Colan KVM
ENGLISH

✧ KVM-СИСТЕМЫ ДЛЯ АСУ, СИТУАЦИОННЫХ И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРОВ,
  УПРАВЛЕНИЯ ОФИСНОЙ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ, СЕРВЕРНЫХ И ЦОД
✧ СИСТЕМЫ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ, ВИДЕОСТЕНЫ
✧ ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
✧ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 12:41 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:






Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Трансформаторная 2x2000 кВА в здании


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Berlioz
гость

 

Трансформаторная 2x2000 кВА в здании

21 июля 2008 г., 09:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Трансформаторная 2x2000 кВА в здании

Никто не даст из опыта, сколько места надо трансформаторной 2х2000кВА в здании (масло). До проекта-далеко, а надо архитекторам сейчас...


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

tulas
специалист

Сообщений: 165

 

Re: Трансформаторная 2x2000 кВА в здании

21 июля 2008 г., 10:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


У нас на заводе встроенная КТП 2x1600(Т-масленники) с КУ и несколькими СП собственных нужд занимает помещение не менее 12м в длину и 6м в ширину.

ученик

email

Berlioz
гость

 

Re: Трансформаторная 2x2000 кВА в здании

21 июля 2008 г., 11:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Спасибо. Как ориентир-хорошая помощь. Может еще кто сталкивался? Aciu.

email

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: Трансформаторная 2x2000 кВА в здании

21 июля 2008 г., 14:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2х1000 рм-6

emailicq: 380411053

Victor zmey
профи

Сообщений: 5639

 

Re: Трансформаторная 2x2000 кВА в здании

21 июля 2008 г., 14:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вот на 2х1600 с триалами.
http://s51.radikal.ru/i132/0807/bd/aa47bf72f69d.jpg

Только это стадия П

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Винни
профи

Сообщений: 568

 

Re: Трансформаторная 2x2000 кВА в здании

22 июля 2008 г., 11:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey
А АВР по низкой строне?
И кому высокая сторона подстанции, вкулючая камеры трансформаторов, отходила?

emailicq: 368643124

Victor zmey
профи

Сообщений: 5639

 

Re: Трансформаторная 2x2000 кВА в здании

22 июля 2008 г., 13:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А АВР по низкой строне?
да

это завод, все ТП на его балансе

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

tulas
специалист

Сообщений: 165

 

Re: Трансформаторная 2x2000 кВА в здании

22 июля 2008 г., 13:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


При чем здесь АВР, что от него помещение будет побольше. Читайте тему.А АВР по низкой строне?
И кому высокая сторона подстанции, вкулючая камеры трансформаторов, отходила?

ученик

email

Винни
профи

Сообщений: 568

 

Re: Трансформаторная 2x2000 кВА в здании

22 июля 2008 г., 17:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2tulas
Если по высокой то надо ставить RM6 не с функцией IDI а хотябы IDII, а они уже другого размера будут.
Если РУ-10 кВ и трансы переходят МКС то одну из сборок поросят поставить на другую сторну стены, дабы кабели не перекрешивались или предусмаотреть иные мероприятия на эту тему.
Опять же если трансы и РУ-10 кВ отходят МКС то заставят делать АВР по 10 кВ, и ставить ячейки РМ не IDI, а IDI+IIII, и вот вам и размерчик поплыл.
Ну и опять же могут настоять поменять местами РУ-10 кВ и камеру транса "Б" (того что правее), дабы у него охлождение получше было.

emailicq: 368643124

Berlioz
гость

 

Re: Трансформаторная 2x2000 кВА в здании

22 июля 2008 г., 17:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Молчун:
Друг Молчун. Я вижу, вы сьели собаку на этих ТП. Не могли бы прикинуть мне размеры 2х2000 встроенной, с 2 секциями 10 и двумя 0,4, и по 4 фидера от 0,4. Никаких АВР. Я выслал запросы и в АББ и др.-молчат. Просят проект выслать. Но его то и нет еще.

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5639

 

Re: Трансформаторная 2x2000 кВА в здании

22 июля 2008 г., 17:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Berlioz:
Я выслал запросы и в АББ и др.-молчат
На то они и АВВ - с ними не просто. Вышли запросы в шнайдер и почуствуй разницу

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Victor zmey
профи

Сообщений: 5639

 

Re: Трансформаторная 2x2000 кВА в здании

22 июля 2008 г., 17:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Молчун:
Хорошая инфа кстати, не знал. Спасибо!

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Молчун
гость

 

Re: Трансформаторная 2x2000 кВА в здании

22 июля 2008 г., 22:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Berlioz
Ваша ссылка на електронку почему-то у меня не работает, дайте адресок своей почты скину Вам пару решений.

email

Шматко
специалист

Сообщений: 91

 

Re: Трансформаторная 2x2000 кВА в здании

22 июля 2008 г., 22:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Это какие же токи к.з будут на стороне 0,4кВ у трансов 2000 кВА, золотые автоматы получаться. И как с пожарниками собираетесь согласовывать масляные трансы?

-

email

Berlioz
гость

 

Re: Трансформаторная 2x2000 кВА в здании

23 июля 2008 г., 08:45

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Молчун:
Вот мой адрес: borispro4@yandex.ru
2Шматко:
42,3кА. Не так и много. Есть 50кА и выше. Пожарнику звонил, сказал дать конструкции соотв., маслосборник.

email

Винни
профи

Сообщений: 568

 

Re: Трансформаторная 2x2000 кВА в здании

23 июля 2008 г., 11:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Berlioz
Выслал.

emailicq: 368643124

Шматко
специалист

Сообщений: 91

 

Re: Трансформаторная 2x2000 кВА в здании

23 июля 2008 г., 22:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Если в Москве проектируешь - то МГЭСК точно не пропустит масляные тр-ы во встроенной ТП.
Не разу не видел как трансы масляные горят, а точнее тонна масла.

-

email

Berlioz
гость

 

Re: Трансформаторная 2x2000 кВА в здании

24 июля 2008 г., 11:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Молчун:
Спасибо большое. Получил. Ценная инфа.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

 

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru