Colan KVM
ENGLISH

✧ KVM-СИСТЕМЫ ДЛЯ АСУ, СИТУАЦИОННЫХ И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРОВ,
  УПРАВЛЕНИЯ ОФИСНОЙ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ, СЕРВЕРНЫХ И ЦОД
✧ СИСТЕМЫ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ, ВИДЕОСТЕНЫ
✧ ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
✧ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 14:41 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:






Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Эксплуатация ТТ с нагрузкой больше номинальной


(Автор запросил подтверждение ответов на E-Mail)

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Remesnik
новичок

Сообщений: 1

 

Эксплуатация ТТ с нагрузкой больше номинальной

30 октября 2008 г., 07:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Здравствуйте.
Подскажите, возможна ли эксплуатация трансформаторов тока 110кВ, если вторичная нагрузка превышает номинальную нагрузку ТТ? В частности для подключения электронных счетчиков коммерческого учета?
Если не допустима, то какими методами можно решить эту проблему? Все аппараты вторичной цепи электронные и почти не создают нагрузки, но сопротивление контрольного кабеля сильно превышает номинальное вторичное сопротивление трансформатора.

Бди!

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

VEVA
специалист

Сообщений: 131

 

Re: Эксплуатация ТТ с нагрузкой больше номинальной

30 октября 2008 г., 12:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А если увеличить сечение контрольного кабеля? - сопротивление уменьшится => нагрузка уменьшится

email

Гость
гость

 

Re: Эксплуатация ТТ с нагрузкой больше номинальной

30 октября 2008 г., 14:19

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Если нагрузка превышает номинальную, то значительно возрастет погрешность измерений (приведенный вторичный ток не будет соответствовать первичному с погрешностью), т.е. ТТ будет работать не в паспортном классе точности. Что для вашего случая недопустимо. А работать ТТ с перегрузкой будут.
Если имеются резервные выводы ТТ того же класса и с тем же коэф. трансформации, то можно подключить их параллельно - тем самым увеличив мощность в 2 раза. Ну в остальном все на поверхности: замена контрольного кабеля на кабель с жилами большего сечения или используя резервные жилы действующего кабеля

email

Гость
гость

 

Re: Эксплуатация ТТ с нагрузкой больше номинальной

30 октября 2008 г., 14:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Извините ошибка - нужно: Если имеются резервные выводы ТТ того же класса и с тем же коэф. трансформации, то можно подключить их последовательно (соблюдая полярность выводов) - тем самым увеличив мощность в 2 раза.

email

VolodЯ
новичок

Сообщений: 3

 

Re: Эксплуатация ТТ с нагрузкой больше номинальной

31 октября 2008 г., 06:57

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Если имеются резервные выводы ТТ того же класса и с тем же коэф. трансформации, то можно подключить их последовательно (соблюдая полярность выводов) - тем самым увеличив мощность в 2 раза.
Поддерживаю!!! и увеличение сечения тоже!
Просто хочу уточнить как вы измеряли нагрузку ТТ (я так понимаю измеряли Z на клеммах ТТ) или как??? и почему решили что Z кабеля больше ?

email

mav
профи

Сообщений: 1326

 

Re: Эксплуатация ТТ с нагрузкой больше номинальной

31 октября 2008 г., 08:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Все аппараты вторичной цепи электронные и почти не создают нагрузки, но сопротивление контрольного кабеля сильно превышает номинальное вторичное сопротивление трансформатора.
Судя из сообщения, ТТ не перегружен, а наоборот, недогружен, т.к. нагружен на сопротивление вторичной цепи большее номинальной! Выпускаются специальные нагрузочные резисторы для ТТ, работающих на электронные счетчики, что бы ввести ТТ в рабочий режим.
При этом надо выполнить пункты ПУЭ: гл. 1.5 и гл. 3.4

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

 

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru