Colan KVM
ENGLISH

✧ KVM-СИСТЕМЫ ДЛЯ АСУ, СИТУАЦИОННЫХ И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРОВ,
  УПРАВЛЕНИЯ ОФИСНОЙ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ, СЕРВЕРНЫХ И ЦОД
✧ СИСТЕМЫ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ, ВИДЕОСТЕНЫ
✧ ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
✧ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 8:43 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:






Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Как найти утечку?


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

bashnia
профи

Сообщений: 560

 

Как найти утечку?

14 сентября 2009 г., 18:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Всем привет! Ситуевина такая.
Обычная квартирка. В щите вводной АВ и три дифа на всю эту квартирку. Цепи освещение и розетки по группам не разделены. Все вместе короче. Так вот приблизительно раз в 1-1,5 месяца на кухне перегорает лампочка и выбивает диф. Соответственно тухнет вся группа сидящая на этом дифе (свет и розетки). Хозяин квартирки пробовал менять лампочки. Эфект тот же.
Вообще работа любой лампочки 1 месяц, это само по себе не нормально. Но вот интересно, из-за чего возникает ток утечки?
Я конечно посоветовал, поменять патрон, но это может проблеммы не решить.
Народ что думаете?

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

ozi
модератор

Сообщений: 7116

 

Re: Как найти утечку?

14 сентября 2009 г., 18:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Может вся трабла не в утечке: сгорает лампа и диф выбивает не то от тока срабатывает (АВ, когда лампочка сгорает, тоже бывает выбивает), не то от всплеска напряга с утечкой или временнОй ошибки "УЗО" при сгорания лампы. Тут дифавтоматчики пусть про преимущества диагностики дифа расскажут
Лампа от чего сгорает - темы такие были: а хрен его знает. Лампочки из одной китайской серии, патрон плохо тепло отводит, дитё из рогатки стреляет или плюётся или еще какой шайтан

emailweb-сайт

Кузьменко В.В.
гость

 

Re: Как найти утечку?

14 сентября 2009 г., 19:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ozi:
Уважаемый Сергей Семенович!

Раз уж Вы "попались" на заинтересовавшем Вас вопросе, и зная, что Вы "Профессор" в этих вопросах, не прокомментируете в 2-х словах смысл второго предложения в определении тока утечки?

Токами утечки в соответствии с МЭК 442-01-24 называются токи, протекающие между находящимися под напряжением токопроводящими частями и землей в результате нарушения изоляции. Этот ток может содержать емкостную составляющую, возникающую в результате преднамеренного использования конденсаторов [ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 «Безопасность машин. Электрообору-дование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования», п. 8.2.8].

email

ozi
модератор

Сообщений: 7116

 

Re: Как найти утечку?

14 сентября 2009 г., 20:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


quote]Этот ток может содержать емкостную составляющую, возникающую в результате преднамеренного использования конденсаторов - ? Если стоят конденсаторы от помех L-PE, изоляция в них не пробита, но ток через них идет и является утечкой (почти во всех сетевых фильтрах). Ток у вас переменный и он в принципе проходит через любой изолятор емкостным способом: как через две обкладки конденсатора, даже если конденсаторов и нет
Вообще-то утечку рассматриваю гораздо шире: любой уход тока из контура. Хоть фаза-чужая фаза, хоть ноль-чужой ноль/земля и тп.

emailweb-сайт

Кузьменко В.В.
гость

 

Re: Как найти утечку?

14 сентября 2009 г., 20:45

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ozi:
Так, хорошо, спасибо (хотя и дошло процентов на 10...)!
А какие примерно значения этого тока утечки могут быть от конденсаторов в сетевых фильтрах (т.е. - емкостная составляющая дает реальный ток утечки?)?
"ПУЭ" эти токи учитывать "не велит", может, про них забыть?

email

Винни
профи

Сообщений: 568

 

Re: Как найти утечку?

14 сентября 2009 г., 20:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ozi
И мне тоже, если не затруднит разъясните пожалуйста. Про эти утечки через фильтры.

emailicq: 368643124

ozi
модератор

Сообщений: 7116

 

Re: Как найти утечку?

14 сентября 2009 г., 21:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Скажем для примера, типовой небольшой фильтр

С1 и С2 - те самые конденсаторы на землю, через которые и идет утечка. Для 100 Вт они в районе 0,01 мкф. Один из них будет фаза-земля, второй - ноль-земля (можно не считать). Итого ток утечки =U/(1/(2*Pi*F*С))=220*314*0,01* 0,000001=0,69 мА
Если мощность выше, ставят конденсаторы побольше и утечка будет больше. Могут быть др схемы с др номиналами. Ток утечки через хорошо изолированное устройство типа монитора легко измерить: вся утечка идет через РЕ и можно воткнуть устройство (без интерфейса) в розетку через переходник скажем "евро" без земли и милиамперметром напрямую измерить ток РЕ розетки-корпус/РЕ вилки. Для компов измерял - 0,5-1 мА на средний комп и столько же на монитор ЭЛТ.
Это натуральные токи утечки, котрые вы легко ощутите пальцами при отключенной РЕ. И которые и вырубят УЗО при 10 и более рабочих местах, что все проектировщики знают. Почему и где ПУЭ не велит ?

emailweb-сайт

Кузьменко В.В.
гость

 

Re: Как найти утечку?

14 сентября 2009 г., 21:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


1. «ПУЭ», 7-е изд., гл. 7, п. 7.1.83. «Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника».

2. ФСПК
Фильтр сетевой помехоподавляющий комбинированный (ФСПК) на ток 100 - 200 А
1. Введение.
1.1. Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации распространяется на защитные устройства типа ФСПК, рассчитанные на максимальный рабочий ток 100 - 200 А и напряжение 220/380 В, с естественным воздушным охлаждением.
1.2. При изложении приняты следующие обозначения:
ЗУ - защитное устройство;
ТО - техническое описание и инструкция по эксплуатации.
2. Назначение, технические данные.
2.1. ЗУ предназначено для:
- подавления помех и спектральных составляющих различных сигналов в однофазных двухпроводных и трехфазных четырехпроводных цепях электропитания напряжением 220/380 В, частотой 50 Гц;
- подавления помех и спектральных составляющих различных сигналов, распространяющихся по экранным оболочкам кабелей электропитания и нулевому проводу.
2.2. Основные технические данные.
Величина вносимого затухания по напряжению в полосе частот 0,02 - 1000 МГц > 60 ± 2,5 дБ
Величина падения напряжения на частоте 50 Гц при максимальном рабочем токе < 5 В
Наработка на отказ (при доверительной вероятности 0,8 ) > 10 000 час.
Срок эксплуатации не менее 12 лет
Габаритные и установочные размеры ЗУ указаны в приложении 1, электрическая схема приведена в приложении 2.
2.3. Расшифровка условного обозначения типов ЗУ:
Ф - фильтр;
С - сетевой;
П - помехоподавляющий;
К - комбинированный;
0,22/0,38 - напряжение питающей сети, кВ.
Пример записи обозначения ЗУ при его заказе и в документации другого изделия:
ЗУ-ФСПК-100(200)-92 УХЛ4; где 40 - максимальный рабочий ток, А; 92 - год окончания разработки; УХЛ - вид климатического исполнения; 4 - категория размещения ЗУ по ГОСТ 15150-69.
2.4. ЗУ предназначено для работы при:
- температуре окружающего воздуха от + 1° до + 40° С;
- относительной влажности воздуха при температуре 25° С - 80 %;
- активной, индуктивной, емкостной и смешанной нагрузках.
2.5. Окружающая среда - невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли более 0,2 - 1 мг/м3 агрессивных паров и газов - не более 50 мг/м3.
2.6. ЗУ по влагоустойчивости, виброустойчивости, удароустойчивости и по величине шума удовлетворяет принятым нормам.
2.7. Сейсмопрочность ЗУ составляет 9 баллов шкалы МSК-64.
2.8. В сеть электропитания ЗУ включается последовательно с нагрузкой.
2.9. ЗУ должно устанавливаться возможно ближе к питающему объект трансформатору.
2.10. Драгоценных металлов не содержит.
3. Устройство и работа ЗУ.

3.1. ЗУ включает в себя два двухфазных полукомплекта.
3.2. Каждый полукомплект состоит из:
- металлического основания (шасси) и трех съемных кожухов;
- двух токонесущих латунных (медных) шин с устройствами подключения;
- шести цилиндрических корпусов с ферритовыми кольцами, которые надеты на токонесущие шины;
- двенадцати конденсаторов по 10 мкФ каждый (конденсаторы типов МБГО, К75-40, К75-24, напряжением от 630 до 1000 В, ферритовые кольца марок 2500НМС1 и М6000НМ-7).
3.3. Кожухи не имеют вентиляционных отверстий.
3.4. ЗУ заземляются с помощью винтов, расположенных на торцевых сторонах основания.
3.5. Экранирующие оплетки кабелей припаиваются к облуженой шайбе входного и выходного штуцеров ЗУ.
4. Указания мер безопасности.
4.1. Эксплуатация ЗУ производится в соответствии с действующими правилами технической эксплуатации электроустановок и правилами техники безопасности.
4.2. Подключение ЗУ производится при обесточенном фидере (кабеле) электропитания потребителя (объекта).
5. Порядок установки.
5.1. Перед установкой осмотрите ЗУ и убедитесь в отсутствии механических повреждений, возникших в процессе транспортировки и хранения.
5.2. Установите и закрепите ЗУ в соответствии с размерами, указанными на чертежах приложения 1.
ЗУ закрепляется болтами М8 в горизонтальном или вертикальном положении с помощью предусмотренных для этой цели выступов в корпусе устройства.
Металлический каркас, используемый для крепления ЗУ, должен быть заземлен.
5.3. Снимите крышки люков в кожухах ЗУ и проверьте надежность затяжки гаек токонесущих шин.
5.4. Припаяйте экранирующие оплетки жил кабеля к облуженным кольцам штуцеров ЗУ. (Если экранирующие оплетки на разделочных концах жил кабеля отсутствуют, то на них надеваются отрезки металлической плетенки, которые припаиваются к облуженным кольцам штуцеров и соединяются с экраном кабеля).
5.5. Входящий и отходящий от ЗУ кабели не должны пересекаться при прокладке, а также располагаться друг от друга ближе 0,3 м.
6. Подготовка к работе.
6.1. При подготовке ЗУ к включению удалите с конструктивных элементов консервирующую смазку при помощи растворителя и протрите чистой сухой ветошью.
6.2. Измерьте сопротивление изоляции шин ЗУ относительно корпуса. Напряжение мегаомметра не должно превышать при этом 500 В.
Сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм.
Примечание: в шинах ЗУ стоят конденсаторы, которые после измерения изоляции должны быть разряжены.
6.3. Перед включением ЗУ в сеть:
- присоедините входные и выходные концы питающего фидера (кабеля) к шинам ЗУ;
- убедитесь в соответствии напряжения, подводимого к ЗУ, напряжению, указанному в его паспорте, а также проверьте правильность соединения фаз на входе и выходе ЗУ.
6.4. Включите напряжение потребителю и проверьте падение напряжения на шинах ЗУ при реальной нагрузке. Падение напряжения не должно превышать 5 В.
Убедитесь в отсутствии сильных шумов и нагрева корпуса при работе ЗУ под нагрузкой.
6.5. Обесточьте фидер потребителя и установите крышки люков на кожухах ЗУ.
7. Указания по эксплуатации.
7.1. Устройство практически необслуживаемое.
Профилактические (регламентные) работы проводятся не реже двух раз в год, при этом:
- подтягиваются болты крепления ЗУ;
- подтягиваются болты токонесущей шины и крепления контактных соединений жил кабеля;
- проверяется надежность соединения оплеток жил кабеля с ЗУ;
- ЗУ очищается от пыли и грязи.
Примечание: регламентные работы проводятся при отключенном напряжении.
7.2. Трудоемкость регламентных работ составляет ориентировочно 2 - 4 человека/часа на один комплект ЗУ при условии легкого доступа к нему.
7.3. ЗУ ремонтопригодны в лабораторных условиях.
8. Возможные неисправности и методы их устранения.
8.1. При устранении неисправностей категорически запрещается производить работы при поданном на ЗУ напряжении.
8.2. Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице.
Неисправность Вероятная причина Метод устранения
Повышенный шум Не затянуты изолирующие гайки цилиндров с ферритами Подтянуть гайки цилиндров
9. Хранение и консервация.
9.1. Храните ЗУ в закрытых помещениях при температуре от -50° до +60° С при относительной влажности воздуха не выше 98 % при 35° С. Срок хранения - 2 года.
9.2. Допускается длительное (в пределах срока службы) хранение при температуре от -40° до +50° С при относительной влажности воздуха 30 - 35 %.
Во время хранения необходимо следить за консервирующей смазкой и по мере необходимости, обновлять ее.
10. Упаковка и транспортировка.
10.1. ЗУ упакованы в картонные коробки, выложенные внутри пергамином или влагостойкой упаковочной бумагой.
Примечание: упаковка выполняется по требованию заказчика.
10.2. Эксплуатационная документация вложена в коробку в водонепроницаемом пакете.
10.3. По требованию заказчика ЗУ могут быть упакованы в деревянные ящики.
10.4. Транспортирование упакованных в деревянные ящики ЗУ может осуществляться любым видом транспорта на любые расстояния при температуре окружающего воздуха от -50° до +60° С. Допускается транспортировка упакованных ЗУ в контейнерах.

3. Прикрепляю ТТХ на фильтр (жаль, схемы не копируются). Где там хоть полслова на расчет токов утечки? Сколько "потянет" такой фильтр (на 100А)? и как мне эти цифры обосновать?

email

ozi
модератор

Сообщений: 7116

 

Re: Как найти утечку?

14 сентября 2009 г., 22:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


1. 0,4 мА на 1 А тока нагрузки - все зависит от конструкции самого прибора. У многих утечки может совсем не быть. Для устройств с имп блоком питания фильтр обязателен и может так примерно и считается. Других утечек у компа кроме фильтра, может и не быть.
2.двенадцати конденсаторов по 10 мкФ каждый - нужно бы схему. Примерно 3 конденсатора - фильтр: 2 на землю -(L-PE, N-PE) и один L-N. Итого 4 фильтра с одним "утекающим" конденсатором на 220 В 10 мкф. Ток утечки одного - 690 мА. Фильтров - 4. Но, если они разбросаны по фазам, результат может быть чуть ли не нулевой как в случае тока в нуле при одинаковом токе фаз в трехфазной нагрузке. Схема нужна. "Print screen" её в буфер не берет?

emailweb-сайт

Винни
гость

 

Re: Как найти утечку?

15 сентября 2009 г., 00:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вот ссылка на схему фильтра ФСПК-100:
http://depositfiles.com/files/q7y58t4o4

Взято отсюда: http://www.bnti.ru/des.asp?itm=690&tbl=03.03.02.02.

Для того что бы отфильтровать ввод с током более 200А необходимо их (ФСПК) включить в параллель на каждую фазу в соответствии с превышением тока. т.е. на 300 А необходимо либо два по 200А либо три по 300А. Как в этом случае корректно посчитать ток утечки создаваемый фильтрами?

email

ozi
модератор

Сообщений: 7116

 

Re: Как найти утечку?

15 сентября 2009 г., 15:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


12 конденсаторов расходится с 16 на схеме Каждая половинка по схеме дает ток утечки в 4*0,96= почти 4 А. Если по току паралелить вдвое - 8 А! Но при трех фазах с одинаковым числом фильтров утечки скомпенсируют друг друга в ноль. Правда у конденсаторов небольшой разброс параметров: по емкости - МБГО 10%. Т.е. ожидаемый ток утечки будет скажем до 10 % от 8 А. Кмк (имхо). Может проще сослаться на полную компенсацию. Что может и есть "ПУЭ" эти токи учитывать "не велит", может, про них забыть?

emailweb-сайт

Винни
профи

Сообщений: 568

 

Re: Как найти утечку?

15 сентября 2009 г., 15:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Возможно вопрос глупый, но почему токи (с одинаковым числом фильтров в фазах) себя скомпенсируют?

emailicq: 368643124

Кузьменко В.В.
гость

 

Re: Как найти утечку?

15 сентября 2009 г., 15:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ozi:
О том-то и речь, что "дело темное". Заказчика заумными формулами и рассуждениями не удивишь, если этих формул и рассуждений нет ни в "ПУЭ", ни в ГОСТах, СНиПах и пр. Чистая физика процесса ему не нужна.
При 3-фазном питании и 3-х фильтрах (цена на 3 фильтра хорошая в сумме - легковой автомобиль!) - пусть будет взаимокомпенсация. Но, ведь есть еще и 1-фазное питание с одним фильтром!!!

Токами утечки в соответствии с МЭК 442-01-24 называются токи, протекающие между находящимися под напряжением токопроводящими частями и землей в результате нарушения изоляции. Этот ток может содержать емкостную составляющую, возникающую в результате преднамеренного использования конденсаторов [ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 «Безопасность машин. Электрообору-дование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования», п. 8.2.8].
Одним словом, второе предложение в формулировке лучше убрать, чтобы не морочить голову ни себе, ни другим!!!

email

ozi
модератор

Сообщений: 7116

 

Re: Как найти утечку?

15 сентября 2009 г., 16:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Винни:
Каждый фильтр потребляет один и тот же ток. Включить их три на три фазы все-равно что включить одинаковую нагрузку на три фазы с нулевым током в нуле как следствие.

2Кузьменко В.В.:
При однофазном от этого тока не избавится и придется учитывать. Ток он нормы не читает и идет своим путем
К тому же на большие токи утечку наверное не смотрят - УЗО таких нет, стационарные эти устройства...

emailweb-сайт

Кузьменко В.В.
гость

 

Re: Как найти утечку?

15 сентября 2009 г., 19:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ozi:
Ну ладно, пусть токи и дальше идут своим путем...
Все собираюсь спросить (про один из альбомов на некоем сайте): что за суперграндиозный банкет был устроен? Что за 25-летний юбилей?

email

ozi
модератор

Сообщений: 7116

 

Re: Как найти утечку?

15 сентября 2009 г., 20:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Кузьменко В.В.:
25 лет окончания МЭИ курсом АВТФ ? Таких сайтов несколько...

emailweb-сайт

Кузьменко В.В.
гость

 

Re: Как найти утечку?

15 сентября 2009 г., 21:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ozi:
Понятно. Нешуточный получился сабантуй! Хвала организаторам. Поди, со всей России народ собрали.
А альбом я смотрел на Вашем сайте, не запутывайте следы.

email

ozi
модератор

Сообщений: 7116

 

Re: Как найти утечку?

15 сентября 2009 г., 22:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Кузьменко В.В.:
Да сейчас народ больше в Москве и за границей. На моем "сайте" только мои фотки и кино. "Наш" сайт выпускников АВТФ другой А есть еще сайты таких же участников. Встречи курсов АВТФ происходят часто, начиная наверное с выпуска года 65. Мы встречались уже второй раз после 20-летия.

emailweb-сайт

Влад
гость

 

Re: Как найти утечку?

16 сентября 2009 г., 07:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А почему Вы решили, что диф выбивает от тока утечки? Как известно, перегорание лампы часто сопровождается выбиванием АВ. Кстати, лампа стоит вверх цоколем или колбой? Хотя, разумеется, возможна и вина УЗО в дифе. Оно ведь электронное. Кто его знает, какую помеху лампа выдает в момент сгорания.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

 

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru