andrey kot профи
Сообщений: 1086 |
Если правильно понял, то получится фигня.
Надо ставить счетчик прямого включения перед первым щитом, он будет все считать.
Страшной приметой считается, если чёрный кот разобьёт зеркало пустым ведром в пятницу тринадцатого...
|
bashnia профи
Сообщений: 560 |
Счетчик ставится после вводного автомата. Второй РЩ запитан шлейфом от первого перед вводным автоматом.
|
bashnia профи
Сообщений: 560 |
Ток на вводе порядка 150А
|
WEL профи
Сообщений: 315 |
ставь щит учета с необходимыми автоматами до первого щита
Все то, что есть - все то и надо!
--------------------------------------
PS Я не спец, а просто много вопросов задаю!
|
bashnia профи
Сообщений: 560 |
Если поставить один вводной автомат на 2 РЩ, после него счетчик, а затем шлейф на второй РЩ то тогда вроде проблемма снимается, но правильно ли это?
|
bashnia профи
Сообщений: 560 |
Не подскажите АВВ щиты учета выпускает?
|
WEL профи
Сообщений: 315 |
Конечно.
И Российские производители выпускают щиты на оборудовании АВВ.
Вот счетчик АВВ наврядли найдете - берите нашинские.
Можно самому взять корпус и установить нужные приборы..
Все то, что есть - все то и надо!
--------------------------------------
PS Я не спец, а просто много вопросов задаю!
|
bashnia профи
Сообщений: 560 |
У АВВ счетчики есть. На DIN-рейку и 3-фазные и 1-фазные.
|
bashnia профи
Сообщений: 560 |
могу подкинуть, если надо...
|
bashnia профи
Сообщений: 560 |
2WEL:
Чет не могу ЩУ АВВ найти. Ссылочку не кинете? Вводной в ЩУ на 160А Т1 из серии Тmax АВВ. К нему идут скобы для установки на дин рейку. Затем счетчик трехфазный и после него соответствующие вводные автоматы на РЩ1 РЩ2. Правильно мыслю?
|
WEL профи
Сообщений: 315 |
Чет тоже не найду, ну да эт и не важно - есть корпуса, есть оборудование, есть предприятия, которые собирают под заказ.
Я обычно нахожу подходящий корпус и пихаю то, что нужно. Другой вопрос где монтажники все это будут искать. Тут уж надо выбирать - есть ли смысл заказывать сборку где-то...
Щас попробую выслать ИЭК, может пригодится...
-----------
T1 -серьезная и дорогая штука, но если хочется....яб попроще попробовал ченить найти. Может серия МS(мотор-автоматы) подойдет?В общем не мне решать....
Автоматы на каждый щит хорошо и лучше, но тогда у вас уже шлейф не получиться...
Все то, что есть - все то и надо!
--------------------------------------
PS Я не спец, а просто много вопросов задаю!
|
bashnia профи
Сообщений: 560 |
2WEL:
Чет не могу понять почему шлейф не получится? С ЩУ приходит кабель на ЩР1 (на вход вводного атомата), а с него (с входа вводного автомата) на ЩР2 тоже через вводной автомат ЩР2. На вводном автомате ЩР1 на входе все под один болт. Поправте если чего то не так.
|
Jean гость
|
2bashnia:
ибо у АВВ боксы максимум на 54 модуля, а необходимо порядка
Смотрю в каталог АВВ, так здесь подготовленные распределительные щиты серии AT/U от 48 до 240 модулей. Или я что-то недопонимаю.
|
Кузьменко В.В. гость
|
2bashnia:
у АВВ боксы максимум на 54 модуля, а необходимо порядка 80. Что-то ты, дружище загибаешь... Сам сейчас сижу проектирую освещение магазина площадью 4500 кв.м., использую распределительные щиты "АВВ" емкостью 144 модуля, 96 модулей...
|
bashnia профи
Сообщений: 560 |
Просто у меня каталоги на руках АВВ, там максимум 54 модуля. Каталоги "все низковольтное оборудование" вроде. Киньте ссылочку плиз. Если честно, полинился в инете рыться.
|
WEL профи
Сообщений: 315 |
Чет не могу понять почему шлейф не получится? С ЩУ приходит кабель на ЩР1 (на вход вводного атомата), а с него (с входа вводного автомата) на ЩР2 тоже через вводной автомат ЩР2. На вводном автомате ЩР1 на входе все под один болт. Поправте если чего то не так.
Все правильно, просто я имел ввиду другой вариант - щит учета в составе : автомат - счетчик - два автомата (с каждого автомата своя линия на каждый щит). Зачем делать магистральную схему в случае расположения ЩУ поблизости с РЩ1, если радиальная надежней-в этом случае при неполадках на одном щите второй будет продолжать работать..