Colan KVM
ENGLISH

✧ KVM-СИСТЕМЫ ДЛЯ АСУ, СИТУАЦИОННЫХ И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРОВ,
  УПРАВЛЕНИЯ ОФИСНОЙ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ, СЕРВЕРНЫХ И ЦОД
✧ СИСТЕМЫ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ, ВИДЕОСТЕНЫ
✧ ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
✧ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 14:39 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:






Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Правильноли после автомата на 63А ставить трансф.тока на 60А


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

IIIy)(eR
профи

Сообщений: 311

 

Правильноли после автомата на 63А ставить трансф.тока на 60А

10 августа 2011 г., 11:19

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Допустим у меня расчетный ток 45А, на вводе ставлю автомат на 63А, а трансформаторов тока таких нет. Только либо 60А, либо 100А какие?


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3 4

golubkin
модератор

 

Re: Правильноли после автомата на 63А ставить трансф.тока на 60А

10 августа 2011 г., 11:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ищи на 75А

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

Сергей
гость

 

Re: Правильноли после автомата на 63А ставить трансф.тока на 60А

10 августа 2011 г., 13:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Посмотри:
РМ-2559 п.6.4

email

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: Правильноли после автомата на 63А ставить трансф.тока на 60А

10 августа 2011 г., 13:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


РМ-2559 п.6.4 В резервируемых схемах, когда ток аварийного режима проходит через один из счетчиков, коэффициент трансформации трансформаторов тока должен выбираться по току аварийного режима с учетом допустимой 20% перегрузки трансформаторов тока в аварийном режиме - для мАсквы и МО

вообще до 100А тр.т как-то не очень, счетчик прямого включения что ли ни как?

emailicq: 380411053

IIIy)(eR
профи

Сообщений: 311

 

Re: Правильноли после автомата на 63А ставить трансф.тока на 60А

10 августа 2011 г., 13:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


да принципе интересует сама суть вопроса, почему трансформаторы тока идут не на 63А, а на 60. И можно ли их ставить в описанной мной схеме?

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: Правильноли после автомата на 63А ставить трансф.тока на 60А

10 августа 2011 г., 14:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ТОП-0.66 50 на 3/5А или 75 на 3/5/10А, 60А вроде как нет?

emailicq: 380411053

Sharikov
профи

Сообщений: 865

 

Re: Правильноли после автомата на 63А ставить трансф.тока на 60А

10 августа 2011 г., 14:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


я б 60А поставил.)
нет, можно городить тепловой расцепитель...

email

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: Правильноли после автомата на 63А ставить трансф.тока на 60А

10 августа 2011 г., 14:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


можно городить тепловой расцепитель а в АВ его нет?

emailicq: 380411053

IIIy)(eR
профи

Сообщений: 311

 

Re: Правильноли после автомата на 63А ставить трансф.тока на

10 августа 2011 г., 15:44

обратиться обратиться    цитировать цитировать


я б 60А поставил.)

так вот и я думал - решил что 60 правильнее, ведь тогда погрешность ТТ минимальна по расчету, а ведь мои 45А - это расчетный ток, он может быть и 30 когда объект начнет функционировать! а завышать номинал гор.электросеть не разрешит никак!

Volk
гость

 

Re: Правильноли после автомата на 63А ставить трансф.тока на

10 августа 2011 г., 22:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2IIIy)(eR
По ГОСТ (фрагменты)
-номинальный ряд (номинальный первичный ток трансформатора ) ТТ :
...40; 50; 75; 80; 100...
-допустимая нагрузка
номинал - ...40 50 75 80 100...
нагрузка - ...40 50 80 80 100...
...
По согласованию между потребителем и изготовителем допускается кратковременное, не более 2 ч в неделю, повышение первичного тока на 20 % по отношению к наибольшему рабочему первичному току...
все остальное от лукавого...из бойлера который...

email

al999
специалист

Сообщений: 151

 

Re: Правильноли после автомата на 63А ставить трансф.тока на

10 августа 2011 г., 23:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


VOLK
расчетный ток 45А, на вводе ставлю автомат на 63А, а трансформаторов тока таких нет
Тебе ничего не кажется странным?

email

Volk
гость

 

Re: Правильноли после автомата на 63А ставить трансф.тока на

10 августа 2011 г., 23:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


если про нахрена козе баян..т.е. ТТ на такой ток-то jgman уже сказал)))
если про завышение номинала до 63 А автомата-так автор ситуевину не описал, нагрузку тоже..характер объекта...всякое бывает...
про ГОСТ собствнено написал на терзания топикстартера -интересует сама суть вопроса, чтобы следующий раз не народ терзал а ГОСТ смотрел

email

Volk
гость

 

Re: Правильноли после автомата на 63А ставить трансф.тока на

10 августа 2011 г., 23:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Да и Допустим в самом начале отбивает желание анализировать)))

email

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: Правильноли после автомата на 63А ставить трансф.тока на

10 августа 2011 г., 23:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


смотря какой Щит, его назначение. очень смахивает на квартирный, опять таки по ГОСТ вводной АВ на 40А, если с ТТ то 50/5А стандарт. что не так?

тепловой расцепитель не отключиться при допустимых 45А, если не будет прогрет этим током на протяжении хотя бы часа. ТТ защищен.

как правило ТТ во ВРУ или ШРах берется на следующий номинал выше номинала тока АВ, либо равным ему (равным хуже если нет тепловой защиты)

emailicq: 380411053

Volk
гость

 

Re: Правильноли после автомата на 63А ставить трансф.тока на

11 августа 2011 г., 00:05

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В жилых общественных без защиты от перегрузки? Сильный ход... В духе времени

email

Нормальный
профи

Сообщений: 1095

 

Re: Правильноли после автомата на 63А ставить трансф.тока на

11 августа 2011 г., 09:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


У нас стояли ТТ 75/5, пришел дядька из Мосэнерго и повелел ставить эл. счетчик прямого включения. Грозил каким то письмом в котором сказано, что типа до 100А только прямое включение.
Но это в Москве.

emailicq: 199-299-896

Sharikov
профи

Сообщений: 865

 

Re: Правильноли после автомата на 63А ставить трансф.тока на

11 августа 2011 г., 09:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


to jgman
есть я имелл ввиду менее 63))
Друзья, а если автомат поставить на 50А! тогда все вроде гуд?.

email

Sharikov
профи

Сообщений: 865

 

Re: Правильноли после автомата на 63А ставить трансф.тока на

11 августа 2011 г., 09:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


и ТТ на 50А

email

IIIy)(eR
профи

Сообщений: 311

 

Re: Правильноли после автомата на 63А ставить трансф.тока на

11 августа 2011 г., 11:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Друзья, а если автомат поставить на 50А! тогда все вроде гуд?
и ТТ на 50А
а как же возможный разброс 10-15% характеристик срабатывания автомата, я всегда проверяю умножив номинал автомата на 0.85

50х0,85=42,5 или 50х0,9=45 - все равно в притык получается, и уже вроде как совсем не хочется ставить такой вводной автомат

Да и Допустим в самом начале отбивает желание анализировать)))
расчетный ток на самом деле 45

если про нахрена козе баян..т.е. ТТ на такой ток-то jgman уже сказал)))
если про завышение номинала до 63 А автомата-так автор ситуевину не описал, нагрузку тоже..характер объекта...всякое бывает...
про ГОСТ собствнено написал на терзания топикстартера -интересует сама суть вопроса, чтобы следующий раз не народ терзал а ГОСТ смотрел


Представляю как далеко бы мы ушли от главного вопроса. По моему в данном случае это не имеет никакого значения.

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: Правильноли после автомата на 63А ставить трансф.тока на

11 августа 2011 г., 11:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


очень смахивает на квартирный, опять таки по ГОСТ вводной АВ на 40А

emailicq: 380411053

Sharikov
профи

Сообщений: 865

 

Re: Правильноли после автомата на 63А ставить трансф.тока на

11 августа 2011 г., 12:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


to IIIy)(eR как же возможный разброс 10-15% характеристик срабатывания автомата, я всегда проверяю умножив номинал автомата на 0.85

Могу тупить.
Глянул хар-ки срабатывания на примере Tmax АББ, не такого. Это я про менее 1 (0,85) Может ГОСТ допускает?

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3 4

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

 

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru