Colan KVM
ENGLISH

✧ KVM-СИСТЕМЫ ДЛЯ АСУ, СИТУАЦИОННЫХ И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРОВ,
  УПРАВЛЕНИЯ ОФИСНОЙ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ, СЕРВЕРНЫХ И ЦОД
✧ СИСТЕМЫ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ, ВИДЕОСТЕНЫ
✧ ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
✧ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 12:37 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:






Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Котельная коттеджа и вводной щиток


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Дмитрий
гость

 

Котельная коттеджа и вводной щиток

23 сентября 2009 г., 11:33

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Есть обычный коттедж.

В нем небольшая котельная (помещение с трубами и газовым котлом). Котел идет со своей комплектной автоматикой.

Котел обычный газовый небольшой (для установки в коттеджи).

Внимание вопрос!!!

1) Могу ли я в такой котельной поставить электрический щит
(вводно-распределительный на весь коттедж)?

2) Могу ли я в такой котельной разместить
небольшой бензогенратор (1-фазный, 6 кВт)?

3) Такие котельные к взрывоопасным помещениям не относятся?

P.S. Запретов в НТД не знаю.
Просто возможны всякие аналогии с большими газовыми котельными (взрывоопасными).


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

АК
гость

 

Re: Котельная коттеджа и вводной щиток

23 сентября 2009 г., 13:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


может поможет - http://www.remontnik.ru/docs/3857/?page=6
- как яхту назовешь так она и поплывет - "котельная" это одни требования, а если назвать "топочная" то другие;
мое же мнение по вопросам такое:
1.- скорее всего - да, но я бы не стал
2.- скорее всего нет
3.- скорее пожароопасное
С уважением АК

email

Дмитрий
гость

 

Re: Котельная коттеджа и вводной щиток

23 сентября 2009 г., 15:06

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2АК:

Спасибо.

1.- скорее всего - да, но я бы не стал

Дело в том, что это небольшой загородный домик (типа дача).
В нем всего одно единственное техническое помещение.
Кроме того, вводной кабель и проводники заземления также пойдут через помещение котельной/топочной.

3.- скорее пожароопасное
Современная газовая котельная - это чистое, сухое помещение. Влаги, сырости, капель, конденсата, пыли
здесь нет.
Пол кафельный. Отделка стен и потолков на высшем уровне.

Соответственно все оборудование котла закрытое.

email

Роман-электрик
профи

Сообщений: 1969

 

Re: Котельная коттеджа и вводной щиток

23 сентября 2009 г., 21:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


1.- скорее всего - да, но я бы не сталя бы тоже не стал..по ПУЭ даже выключатель освещения у входной двери снаружи устанавливается а тут щит....2.- скорее всего нетсогласен..у бензогенератора категория взрывоопасности повыше будет..почему и применяют по максимуму дизельные двигатель-генераторные установки (да,да именно так расшифровывается ДГУ а не дизельные как многие их называют..)
по п.3 по НТД условия окр. среды нормальные но аварийный светильник должен быть во взрывозащищенном исполнении! (не степень защиты указана например IP44) а по расчету в маленьком помещени вполне может получиться и взрывоопасное ..Свеча вокруг места расположения газовой горелки диаметр кажеться 5м высота не то 2м, не то 2,5м это считается взрывоопасная зона при расчетах, покрайней мере так принимают пожарные при расчете.... так что вполне может получиться взрывоопасное помещение...
З.Ы. Оборудование закрытое, только вот откуда он воздух берет для горения?

Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.

email

Дмитрий
гость

 

Re: Котельная коттеджа и вводной щиток

24 сентября 2009 г., 10:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Роман-электрик:
по ПУЭ даже выключатель освещения у входной двери снаружи устанавливается а тут щит..

А пункт не укажите?

email

Гость
гость

 

Re: Котельная коттеджа и вводной щиток

24 сентября 2009 г., 12:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Дмитрий: Укажем отчего ж не указать?
ПУЭ п.7.3.48. В помещениях отопительных котельных, встроенных в здания и предназначенных для работы на газообразном топливе или на жидком топливе с температурой вспышки 61 °С и ниже, требуется предусматривать необходимый минимум взрывозащищенных светильников, включаемых перед началом работы котельной установки. Выключатели для светильников устанавливаются вне помещения котельной

email

Дмитрий
гость

 

Re: Котельная коттеджа и вводной щиток

24 сентября 2009 г., 13:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
Спасибо!

email

Гость
гость

 

Re: Котельная коттеджа и вводной щиток

24 сентября 2009 г., 16:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ну вы блин даете, а вот например газовые котлы вообще ставят в кухне, прикажите и выключатель за дверь выносить и взровобезопасную люстру делать

email

Yandy
специалист

Сообщений: 98

 

Re: Котельная коттеджа и вводной щиток

24 сентября 2009 г., 21:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
А тут может быть и так:
- как яхту назовешь так она и поплывет - "котельная" это одни требования, а если назвать "топочная" то другие;
(а если кухня, то третьи ... )

Одна голова хорошо, а много-это разврат...

Роман-электрик
профи

Сообщений: 1969

 

Re: Котельная коттеджа и вводной щиток

24 сентября 2009 г., 22:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


и взровобезопасную люстру делать не люстру делать,а рядом взрывобезопасный светильник вешать с аккумулятором (аварийный то бишь) по СП так положено ( всмысле аварийный светильник вешать а не про кухню с люстрой)...

Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.

email

fasyk
новичок

Сообщений: 1

 

Re: Котельная коттеджа и вводной щиток

21 февраля 2017 г., 14:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вводной щит отдельно от котельной однозначно, а выключатель можно герметичного исполнения поставить у двери http://energypoint.ru/rent-boiler-room/ такой котельной

email

ГостьТЭЦ
гость

 

Re: Котельная коттеджа и вводной щиток

02 марта 2017 г., 14:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А если котел электрический в доме и у него отдельное помещение, и в нем находится щит. Он же и вводной и распределительный на 1 этаж - типа ВРУ. На втором будет свой отдельный бокс-распределительный. Тут как быть с котлом?

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

 

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru