий проводник от точки подключения питающего кабеля по радиальной схеме.

Не следует использовать замкнутый контур защитного заземления.

2.3.7.4 В качестве молниезащитного заземления в первую очередь должны использоваться существующие заземляющие устройства (молниезащитная сетка на крыше здания, сварная арматура железобетонных конструкций и т. д.). Не допускается использование направляющих лифта в качестве заземляющих проводников.

2.3.7.5 Для защиты от наведения и заноса высокого потенциала по высокочастотным кабелям, которые прокладываются от антенны до радиотехнического оборудования, установленного в техническом здании, необходимо обеспечить электрический контакт экрана высокочастотных кабелей с металлическими конструкциями опоры и фидерного моста (при его наличии) в местах ввода в техническое здание, в местах подключения к антенне на опоре. Кроме того, высокочастотные кабели следует заземлять в местах изгиба по всему маршруту прокладки.

2.3.7.6 Защита от заноса высокого потенциала в аппаратную выполняется в соответствии с ВСН-1 и РД-34.21.122.

2.3.7.7 При вводе высокочастотных кабелей в аппаратную следует предусматривать разрядники для защиты радиотехнического оборудования.

2.3.7.8 Антенные опоры, устанавливаемые на крышах зданий, оборудованных молниезащитой в соответствии с РД 34.21.122, должны быть (не менее, чем в двух местах) электрически соединены с устройством молниезащиты.

2.3.7.9 В случае, если здание не имеет молниезащитных устройств, антенные опоры, устанавливаемые на здании, должны быть оборудованы устройством молниезащиты. Молниезащита выполняется в соответствии с требованиями РД 34.21.122 как для объектов III категории. Не следует оборудовать устройством молниезащиты антенные опоры, которые попадают в зону молниезащиты другого сооружения (высотного здания, дымовой трубы и т. п.).

2.3.7.10 Антенные опоры, устанавливаемые на зданиях, имеющих контур молниезащиты разного назначения, должны быть электрически соединены с контуром заземления здания.

Молниезащита троса, к которому крепятся кабели, осуществляется путем заземления опор. К молниезащитному заземлению должны быть присоединены лотки и другие металлоконструкции, по которым прокладываются кабели.

email

bap
ученик

Сообщений: 40

 

Re: заземление телеком. оборудования

05 апреля 2012 г., 00:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2night:
шкаф тяжёлый -вес около 200кг таскать по крыше здания не всегда возможно, может быть разноуровневая кровля. Антенны (2-3 шт) крепятся к внутренним стенкам парапета, либо на пригруженные опоры и не защищают шкаф от молнии.

email

night
специалист

Сообщений: 178

 

Re: заземление телеком. оборудования

05 апреля 2012 г., 09:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2bap:
Можно же поставить стержневой молниеприемник на некотором удалении и присоединить его к сущ. молниезащите. А присоединять Ре к токоотводу даже, на мой взгляд, опасно. Посмотрите на сайте Хакеля есть хорошие статьи по защите оборудования связи и т.п. А у ОВО в каталогах хорошие картинки и методики расчетов, как защищать оборудование, установленное на крыше.

emailicq: 341078887

Ingeneros
специалист

Сообщений: 101

 

Re: заземление телеком. оборудования

05 апреля 2012 г., 09:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Какой оператор. Есть документы по обустройству базовых станций компаний МТС и теле 2. В документе МТС очень подробно написано про молниезащиту. Дайте контакты поделюсь при необходимости.

Учусь быть инженером

email

bap
ученик

Сообщений: 40

 

Re: заземление телеком. оборудования

07 апреля 2012 г., 04:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Ingeneros:
оперетор Yota-Скартел.
Если поделитесь, спасибо Вам. контакты- bap4@yandex.ru

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

 

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru