Colan KVM
ENGLISH

✧ KVM-СИСТЕМЫ ДЛЯ АСУ, СИТУАЦИОННЫХ И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРОВ,
  УПРАВЛЕНИЯ ОФИСНОЙ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ, СЕРВЕРНЫХ И ЦОД
✧ СИСТЕМЫ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ, ВИДЕОСТЕНЫ
✧ ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
✧ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 14:46 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:






Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / вопросы по ДЭС


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Гость
гость

 

вопросы по ДЭС

30 октября 2008 г., 13:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста каким образом можно посчитать ток КЗ для ДЭС 60кВт? Никогда не сталкивался с таким расчетом, кстати расчет ТКЗ ДЭС как Тр-ра на 40кВт возможен?
Еще один вопрос. надо нарастить пятижильный распределительный кабель на стене. Как наиболее правильно это сделать.
Заранее спасибо!


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

mav
профи

Сообщений: 1326

 

Re: вопросы по ДЭС

30 октября 2008 г., 16:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вот пример расчёта, кто-то здесь его выкладывал на форуме:

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящий расчет выполнен с целью проверки выбранной уставки срабатывания генераторных автоматических выключателей в режиме короткого замыкания. На судне установлены 2 генератора Westerbeke 45BED мощностью по 45 кВт, для которых предусмотрен режим параллельной работы. Произведен расчет токов короткого замыкания на шинах РЩ ~
В качестве исходных данных взяты технические характеристики оборудования и опытные данные.

В расчете использованы следующие материалы:
1. Российский Речной Регистр, Правила 1995. Т.2.
2. Норневский Б.И. Никифоровский Н.Н. Судовые электрические станции.


2. Расчет токов короткого замыкания на шинах РЩ ~380В, 50Гц.

На судне установлены 2 одинаковых генератора 380В, 50Гц, 45 кВт.
Составим схему замещения для одного генератора:


Здесь отсутствует рисунок-три последовательно
соединённых резистора.



R1- комплексное сопротивление генератора
R2- сопротивление переходных контактов
R3- сопротивление кабеля
Определим сопротивление генератора R1.
Найдем базисное сопротивление генератора Zб.
Номинальный ток генератора (в одной фазе):
IН = P/(U*1,732*cosφ = 45/380*1,732*0,8 = 85,5 A,
тогда
Zб = Uб :Iб = 380/85,5 = 4,45 (Ом)
X”d – сверхпереходное индуктивное сопротивление генератора равное 0,1 о.е. по опытным данным.
Ra – активное сопротивление генератора равное 0,02 о.е.
Zрез = X”d +Ra = 0,1+0,02 = 0,12
Сопротивление генератора будет равно:
R1 = Zб ∙Zрез = 4,45*0,12 = 0,53(Ом).
Сопротивление переходных контактов R2 примем равным 0,05Ом.
Активное сопротивление кабеля сечением 95 мм2 и длиной 4 м рассчитаем по формуле:
R3 = ρм * 2*Lк/ Sк = 0,0175*[1+0.0039*273+75]*8/95 = 0,035 (Ом).
Найдем общее сопротивление полученной цепи.
RΣ = R1+R2+R3 = 0,53+0,05+0,035 = 0,62 (Ом).
Ожидаемый ток короткого замыкания 2-х генераторов будет равен:
Iк.з. = 2 * ( 3 * U: RΣ )= 380/0,62 = 3713 (A).
Дизель-генератор комплектуется автоматическим выключателем с номинальным током 100 А и максимальным токовым расцепителем на 10 Iн.

К шинам РЩ ~380В в момент короткого замыкания могут быть подключены электродвигатели и другие потребители, которые могут обеспечить подпитку тока короткого замыкания. Определим токи подпитки для каждой сети.
В общесудовой сети это:
- Зарядное устройство, в котором находится трансформатор. По опытным данным ток подпитки от него составляет примерно 5 Iн
Мощность зарядного устройства 2400 Вт, значит его номинальный ток
Iн = 2400:380 = 4,6(А).
Ток подпитки составит около 5 Iн = 22,8А.
- Асинхронные электродвигатели сточного насоса 2 кВт, Средняя мощность насосов фановой системы 1,76 кВт. Ток подпитки от них составит тоже около 5 Iн.
Iн = 3,61(А) 5 Iн = 18,1 А
Iн = 3,2(А) 5 Iн = 16 А
Суммарный ожидаемый ударный ток на шинах общесудовой сети РЩ ~380В будет равен:
Iуд.кз= 3713 А + 22,8А + 18,1А + 16А = 3769,9 А.

В сети питания системы кондиционирования это:
- Асинхронные двигатели – 1,77 кВт; насосы пресной - 1,2 кВт, и забортной - 1,2 кВт воды. Ток подпитки от них составит около 5 Iн
Iн = 3,2(А) 5 Iн = 16А
Iн = 2,16(А) 5 Iн = 10,8А
Iн = 2,16(А) 5 Iн = 10,8А
Суммарный ожидаемый ударный ток на шинах РЩ ~380В будет равен:
Iуд.кз= 3769,9 А +16 А + 10,8 А + 10,8 A = 3807,5 А

А вообще адрес надо оставлять, а то РФ, Пете Иванову...

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

 

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru