Ответы
|
|
elec61 специалист
Сообщений: 191 |
АУ !!!!!!!!!!!!
НАРОД !!!!!!!!!! ПРОЕКТИРОВЩИКИ !!!!!!!!!!!
Я ж вас не о синтезе белковых связей спрашиваю...
(Модераторы, вставьте пожалуйста в мое сообщение смайлика-висельника)
|
elec61 специалист
Сообщений: 191 |
2elec61:
Проектировщики !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ААА-УУУ !!!
Или вы проэээктааанты ?????????????????????????????????
|
OHEMS гость
|
Хотелось бы подробностей что из этой схемы должно получиться на выходе? Аппаратов поставлено много, а все-ли они нужны. Я подозреваю что это попытка уйти от появления встречного напряжения от одного из вводов, За счет отключения автоматов на вводных секциях и секционным пускателем. Может я и не прав..
Их можно внести в проект как дополнение
А кто выпустил проект? Ваших рук дело или проектная организация?
|
elec61 специалист
Сообщений: 191 |
2OHEMS:
Я считаю, что упростить можно.
Насчет встречки, абсолютно верно.
Схема проектная (была когдато).
Лучше распечатайте бумажку и покажите косячки....
|
OHEMS гость
|
А вводы на ГРЩ случаем не с разных подстанций?
мне бы еще перечень элементов схемы посмотреть,
|
elec61 специалист
Сообщений: 191 |
Вводы с одной ТП (трансы 2 шт ТМГ по 1000 кВА разных марок и годов выпуска). Работа впараллель исключена. Планируется впоследствии устанавливать дизель.
Обе схемы - монтажки.
РКФ - ЕЛ11
РВ - ЛЕГРАНД (широкодиапазонное).
АВ в ЩУ - ИЭК 6А
КМ в ЩУ - ИЭК КМИ - малогабаритные.
Звонок, лампы, переключатели - ИЭК.
А это вообще принципиально важен перечень?
Меня в первую очередь интересует работоспособность.
|
Fahrenheit профи
Сообщений: 636 |
где самоподхват АВРа после КЗ?? а так белеберда какая-та
|
elec61 специалист
Сообщений: 191 |
2Fahrenheit:
АВР как такогого нет.
Смысл схемы в автоматическом режиме обеспечить перевод 2-х секций на оставшийся в работе ввод.
На вводах в ГРЩ стоят АВ 1000А с нез. расцепителями.
Секционник - КМИ 630А.
Один ввод не тянет полную нагрузку двух секций. Необходимо
отключать второстепенных потребителей.
Объясните, что такое самоподхват АВР при КЗ?
ТСН на ТП отсутствует. Как правильно получить оперативную фазу???
|
Fahrenheit профи
Сообщений: 636 |
ТСН на ТП отсутствует. Как правильно получить оперативную фазу??? пускателем 9А(не реле!!!) пара последовательных НО с ввода1(QF1.1) и пара НЗ(доп-контакты) с ввода2(QF2.1).... получишь опер. ток 220В
Объясните, что такое самоподхват АВР при КЗ? защита от повторного включения на КЗ или блокировка АВР(самодхват осуществл. триггерным реле типа РП12 или методом введения в цепь катушки практически любого реле контактов состояния и т.п.)
Один ввод не тянет полную нагрузку двух секций. Необходимо
отключать второстепенных потребителей. каким способом?
|
elec61 специалист
Сообщений: 191 |
2Fahrenheit:
С пускателем для опер. тока недопонял. Пускатель один? А схему можно? С реле РП1 с схеме опер. тока ЩУ - согласен, КОСЯК.
С моментом КЗ и его влиянием на цепи упр. в АВР, тоже не догоняю , хотя в приведенной схеме, нет классического АВР как такогого. Если не затруднит, покажите пожалуйста это на выложенной мною схемке. Как выполнить этот самый самоподхват?
Второстепенная нагрузка в линейных панелях автоматически отключается путем подачи U на нез. расцепители через QF9-12 (в ЩУ), энто как в автоматическом, так и в ручном режиме.
|
|
|