Colan KVM
ENGLISH

✧ KVM-СИСТЕМЫ ДЛЯ АСУ, СИТУАЦИОННЫХ И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРОВ,
  УПРАВЛЕНИЯ ОФИСНОЙ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ, СЕРВЕРНЫХ И ЦОД
✧ СИСТЕМЫ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ, ВИДЕОСТЕНЫ
✧ ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
✧ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 12:39 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:






Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / сколько источников постоянного тока должно быть на ПС 110кВ


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Гость
гость

 

сколько источников постоянного тока должно быть на ПС 110кВ

28 августа 2009 г., 11:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Возник вопрос: "сколько источников постоянного тока должно быть на ПС 110кВ" А также может у кого есть схемы АУОТ в dwg ?


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

igoryoung
специалист

Сообщений: 100

 

Re: сколько источников постоянного тока должно быть на ПС 110кВ

28 августа 2009 г., 14:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


по нормам тех проект подстанций перемен тока с высш напр 35-750кВ (НТП ПС) от ОАО "ФСК ЕЭС"
п.6.3.1.8 На ПС 220кВ и выше применять две АБ, на ПС с высшим напряжением 35-110кВ - одну АБ. Срок службы АБ не менее 20 лет.
п.6.3.1.10 Зарядные устройства ЗУ должны выбираться совместно с АБ для обеспечения всех требований, предъявляемых изготовителями АБ к ЗУ необходимых для поддержания заявленного срока службы АБ и надежной её работы.
На ПС 330кВ и выше применять три стационарных зарядных устройства ЗУ - по одному на каждую АБ и одно резервное, на ПС 220кВ применять два стционарных зарядных устройства по одному на каждую АБ, на ПС 35-110кВ применять одно зарядное устройство.


это если ПС принадлежит ФСК ЕЭС - если нет то не факт что требования такие же

Ученик мастера копья никогда не станет мастером копья если он уже мастер меча.

email

igoryoung
специалист

Сообщений: 100

 

Re:

01 сентября 2009 г., 14:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


кстати те пункты что я цитировал, не бьются с требованиями такого же раздела док-та СО 153-34.20.187-2003. , утвержденный МинЭнерго

Ученик мастера копья никогда не станет мастером копья если он уже мастер меча.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

 

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru