Colan KVM
ENGLISH

✧ KVM-СИСТЕМЫ ДЛЯ АСУ, СИТУАЦИОННЫХ И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРОВ,
  УПРАВЛЕНИЯ ОФИСНОЙ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ, СЕРВЕРНЫХ И ЦОД
✧ СИСТЕМЫ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ, ВИДЕОСТЕНЫ
✧ ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
✧ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 12:38 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:






Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Питание и защита кондиционеров


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

radova_katya
новичок

Сообщений: 17

 

Питание и защита кондиционеров

26 марта 2008 г., 22:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


(сразу скажу поиск не ответил)
Как правильно выбирать кабель и автомат для питания кондиционеров.
Итресуют в первую очередь мощные кондиционеры от 5 и более кВт.

Если рассматривать их как двигательную нагрузку , то автомат в 6-8 раз д.б. больше ном тока?? - возникают проблемы с селективностью....

И по поводу кабеля - он рассчитывается по номинальным значениям??? - нужно ли учесть пусковые токи как нибудь при выборе сечения.

И вообще кто как запитывает кондюки - учитываете ли вы вообще пусковые токи???
Спасибо

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Влад
гость

 

Re: Питание и защита кондиционеров

27 марта 2008 г., 00:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Как и для любого двигателя. «…учитываете ли вы вообще пусковые токи…» - с какой такой радости? Вы что, всерьез считаете, что включение двигателя компрессора кондиционера (а именно он определяет потребляемый ток) – это тяжелый пуск? Да ни в коей мере. Вот Вам пример: берем однофазный кондиционер 4кВт, In – примерно 21-22А. Нужны: АВ С25 и кабель 3х4 (можно и 3х2,5; но лучше 3х4). Или – 3-х фазный, 7,5кВт, In – примерно 14-15А. Нужны: АВ С20 и кабель 3х4 (можно и 3х2,5; но лучше 3х4).

email

Андрей-
ученик

Сообщений: 28

 

Re: Питание и защита кондиционеров

27 марта 2008 г., 11:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2radova_katya:
Я ставил автомат на 25А и кабель 3х4

email

Anri
специалист

Сообщений: 83

 

Re: Питание и защита кондиционеров

27 марта 2008 г., 11:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


кабель 3х2,5 автомат 20А (однофазный кондиционер 4,0 кВт)

email

Reddd
новичок

Сообщений: 12

 

Re: Питание и защита кондиционеров

27 марта 2008 г., 11:28

обратиться обратиться    цитировать цитировать


на кондиционерах обычно пишут потребляемую мощность и ток. CosFi вообще получается примерно 0,9-0,95. Я пусковые токи не учитываю. А запитка кондеев бывает разная - либо внешний блок запитывают, либо внутренний, это зависит от производителей и моделей. Бывает однофазная запитка, бывает и трёхфазная. Это про обычную сплит систему или оконный кондей. А вот по поводу мульти-сплит систем я сам информацию ищу, пока много путаницы.

email

radova_katya
новичок

Сообщений: 17

 

Re: Питание и защита кондиционеров

28 марта 2008 г., 12:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Странно, неужели такие маленькие пусковые токи у кондиционеров..

А никто не обдумывал установку автоматов с более медленной характеристкой, чем "С"?

email

radova_katya
новичок

Сообщений: 17

 

Re: Питание и защита кондиционеров

28 марта 2008 г., 12:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Кстати, а ни у кого случаем нет паспорта на кондиционеры или ссылки, где можно посмотреть?

email

andery
профи

Сообщений: 1054

 

Re: Питание и защита кондиционеров

31 марта 2008 г., 15:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Коллеги, а что Вы делаете когда люди выполняющие проект по кондиционированию не знают куда подводить кабель, к внутненнму или внешнему блоку. Кто как выходит из данной ситуации, а то у меня часто такое случается
И с какой характеристикой автомат надо ставить?
Заранее благодарен.

www.eom.com.ua - форум проектировщиков электрических сетей

emailicq: 215352017web-сайт

нгLS
специалист

Сообщений: 115

 

Re: Питание и защита кондиционеров

31 марта 2008 г., 15:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Кстати, а ни у кого случаем нет паспорта на кондиционеры или ссылки, где можно посмотреть?
http://www.arktika.ru/instr.phtml?menu=infotex

email

andrey kot
профи

Сообщений: 1086

 

Re: Питание и защита кондиционеров

31 марта 2008 г., 20:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


не знают куда подводить кабель, к внутненнму или внешнему блоку
я ставлю в щите автомат, пишу что кондей, а на планах подключение кондея не показываю

пусковые токи не учитываю

Страшной приметой считается, если чёрный кот разобьёт зеркало пустым ведром в пятницу тринадцатого...

email

Влад
гость

 

Re: Питание и защита кондиционеров

31 марта 2008 г., 23:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Странно, мне казалось, что ответил на вопрос автора темы, а она (тема) все жуется и жуется. Попробую повторить. Пусковые токи, как и для любого двигателя при нормальном пуске – не учитываются. Мне приходилось подключать кондиционеры от 0,8кВт (1 фаза) до 10кВт (3 фазы). Обычно, при однофазном кондиционере, подключение к внутреннему блоку, а при трехфазном – к наружному. Однако, если к однофазному – подвели питание к наружному блоку, нет проблем передать напряжение к внутреннему. Трехфазное же – только к наружному. Да это и понятно: во внутреннем блоке есть только маломощный вентилятор, так что, нужна только 1 фаза. Более мощных кондиционеров – не встречал (точнее, встречал, но они принципиально другие: водяные). Однако, это не означает, что их нет. Может и есть, но я не встречал.

email

Гость
гость

 

Re: Питание и защита кондиционеров

14 мая 2010 г., 12:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Объясните по подробнее по подключению однофазных кондеционеров через наружный блок если это не предусмотренно моделью и производителем , каким образом если по конструкции кондиционера питание подаётся именно на внутренний блок напрямую на плату управления ??? Кстати трассы уже заложены и питание лежит именно на внешние блоки сделан ремонт и не представляется возможности прокладка дополнительных кабелей.

email

zotac
гость

 

Re: Питание и защита кондиционеров

14 мая 2010 г., 18:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


выше есть ссылка, там в руководствах по проектированию всё разжёвано.

email

Влад
гость

 

Re: Питание и защита кондиционеров

15 мая 2010 г., 07:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Интересно, а на что Вы рассчитывали, оживляя тему 2-х летней давности?
Ладно, попробую ответить, хотя причина вопроса мне не понятна. У любого кондиционера мощность определяется мощностью компрессора, т.е. наружного блока. Во внутреннем блоке вентилятор, мощностью ватт 200. Поэтому, если по схеме подача напряжения предусмотрена к внутреннему блоку, то между блоками должен быть заложен 3-х жильный кабель для питания наружного блока. Сечение жил должно быть достаточнам для прохождения мощности компрессора. Ну, скажем, при мощности однофазного кондиционера 4кВт (ток около 20-тиА) – сеч. должно быть не меньше 2,5мм2 (лучше – 4). Так что, если Вам подали питание сразу на компрессор, то для прохождения тока, достаточного для питания центрального блока, сеч. кабеля более чем достаточное.

email

Гость
гость

 

Re: Питание и защита кондиционеров

01 июня 2012 г., 12:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Есть 1 ф. сплиты где питается с наружки.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

 

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru