Colan KVM
ENGLISH

✧ KVM-СИСТЕМЫ ДЛЯ АСУ, СИТУАЦИОННЫХ И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРОВ,
  УПРАВЛЕНИЯ ОФИСНОЙ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ, СЕРВЕРНЫХ И ЦОД
✧ СИСТЕМЫ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ, ВИДЕОСТЕНЫ
✧ ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
✧ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 14:46 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:






Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Схема питания противодымной вентиляции


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Эл2
профи

Сообщений: 1558

 

Схема питания противодымной вентиляции

14 марта 2012 г., 17:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Многоуровневый закрытый авто гараж. 10 этажей. Система противодымной вентиляции находится на кровле (практически все элементы системы). На нижнем уровне находятся противопожарные насосы. На каждом этаже автоматика, клапана, противопожарная сигнализация.
Схема строится от противопожарной распределительной панели (ПРП) ВРУ. АВР общий для панелей ПРП и распред панели электроприемников I группы. Все 20 вентиляторов подпора и дымоудаления питаются по самостоятельным кабелям от панели ПРП с нижнего уровня. Так по стадии П и соответствует требованиям СП 6.13130.2009.
Хочется упростить систему питания и сделать на верхнем этаже еще одну панель ПРП с целью сокращения числа кабелей. От этой панели предполагаю питать все противопожарные устройства кровли. Требования СП 6.13130.2009 п.4.5, 4.6, 4.12 будут выполнены.
Как правильнее будет запитать эту панель:
1.От панели ПРП нижнего уровня одним кабелем?
2.Сделать еще один отвод после вводных рубильников ВРУ и подняв наверх два кабеля (рабочий, резервный) установить на верху свой АВР?
3.Или так не годится и оставить как в стадии П?

Плету сети и ерунду всякую

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Гость
гость

 

Re: Схема питания противодымной вентиляции

14 марта 2012 г., 18:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Насколько знаю, сейчас необходимо что бы электроприемники были запитаны напрямую от ВРУ. Раньше было просто по первой категории, с чем связаны данные изменения в НТД не понятно, но они есть. Ссылкой не поделюсь, на вскидку не поню, а искать лень

email

Гость
гость

 

Re: Схема питания противодымной вентиляции

14 марта 2012 г., 18:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


имел ввиду электроприемники систем дымоудаления

email

Эл2
профи

Сообщений: 1558

 

Re: Схема питания противодымной вентиляции

14 марта 2012 г., 18:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
я понял. Ссылку указал СП 6.13130.2009 п. 4.12. "Распределительные линии электроприемников систем противопож. защиты должны быть самостоятельными для каждого электроприемника, начиная от щита противопожарных устройств ВРУ. Допускается выполнять распределительные линии питания электроприемников систем противопожарной защиты для каждого электроприемника от групповых щитов противопожарных устройств при условии, что эти щиты должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для функционирования систем противопожарной защиты, в соответствии с п. 4.5, 4.6."

Плету сети и ерунду всякую

email

Volk
гость

 

Re: Схема питания противодымной вентиляции

14 марта 2012 г., 20:23

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Эл2 нижестоящие отдельные щиты (панели)-это нормально. Логика элементарна- это у тебя объект такой, здесь еще есть варианты. А представь если он в 5-10 раз больше и один отсек и что таскать десятки км кабелей, нереально раздувать ВРУ, увеличивать пожарную нагрузку здания, затраты и снижать этим самым надежность ЭС?
В чистоте- два отдельных кабеля для нижестоящей сборки с организацией там же АВР. Есть другие варианты, но это требует отдельной темы про надежность ЭС и определенную возможность убеждать "глухих" экспертов и т.п., поэтому предлагаю не вдаваться в них)))

email

Эл2
профи

Сообщений: 1558

 

Re: Схема питания противодымной вентиляции

15 марта 2012 г., 11:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Volk: Внизу уже есть противопожарная панель. Мне нужно запитать верхний уровень. Не хочу для каждого вентилятора отдельный кабель.

Плету сети и ерунду всякую

email

tatarin
профи

Сообщений: 391

 

Re: Схема питания противодымной вентиляции

15 марта 2012 г., 13:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


а придется тащить. но если не хочется тащить пучек, как вариант, я бы рассматрел такой:
внизу (на вводе) что-то типа ВРУ1-17 (2входа 1 выход через АВР). до распределительной панели тащим 1 кабель. распред панель ставим где-то наверху (поближе к нагрузкам) и уже от этой распред панели питаем весь "пожар".

emailicq: 325113175

Эл2
профи

Сообщений: 1558

 

Re: Схема питания противодымной вентиляции

15 марта 2012 г., 13:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2tatarin: АВР внизу, кабель наверх один, далее распред панель (на верху). Так я понял?

Плету сети и ерунду всякую

email

tatarin
профи

Сообщений: 391

 

Re: Схема питания противодымной вентиляции

15 марта 2012 г., 13:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


я это и имел ввиду. правда вызывает сомнение надежность такой схемы.

emailicq: 325113175

Эл2
профи

Сообщений: 1558

 

Re: Схема питания противодымной вентиляции

15 марта 2012 г., 13:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


+

Плету сети и ерунду всякую

email

Volk
гость

 

Re: Схема питания противодымной вентиляции

15 марта 2012 г., 14:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Нижестоящ в моем опусе- по схеме(по ходу распр эл эн), а не по отметкам, те по электр, а не строит критериям

email

tatarin
профи

Сообщений: 391

 

Re: Схема питания противодымной вентиляции

15 марта 2012 г., 14:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Волк предлагает поднять 2 кабеля и организовать еще одну ВРУ пожара (это вопрос)

emailicq: 325113175

Эл2
профи

Сообщений: 1558

 

Re: Схема питания противодымной вентиляции

15 марта 2012 г., 14:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Volk: теперь я понял полностью, твой вариант. Согласен -это надёжнее.
Хотя правильны (в смысле не нарушают требований НТД) оба варианта.
Танцуем между 3-х основных ...: надёжно, правильно, недорого. Недорого, в проектировании вопрос менее всего приоритетный, поэтому склоняюсь к варианту Volka. И с экспертами с таких позиций легче начинать,,)

Плету сети и ерунду всякую

email

Old Zo
профи

Сообщений: 845

 

Re: Схема питания противодымной вентиляции

15 марта 2012 г., 18:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Эл2:
АВР общий для панелей ПРП и распред панели электроприемников I группы
можно подробнее как это выполняется? АВР с двумя выходями на две секции - одна на пожарку, вторая - на 1-ю категорию?

email

Эл2
профи

Сообщений: 1558

 

Re: Схема питания противодымной вентиляции

15 марта 2012 г., 18:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Old Zo: да. После АВРа две линии, на каждой свой автомат и даже учет. Так в стадии П.

Плету сети и ерунду всякую

email

Old Zo
профи

Сообщений: 845

 

Re: Схема питания противодымной вентиляции

15 марта 2012 г., 19:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Позвольте отступление от темы.
Я ставлю шкаф управления пожарными насосами на 2 ввода, поэтому на пожар после АВР у меня 2 секции должны быть. Плюс должна быть секции на 1-ю категорию.
Кроме варианта с двумя АВР (пожар - АРВ - две секции, 1-я категоия - АВР - одна секция), решений нет?

email

Old Zo
профи

Сообщений: 845

 

Re: Схема питания противодымной вентиляции

15 марта 2012 г., 19:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


кстати "самостоятельность" противопожарного ВРУ вкупе с АВР по п. 4.7 СП6 допускает подключение секции 1-категории?

email

tatarin
профи

Сообщений: 391

 

Re: Схема питания противодымной вентиляции

16 марта 2012 г., 08:19

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2 Old Zo

у нас местечковая фирма МИКА (г.Уфа) выпускает ВРУ М -15 и ВРУ М-16 до 250 и 400А соотв-но. схематично представляют из себя ВРУ с АВР на 2 входа и 2 выхода. других производителей не могу подсказать

emailicq: 325113175

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

 

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru