Colan KVM
ENGLISH

✧ KVM-СИСТЕМЫ ДЛЯ АСУ, СИТУАЦИОННЫХ И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРОВ,
  УПРАВЛЕНИЯ ОФИСНОЙ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ, СЕРВЕРНЫХ И ЦОД
✧ СИСТЕМЫ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ, ВИДЕОСТЕНЫ
✧ ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
✧ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 14:45 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:






Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Сечение кабеля


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Yp(l)uН
профи

Сообщений: 1197

 

Сечение кабеля

13 апреля 2009 г., 14:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Всем здрасте! Ситуация.
Автомат-частотник-двигатель.
Характеристики двигателя. P=30кВт, I=60А.
Линия (автомат-частотник)= 10 метров.
Линия (частотник-двигатель)=300 метров. Кабель 4х50
Внимание вопрос:
Моги ли я взять сечение линии (автомат-частотник) 4х16?
Получится:
Автомат - ВБбШв 4х16(10 метров) - частотник - ВБбШв 4х50(300 метров) - двигатель.

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: Сечение кабеля

14 апреля 2009 г., 01:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


можешь. но зачем?

emailicq: 380411053

Yp(l)uН
профи

Сообщений: 1197

 

Re: Сечение кабеля

14 апреля 2009 г., 11:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


но зачем?
Реконструкция. Сейчас так. Вот и интересуюсь могу ли я оставить как есть.

email

Andrey59
профи

Сообщений: 302

 

Re: Сечение кабеля

14 апреля 2009 г., 12:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В руководстве на конкретный частотник нормируется длина кабеля от частотника до двигателя, причем в экране (броня) оно намного меньше чем без экрана, правда помехи очень сильные. У меня подозрение что Ваш кабель по длине может не пройти, а это приведет к пробою двигателя высоким напряжением.

email

Yp(l)uН
профи

Сообщений: 1197

 

Re: Сечение кабеля

14 апреля 2009 г., 13:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Andrey59:
Схема как я уже сказал существующая. Рабочая. Я меняю только подстанцию и некоторые кабели.

email

морозный
профи

Сообщений: 306

 

Re: Сечение кабеля

14 апреля 2009 г., 20:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В руководстве на конкретный частотник нормируется длина кабеля от частотника до двигателя
связано с помехами в сеть. Придут качество эл.энегрии мерть и накажут

email

Мичиган
специалист

Сообщений: 94

 

Re: Сечение кабеля

14 апреля 2009 г., 23:33

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Какое-то у вас сечение кабеля на входе частотника маленькое по сравнению с выходным кабелем! Обычно они одинаковые... 300 метров - это допустимо только для неэкранированных кабелей. (Честно говоря не знаю, является ли стальная труба экраном для кабеля, так как никогда таких длинных трасс у меня не было...)

email

Влад
гость

 

Re: Сечение кабеля

15 апреля 2009 г., 00:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Какое-то у вас сечение кабеля на входе частотника маленькое по сравнению с выходным кабелем!
А я бы, наоборот, взял бы 95: уж очень длинная линия, по падению – 50 явно мало. Однако, раз работает, значит все в порядке. Возможно... А вообще, не пойму, зачем задан вопрос: раз уже все работает, значит ничего менять не следует. Не нужно искать проблемы там, где их нет. Или есть какие-то проблемы? А на 10м 16 – вполне, и никакой проблемы в этом нет.

email

Yp(l)uН
профи

Сообщений: 1197

 

Re: Сечение кабеля

15 апреля 2009 г., 10:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Влад:
раз уже все работает, значит ничего менять не следует. Не нужно искать проблемы там, где их нет.Ну я же всетаки проектирощик, я надеюсь... Есля я меняю кабель от АВ до частотника, я должен сделать не как было, а как правильно. Кабель от частотника в задание на проектирование не входит.


2Мичиган:
связано с помехами в сеть. Придут качество эл.энегрии мерть и накажут
Такой проблеммы наврено не будет, потому как объект имеет свои подстанции, 10/04 и свои 35/10.

email

Влад
гость

 

Re: Сечение кабеля

16 апреля 2009 г., 03:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Кабель от частотника в задание на проектирование не входит Не представляю себе такую ситуацию, всегда проектировал до потребителя. Однако, т.б., вопрос не понятен: если для Вас кабель от ЧП до двигателя «не существует», зачем о нем думать?
Такой проблеммы наврено не будет, потому как объект имеет свои подстанции, 10/04 и свои 35/10.
А причем здесь подстанции? Эта проблема возникнет, если начнутся ложные срабатывания у оборудования, управляемого программируемыми контроллерами / компьютерами, питающимися от этой же сети. А это вполне возможно, т.к. линия уж очень велика, да и мощность не маленьая. Впрочем, зачем о плохом – заранее. Т.б. подключение движка – не Ваше.

email

Yp(l)uН
профи

Сообщений: 1197

 

Re: Сечение кабеля

16 апреля 2009 г., 08:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Не представляю себе такую ситуацию
Нормальная ситуация, таких движков несколько сотен, соответвенно десятки тысяч километров кабеля. Зачем же его весь менять, при таком сечении. Меняю только там где не удается использовать существующий.
вопрос не понятен: если для Вас кабель от ЧП до двигателя «не существует», зачем о нем думать?
Я думаю не о нем, а о том должно ли сечение моего кабеля ему соотвтетвовать. Впрочем вроди уже выяснили что не должно, по крайней мере не было доказано обратное.

А за подсказку про ограничение длины от частотника до потребителя спасибо, будет о чем подумать. Я не знал.

email

Violent MITCHELL
профи

Сообщений: 1998

 

Re: Сечение кабеля

16 апреля 2009 г., 10:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


десятки тысяч километров кабеля
Для справки длина экватора 40075,696 км

Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс

email

yp(|)ul-l
гость

 

Re: Сечение кабеля

16 апреля 2009 г., 20:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


то то я думаю чет много получилось. вобщем суть в том что его много. считать кроме меня, думаю все умеют?

email

Влад
гость

 

Re: Сечение кабеля

16 апреля 2009 г., 23:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


«…Не представляю себе такую ситуацию, …» Нормальная ситуация, … Что же здесь нормального? Вы же себе противоречите: Кабель от частотника в задание на проектирование не входит Т.е., на самом деле, Вы решаете: менять кабель/кабеля или нет. Это уже совсем другое дело. Собственно, что делать, решаете Вы. Я не с потолка написал, что на ток 60А, при 300м, 50кв – маловато. Если нагрузка постоянная, то, по расчету, и 75кв мало. Но, если все работает, то я бы не задумывался.
Я думаю не о нем, а о том должно ли сечение моего кабеля ему соотвтетвовать. Странное у Вас понятие о соответствии. Кабель должен проходить по эл.параметрам, а не быть на что-то похожим. Как-то тянул я десяток кабелей. На каждом, в конце, по 2 – 3 двойные розетки. Так подъемы от щита и спуски к розеткам были выполнены 3х2,5; АВ -16А. А сама магистраль (метров 80 – 120) – 3х10 (или 16 – точно не помню). И ничего, никто не умер.

email

Yp(l)uН
профи

Сообщений: 1197

 

Re: Сечение кабеля

17 апреля 2009 г., 09:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Влад:
Меняю только кабель котрый в подстанции начинается и там же заканчивается. Решение о том какие кабели менять принято главным энергетиком, а не мной и прописано в задании на проектирование. Старую подстанцию сносим, вместо нее ставим новую. На то же место. Все кабели что из нее уходили остаются, их просто переподключат. А вот внутри подстанции в связи с изменением расположения оборудования сохранить кабели затруднительно. Хотя при желании можно было конечно попробовать.

email

ALF
специалист

Сообщений: 91

 

Re: Сечение кабеля

21 апреля 2009 г., 14:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Моги ли я взять сечение линии (автомат-частотник) 4х16?
Нет, так как Вы сами пишете, что Iр=60А. Автомат защищающий линию необходимо ставить на 80А. Длительно допустимый ток для кабеля 4х16прокладывемый "в воздухе" 75А.

email

Slimp
ученик

Сообщений: 46

 

Re: Сечение кабеля

21 апреля 2009 г., 15:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2yp(*)ul-l:
Полностью согласен с Влад, открою страшную тайну внутри частотника скорее всего провода от разъёмов(клемм) к которым вы подключаете кабеля 16мм2 и 50мм2 идут проводом 10мм2 но их длина 0.1-0.05м плюс на частотнике наверняка принудительное охлаждение(встроенный в корпус вентилятор). Как вам такое соотношение 16мм2-10мм2-50мм2 ?

email

Andrey59
профи

Сообщений: 302

 

Re: Сечение кабеля

21 апреля 2009 г., 16:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Забавное у Вас рассуждения на почти вольную тему. У Вас что паспорта на частотник нет или энергетик не доверяет. Для примера фирма Emerson частотник тм Control Techniques тип Unidrive SP на двигатель 30кВт SP3403 Входной ток 51,3А, Максимальный непрерывный входной ток 53,5А, номинал быстродействующего предохранителя gG 63A, сечение входного и выходного кабеля 25 мм2. Напомню что напряжение в Европе принято тамошними ГОСТами 400В

email

Влад
гость

 

Re: Сечение кабеля

22 апреля 2009 г., 05:57

обратиться обратиться    цитировать цитировать


yp(*)ul-l Хотя при желании можно было конечно попробовать. А вот это уже не Ваше дело. Более того, Вам, как проектировщику, следует заказывать кабели в соответствии с заданными нагрузками и не оглядываться на то, что есть. Другое дело, Ваш энергетик: если он не хочет выбрасывать какие-то кабели, то, при разборке помещения, он должен организовать аккуратный демонтаж кабелей, с последующей проверкой их эл.параметров и измерением реальных длин. Затем, по кабельному журналу, можно будет найти те кабели (с учетом проверки), которые будут использованы вновь. Более того, некоторые кабели можно и срастить. Но это не вопрос проектировщика.
ALF Длительно допустимый ток для кабеля 4х16прокладывемый "в воздухе" 75А. Ну, вообще-то – 70А (четвертая жила – земля). Но, при L=10м и 16 пройдет. Т.б. – стоит уже. Хотя, я бы заменил оба кабеля, во всяком случае, в проекте. Автомат защищающий линию необходимо ставить на 80А. А почему? Ну кабель заменить, увеличив сечение, это более/менее понятно. А зачем АВ вместо 63А брать 80А (т.б., что второй кабель, тот, что после частотника, защищен частотником и сеч)?

email

Гость
гость

 

Re: Сечение кабеля

28 января 2013 г., 10:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Добрый день. Мы переносим частотник АВВ , какое максимальное (У нас 35м) расстояние возможно, и какой кабель выбрать для его подключения? Что посоветуете, как избежать проблем, при дальнейшем использовании оборудования, мощность двигателя 75квт . С уважением Иван

email

Volotner
профи

Сообщений: 435

 

Re: Сечение кабеля

28 января 2013 г., 11:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
Откройте каталог, зачастую производители рекомендуют использовать выходные дроссели для удаленного частотника. Или просто позвоните самим абб-шникам у них вполне адекватная поддержка если 1 не поможет вас перенаправят к другому специалисту.
Кабель - экранированый.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

 

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru