Форум / Электрика / Взаимно резервируемые линии |
|
|
Интересующийся гость
|
ТОВАРИЩИ!!!!!!!!! ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!! Очень надо! ФАС задал вопрос, а мы не знаем что ответить!
Существует ли где-нибудь в НТД четкое определение взаимно резервируемых линий электроснабжения.
|
Ответы
|
|
ИБП гость
|
А при чём тут финансово администр. служба?
|
Violent MITCHELL профи
Сообщений: 1998 |
финансово администр. служба
Кажися речь о Федеральной Антимонопольной
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
Владимир_43 профи
Сообщений: 891 |
Нашел только вот это
ПУЭ 1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
1.2.10. Независимый источник питания - источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания.
К числу независимых источников питания относятся две секции или системы шин одной или двух электростанций и подстанций при одновременном соблюдении следующих двух условий:
1) каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от независимого источника питания;
2) секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин.
Выполним работы. КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО, ДЕШЕВО. Выбирайте ДВА любых критерия.
|
Al Ща профи
Сообщений: 3296 |
До кучи... Словарь терминов в области промышленной безопасности и в смежных областях
Ответственные составители: Е.В. Кловач, А.С. Печеркин, В.И.Сидоров,В.К. Шалаев/
Взаимозаменяемость - Пригодность одного изделия, процесса или услуги для использования вместо другого изделия, процесса или услуги в целях выполнения одних и тех же требований. Функциональный аспект
взаимозаменяемости называется "функциональная взаимозаменяемость", а размерный аспект - "размерная (геометрическая) взаимозаменяемость"
А пуркуа-бы и не па?
|
Интересующийся гость
|
спасибо и на том...
Кстати ФАС Федеральная Антимонопольная Служба, спрашивают, сами не знают, чего хотят, блин...
|
Al Ща профи
Сообщений: 3296 |
2Интересующийся:
ФАС Федеральная Антимонопольная Служба
Это они на конкуренцию между линиями намекают...чтобы была..
А пуркуа-бы и не па?
|
Владимир_43 профи
Сообщений: 891 |
2Al Ща: зачот )
Выполним работы. КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО, ДЕШЕВО. Выбирайте ДВА любых критерия.
|
Интересующийся гость
|
Согласен, сами че-то не догадались...
А если серьезно, наша уважаемая сетевая организация всеми правдами и не правдами пытается отвертется в выдаче ТУ по 2 и тем более 1 категории надежности, дает тока на 3. Соответственно птребители обращаются к ФАС, а спецов там не очень, по этому рождаются "разные" вопросы, на которые приходится искать более-менее приличные ответы!
|
Гость гость
|
2Интересующийся:
Обязательно обратите внимание на ПП 530 "О розничном рынке электроэнергии" там дана эта характеристика. Вы же на розничном рынкеэлектроэнергии получаете ТУ.
|
Кузьменко В.В. гость
|
2Гость:
Обязательно обратите внимание на ПП 530 "О розничном рынке электроэнергии" там дана эта характеристика.
Зачем вводить людей в заблуждение?
В указанном Постановлении Правительства РФ нет и намека на указанную характеристику. На 85-ти листах документа, приложениях и изменениях - даже совокупность этих слов не встречается.
|
Гость гость
|
2Кузьменко В.В.:
На 85-ти листах документа, приложениях и изменениях - даже совокупность этих слов не встречается.
Постановление правительства РФ 530
VIII. Обеспечение надежности снабжения
потребителей электрической энергией и ее качества
112. Качество электрической энергии обеспечивается совместными действиями субъектов электроэнергетики, обеспечивающих снабжение электрической энергией потребителей, в том числе гарантирующих поставщиков, энергосбытовых организаций, энергоснабжающих организаций, сетевых организаций, системного оператора и иных субъектов оперативно-диспетчерского управления, а также производителей (поставщиков) электрической энергии во исполнение своих обязательств по договорам на оптовом и розничных рынках электрической энергии. Указанные субъекты отвечают перед потребителями за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соответствующим договорам, в том числе за надежность снабжения их электрической энергией и ее качество в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными требованиями.
113. В договорах оказания услуг по передаче электрической энергии и энергоснабжения определяется категория надежности снабжения потребителя электрической энергией (далее - категория надежности), обусловливающая содержание обязательств по обеспечению надежности снабжения электрической энергией соответствующего потребителя, в том числе:
допустимое число часов отключения в год, не связанного с неисполнением потребителем обязательств по соответствующим договорам и их расторжением, а также с обстоятельствами непреодолимой силы и иными основаниями, исключающими ответственность гарантирующих поставщиков, энергоснабжающих, энергосбытовых и сетевых организаций и иных субъектов электроэнергетики перед потребителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договоров;
срок восстановления энергоснабжения.
Первой категорией надежности предусматривается необходимость обеспечения беспрерывного режима работы энергопринимающих устройств, перерыв снабжения электрической энергией которых может повлечь угрозу жизни и здоровью людей, угрозу безопасности государства, значительный материальный ущерб.
Условиями второй категории надежности предусматривается необходимость обеспечения надежного функционирования энергопринимающих устройств, перерыв снабжения электрической энергией которых приводит к недопустимым нарушениям технологических процессов производства.
Энергоснабжение потребителей, не отнесенных к первой или второй категориям надежности, осуществляется по третьей категории надежности.
Для первой и второй категорий надежности допустимое число часов отключения в год и сроки восстановления энергоснабжения определяются сторонами в зависимости от конкретных параметров схемы электроснабжения, наличия резервных источников питания и особенностей технологического процесса потребителя, но не могут быть более соответствующих величин, предусмотренных для третьей категории надежности.
Для третьей категории надежности допустимое число часов отключения в год составляет 72 часа, но не более 24 часов подряд, включая срок восстановления энергоснабжения, за исключением случаев, когда для производства ремонта объектов электросетевого хозяйства необходимы более длительные сроки, согласованные с федеральным органом исполнительной власти по государственному энергетическому надзору.
Резервный источник снабжения электрической энергией в случае, если условием договора о первой или второй категории надежности предусмотрено его наличие, устанавливается потребителем и поддерживается в состоянии готовности к использованию при возникновении отключений или введении ограничения потребления электрической энергии. В случае невыполнения потребителем указанного требования резервный источник снабжения электрической энергией устанавливается и обслуживается сетевой организацией за счет соответствующего потребителя, а в случае возникновения отключений подачи электрической энергии вследствие повреждения оборудования, в том числе в результате стихийных бедствий, а также вследствие необходимости отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей (далее - внерегламентные отключения) до установки такого резервного источника сетевая организация не несет ответственности за нарушение условия о категории надежности по договору.
|
Кузьменко В.В. гость
|
2Гость:
Спасибо за цитату. Я внимательно изучил весь документ, а раздел по надежности снабжения особенно.
Не будем спорить дальше, лучше останемся каждый при своем мнении.
|
|
|
|
|
|
|