Просто В, без цифр? И почему В, а не П-IIA, например? С какой начинкой "книги" там будут храниться?
Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.
|
Victor zmey профи
Сообщений: 5639 |
да это же небось по НПБ категория, правда почему без цифры))
Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
|
Гость гость
|
да дествительно без цифр И на уточняющий запрос ответил что В Как подключить компьютеры
|
Victor zmey профи
Сообщений: 5639 |
2Гость:
такой не бывает, должно быть с цифрой (буквой)
"В" может быть по ПУЭ и может быть по НПБ. Причем и там и там определяющей является цифра, сама по себе "В" говорит о немногом
Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
|
vyachek профи
Сообщений: 3520 |
2Sxoma:
Это склад книжного клуба Производство и хранение готовой продукции И там же будут стоять 40 компьютеров - не могут там стоять 40 компутеров (даже один не поставить), это пожароопасная зона со всеми вытекающими.
Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.
|
Роман-электрик профи
Сообщений: 1969 |
они там с любой цифрой одиниково описаны НПБ 105-03
категория В1 - В4 пожароопасные
Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям А или Б
Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.
|
Yp(l)uН профи
Сообщений: 1197 |
не могут там стоять 40 компутеров (даже один не поставить), это пожароопасная зона со всеми вытекающими Почему нельзя там поставить компы? Есть запрет на установку роеток в пожарооопасных помещениях?
|
Роман-электрик профи
Сообщений: 1969 |
2yp(*)ul-l:
Есть запрет на установку роеток в пожарооопасных помещениях?нет есть запрет на их установку в складах.
ППБ 01-03
508. Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается.
Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.
|
Yp(l)uН профи
Сообщений: 1197 |
2Роман-электрик:
Спасибо.
|
vyachek профи
Сообщений: 3520 |
2yp(*)ul-l:
Кроме розеток (IP54) в пожароопасном помещении, там и оборудование д/б в таком же исполнении. Конечно же существуют компутеры с соответствующей защитой IP (Октагон, по моему), но, думаю, книжный клуб такое не потянет.