Colan KVM
ENGLISH

✧ KVM-СИСТЕМЫ ДЛЯ АСУ, СИТУАЦИОННЫХ И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРОВ,
  УПРАВЛЕНИЯ ОФИСНОЙ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ, СЕРВЕРНЫХ И ЦОД
✧ СИСТЕМЫ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ, ВИДЕОСТЕНЫ
✧ ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
✧ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 14:46 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:






Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Серверная


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Ingenieur
специалист

Сообщений: 82

 

Серверная

09 июня 2011 г., 11:57

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Дали в работу серверную. Доселе заниматься не приходилось. Еще и с данными засада. В общем, в комнате будет 15 стоек (3 ряда по пять) и три кондиционера. В качестве исходных данных: мощность серверов 54 кВт, мощность кондиционирования 15 кВт. На вопрос о мощностях по каждому конкретному приемнику сказали "раздели 54 на 15 и 15 на 3"
Проекта на телекоммуникации нет (разрабатывается параллельно, другой организацией, связи с ними нет, заказчик говорит, делайте по-своему, они если что подстроятся )
По заземлению - пожелание заказчика не мудрить, обычная пятипроводка, никаких самостоятельных контуров.
Самое веселое - проект пойдет на госэкспертизу.
Уважаемые форумчане, подскажите какие могут встретиться подводные камни, на что обратить внимание, возможно кто подкинет какой-нибудь пример.

email

Продолжение темы: страница 4

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3 4

golubkin
модератор

 

Re: Серверная

16 сентября 2011 г., 21:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Volk ! Здесь средняя температура по палате не изменится 3кВАх3=1х9кВА, только нагрузка ляжет не на 3 фазы, а на 1.

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

golubkin
модератор

 

Re: Серверная

16 сентября 2011 г., 21:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


SergeiX139 ! Извини! сегодня уже не гляну

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

Volk
гость

 

Re: Серверная

16 сентября 2011 г., 22:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2golubkin средняя характеристики-жуткая вещь)))

email

golubkin
модератор

 

Re: Серверная

16 сентября 2011 г., 22:23

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Volk! тут в том и фишка! мощность серверов 54 кВт . УПСы их в нормальном режиме равномерно распределят по фазам, а вот в режиме байпас (самый худший и маловероятный) вплоть до 54кВт по одной фазе, а по другим по нулям. На второй странице темы я предупреждал, что надо закладывать однофазные упсы

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

Volk
гость

 

Re: Серверная

16 сентября 2011 г., 22:33

обратиться обратиться    цитировать цитировать


молодцы парни))) еще немного и дотянете до китайцев, у меня пока их никто не переплюнул..в одном проекте замутили желтокожие товарищи несколько сотен кВт однофазной нагрузки

email

Volk
гость

 

Re: Серверная

16 сентября 2011 г., 22:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


на 1 фазе 1 потребитель однофазный на несоклько сотен кВт (250 чтоли ..уже и забыл)))
где то упоминал здесь

email

golubkin
модератор

 

Re: Серверная

16 сентября 2011 г., 22:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Volk! Тут надо так 1-упс запитываешь ABC- фазы, 2-ой - ВСА, 3-САВ, 4-ый опять ABC и т.д

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

Ingenieur
специалист

Сообщений: 82

 

Re: Серверная

17 сентября 2011 г., 11:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Линии к ИБП и автоматы выбрал согласно рекомендациям паспорта, заказчика устраивает, трехфазное подключение выполнено по просьбе заказчика. Вопросы только у эксперта. Просит дать этот расчет (в режиме байпаса). Вопрос мой (выше) возникает в силу того, что я хочу понять, когда этот байпас включится. Если это чисто аварийная ситуация, то, получается мне надо выполнить следующий расчет: все сервера работают в нормальном режиме (нагрузка трехфазная равномерная), а один сломался и сел на однофазный байпас. Вариант множественных поломок не рассматриваем. Либо же возможен вариант, когда ВНЕЗАПНО в байпас уйдут два и более (или вообще все) ИБП?

email

golubkin
модератор

 

Re: Серверная

18 сентября 2011 г., 12:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Самый худший случай - пропало питание, батареи разрядились. Ибп перешел на байпас и ждет напряжение. появилось напряжение, батареи начали заряжаться и только через некоторое время запуститься инвертор и потребление будет со всех трех фаз.

Ибп переходит на байпас еще, если он неисправен, перегруз или мощное КЗ на выходе, или в ручную.

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

Ingenieur
специалист

Сообщений: 82

 

Re: Серверная

19 сентября 2011 г., 14:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


golubkin

Спасибо.

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5639

 

Re: Серверная

19 сентября 2011 г., 19:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


IT спецы просто обожают ставить УПСы 3 :1
Я б вообще их запретил если мощность больше 5кВА))
Наиболее интересно стоит вопрос когда он стоит в офисном помещении арендатора, где ты не можешь влиять на распред. сеть дальше этажного щита и мощности выделенной ТУ по 3Ф с соответствующим автоматом на вводе.
Еще интересный момент когда на 1ф байпасе отдельный вход и в паспорте прописан автомат какой нибудь "D" 125A.
Выбрать из каталога его не сложно, а вот когда дойдет до заказа оборудования, то там будут те самые... подводные камни...

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Volk
гость

 

Re: Серверная

19 сентября 2011 г., 19:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


а ты "B" 125 А однофазный поищи)))

email

golubkin
модератор

 

Re: Серверная

19 сентября 2011 г., 20:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


http://www.aton-stroy.ru/files/aton_cat_schneider_file4005.pdf

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

Volk
гость

 

Re: Серверная

19 сентября 2011 г., 20:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


тхах)))
так разговор о когда дойдет до заказа оборудования
каталогов то можно море найти..речь о конктретном заказе и СРОКАХ поставки..не знаю как ща, а в свое время это (125 А 1Р В)-было нечто)))
было правда и хуже..когда я заказчл ка кто одни световые приборы (точнее несветовые-в безопасном УФ спектре)..которые 4 мес только в англии изготавливались))и еще сколько то поставлятся должны были..меня тогда настоятельно попросили заменить на иные)))

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3 4

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

 

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.