Colan KVM
ENGLISH

✧ KVM-СИСТЕМЫ ДЛЯ АСУ, СИТУАЦИОННЫХ И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРОВ,
  УПРАВЛЕНИЯ ОФИСНОЙ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ, СЕРВЕРНЫХ И ЦОД
✧ СИСТЕМЫ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ, ВИДЕОСТЕНЫ
✧ ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
✧ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 6:40 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:






Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Щит управления секционной панелью


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

elec61
специалист

Сообщений: 191

 

Щит управления секционной панелью

29 марта 2010 г., 00:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


На одном из объектов монтировали ГРЩ с комплектным щитом управления. Схему "малость" переделали. Прошу оценить работоспособность.
Изменений довольно много (в ЩУ). Их можно внести в проект как дополнение или необходимо документ переделать?

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

elec61
специалист

Сообщений: 191

 

Re: Щит управления секционной панелью

30 марта 2010 г., 00:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


АУ !!!!!!!!!!!!
НАРОД !!!!!!!!!! ПРОЕКТИРОВЩИКИ !!!!!!!!!!!
Я ж вас не о синтезе белковых связей спрашиваю...
(Модераторы, вставьте пожалуйста в мое сообщение смайлика-висельника)

email

elec61
специалист

Сообщений: 191

 

Re: Щит управления секционной панелью

31 марта 2010 г., 22:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2elec61:
Проектировщики !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ААА-УУУ !!!
Или вы проэээктааанты ?????????????????????????????????

email

OHEMS
гость

 

Re: Щит управления секционной панелью

01 апреля 2010 г., 04:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Хотелось бы подробностей что из этой схемы должно получиться на выходе? Аппаратов поставлено много, а все-ли они нужны. Я подозреваю что это попытка уйти от появления встречного напряжения от одного из вводов, За счет отключения автоматов на вводных секциях и секционным пускателем. Может я и не прав..
Их можно внести в проект как дополнение
А кто выпустил проект? Ваших рук дело или проектная организация?

email

elec61
специалист

Сообщений: 191

 

Re: Щит управления секционной панелью

02 апреля 2010 г., 01:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2OHEMS:

Я считаю, что упростить можно.
Насчет встречки, абсолютно верно.
Схема проектная (была когдато).
Лучше распечатайте бумажку и покажите косячки....

email

OHEMS
гость

 

Re: Щит управления секционной панелью

02 апреля 2010 г., 01:57

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А вводы на ГРЩ случаем не с разных подстанций?
мне бы еще перечень элементов схемы посмотреть,

email

elec61
специалист

Сообщений: 191

 

Re: Щит управления секционной панелью

02 апреля 2010 г., 17:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вводы с одной ТП (трансы 2 шт ТМГ по 1000 кВА разных марок и годов выпуска). Работа впараллель исключена. Планируется впоследствии устанавливать дизель.
Обе схемы - монтажки.
РКФ - ЕЛ11
РВ - ЛЕГРАНД (широкодиапазонное).
АВ в ЩУ - ИЭК 6А
КМ в ЩУ - ИЭК КМИ - малогабаритные.
Звонок, лампы, переключатели - ИЭК.
А это вообще принципиально важен перечень?
Меня в первую очередь интересует работоспособность.

email

Fahrenheit
профи

Сообщений: 636

 

Re: Щит управления секционной панелью

04 апреля 2010 г., 13:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


где самоподхват АВРа после КЗ?? а так белеберда какая-та

emailicq: 274281web-сайт

elec61
специалист

Сообщений: 191

 

Re: Щит управления секционной панелью

04 апреля 2010 г., 14:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Fahrenheit:
АВР как такогого нет.
Смысл схемы в автоматическом режиме обеспечить перевод 2-х секций на оставшийся в работе ввод.
На вводах в ГРЩ стоят АВ 1000А с нез. расцепителями.
Секционник - КМИ 630А.
Один ввод не тянет полную нагрузку двух секций. Необходимо
отключать второстепенных потребителей.

Объясните, что такое самоподхват АВР при КЗ?

ТСН на ТП отсутствует. Как правильно получить оперативную фазу???

email

Fahrenheit
профи

Сообщений: 636

 

Re: Щит управления секционной панелью

04 апреля 2010 г., 16:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ТСН на ТП отсутствует. Как правильно получить оперативную фазу??? пускателем 9А(не реле!!!) пара последовательных НО с ввода1(QF1.1) и пара НЗ(доп-контакты) с ввода2(QF2.1).... получишь опер. ток 220В

Объясните, что такое самоподхват АВР при КЗ? защита от повторного включения на КЗ или блокировка АВР(самодхват осуществл. триггерным реле типа РП12 или методом введения в цепь катушки практически любого реле контактов состояния и т.п.)

Один ввод не тянет полную нагрузку двух секций. Необходимо
отключать второстепенных потребителей.
каким способом?

emailicq: 274281web-сайт

elec61
специалист

Сообщений: 191

 

Re: Щит управления секционной панелью

04 апреля 2010 г., 18:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Fahrenheit:

С пускателем для опер. тока недопонял. Пускатель один? А схему можно? С реле РП1 с схеме опер. тока ЩУ - согласен, КОСЯК.

С моментом КЗ и его влиянием на цепи упр. в АВР, тоже не догоняю , хотя в приведенной схеме, нет классического АВР как такогого. Если не затруднит, покажите пожалуйста это на выложенной мною схемке. Как выполнить этот самый самоподхват?

Второстепенная нагрузка в линейных панелях автоматически отключается путем подачи U на нез. расцепители через QF9-12 (в ЩУ), энто как в автоматическом, так и в ручном режиме.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

 

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru