Форум / Электрика / Организация временного электроснабжения по 10 кВ |
|
|
Винни профи
Сообщений: 568 |
Коллеги прошу совета.
Есть сборка 10 кВ. Часть ее попадает в реконструкцию, четыре ячейки. От этих ячеек подключена нагрузка которую можно отключить на сутки где-то.
Смонтировать рядом, в помещении в котором расположена вся сборка 10 кВ, еще что-то не представляется возможным.
Как вариант можно поставить КРУН, но вот вопрос как его подключить к шинам?
И еще вопрос, скорее основной вопрос, можно ли просверлить сборные шины 10 кВ и к ним присоединить кабель (через концевые муфты) или так делать нельзя?
|
Ответы
|
|
jgman профи
Сообщений: 2629 |
если по середине (между нагрузками) то как бы не хорошо будет, наверно прочность и стойкость уменьшиться, может с боку? кабель крепить надо как-то, муфту туже.
вообще самоделка кая-то получается ..
|
andrey357 профи
Сообщений: 1399 |
Стандарт: в 5-10 м от линии ставиться опора для отпайки, на ней РЛНД/ПРВТ, ОПН и с нее идет кабель....
на одной опоре первая цепь, на второй опоре вторая...
|
Redj профи
Сообщений: 2409 |
поставь RM6 в уголке гдето...
|
Electric14 профи
Сообщений: 1109 |
2Винни:
шины просверлить можно
но кабель надо крепить так чтобы расстояние от него до шин было не менее 0,6 м
и не понятно, зачем кабель??
"всю жизнь путал реактив с креативом"
|
Гость гость
|
2Redj
Поставить RM6, не вариант - нет места.
2andrey357
У меня РУ 10 кВ, встроена в здание, поставить опоры и попдойти к шинам РУ 10 КВ СИПом или голым проводом нет возможности, т.к. от РУ до внешней стены здания есть буфер из РУ 0,4 кВ. Да и не понятно зачем ставить опору с разъединителем.
2jgman
Да увы самоделка, а бывают не самоделки?
2Electric14
Не совсем понял как соблюсти растояние от него до шин в 0,6 м, ведь в точке крепления кабеля к шинам будет все равно меньше 0,6 м.
А чем если не кабелем, вести сборные шины на улицу (порядка 4 метров по прямой, через две стены) где эти шины заводить в КРУН?
|
andrey357 профи
Сообщений: 1399 |
2Гость: в другую тему попал с отпайками.
а что у вас под понятием - реконструкция: замена, ремонт и т.д. За сутки впихнуть , ошиновать и наладить новую ячейку проблем нет, если конечно помещение не напоминает конуру для собаки.
На шины сажать кабель - и на крун с принципе можно. вопрос - может его зацепить параллельно на отходЯщую ячейку???
|
jgman профи
Сообщений: 2629 |
может шины и не сверлить? использовать зажим из номенклатуры линейной арматуры (та которая на ВЛ)???
если самоделка, то должно быть красиво, всё не красивое не работает ..
|
andrey357 профи
Сообщений: 1399 |
может шины и не сверлить? использовать зажим из номенклатуры линейной арматуры (та которая на ВЛ)???
Это не заземление.... долбанет, так долбанет....
|
Винни профи
Сообщений: 568 |
Всем спасибо.
|
andrey357 профи
Сообщений: 1399 |
Всем спасибо.
Просто спасибо не отделаетесь - фото в студию...
|
|
|
|
|
|
|
|
Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001
|
|
ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru
|
|
|